UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: Pēteris D (80.232.224.---)
Datums: 29/12/2008 17:45

Situācija nav laba. Būvēju vienstāva māju ar 4 slīpu jumtu un plašiem ap 200 m2 aukstajiem bēniņiem. Jumta pīrāgs kā saprotu tagad nav pareizs. Bitumena šindelis. bitumena apakšklājs ( ko ieteica šindeļa razotājs) , OSB. Starp OSB un latojumu nav gaisa šķirkārta. OSB ir tieši uz latojuma. Griesti : reģipsis, melnie griesti( koka) , Peregamīns, Paroc vate 250 mm, Blīvi noklāts un pieskrūvēts OSB , lai bēniņus varētu labāk izmantot un kopt.
Nokrītot temperatūrai zem 0 uz jumta osb sakrājas ļoti daudz kondensāta. Par cik nebija nodrošināta gaisa pieplūde izurbām visapkārt mājai vēja kastē caurumus lai vējš pūš iekšā un 'vēdina jumtu caur jumta kores ventilācijas spraugu. Tas nepalīdzēja. Panācu ka bēniņi tagad tiešām ir ļoti auksti un kondensāts veidojas arī uz osb kas noklāts uz bēniņu grīdas virs vates. Viss kas ir izdarīts nepareizi ir izdarīts pamatīgi un bez lieliem izdevumiem nav pārtaisāms. Tagad domāju par papildus gaisa pieplūdes un nosūces nodrošināšanu radot jumtā caurvēju. vai jumta nosiltināšanu no iekšpuses, bet nezinu kā to izdarīt efektīvi cik tas šājā situācijā ir iespējams. Saprotu ka nepatikšanas ir baigās ! Lūdzu palīdziet ar labu padomu, vai padomdevēju.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: EjTakTu (78.84.57.---)
Datums: 29/12/2008 19:30

Pergamīns nav tvaika barjera. Mitrums nāk no 1.stāva. Ja bēniņi nav apdzīvojami, jumts nav siltināts, tad nekādu papildus tuneļi, šķirbas zem jumta osb latojuma nav nepieciešamas. Pietiek ar kores un kārbas atverēm. Neticu, ka ar urbumiem kas būs līdzēts. Izzāģē, izveido dekoratīvas lūciņas ar sietiem. Bet, kamēr nebūs tvaika izolācijas griestos no siltās puses, mitrums līdīs ārā. Bet ir viens bet. Ja jau pie šādas nelielas t starpības tā spiežās mitrums, tad aizdoma, ka tas mitrums telpā ir par daudz. Tur jau jāskatās visa mājas konstrukcija kompleksi. Kādi materiāli, kādā veidā nodrošināta ventilācija.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: ROCK (213.180.99.---)
Datums: 29/12/2008 23:14

Njaa nav patikama situacija!

Te var piekrist EjTakTu - Pilnigi noteikti ir jazin vai tvaika izolacija ir vai nav tvaika izolacijas. OSB uz vates tev tagad glabj no kondensata, bet vispar tur tam nevajadzetu but. Pec butibas ja skatas no siltas puses uz auksto pusi tev OBLIGATI ir jabut 1. tvaika membranai (nevis plevei) un visi salaidumi ir jabut salimetiem. skat risinajumus www.proclima.lv 2. vate ( tad tu vareji salikt vienkarshi deljus lai ir par ko staigat.

kas saja gadijuma ir pats ir nteresantakais? tas ka mitruma koncentracija ir loti liela ir pilnigi noteikti ir jadoma ka to no majas dabut lauka, pielauju ar labu gaisa apmainas sistemu - rekuperaciju. Bet vispar vajadzetu uzzvaniit kaut zeniem no www.artiva.lv kas nemas ar termografijam un dazadam konsultacijam lai paskatas ko tev labak dariit un kaa buutu leetaak!!

veiksmiigi!

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (212.93.100.---)
Datums: 30/12/2008 01:31


Blīvi noklāts un pieskrūvēts OSB , lai bēniņus varētu labāk izmantot un kopt. -


Ja es pareizi esmu sapratis Tevis rakstīto, tad kļūda ir tanī procesā, kad nav nodrošināta vates elpošana, jo no apakšas ir tvaika izolācija un pa virsu blīvi noklāts osb.
Ieteiktu atstāt starp osb un vati vietu ventilācijai . protams neaizmirstot atstāt spraugas par kurām tai tur piekļūt.
Tāpēc tie arī skaitās aukstie bēniņi, kad tur būs auksti. jānodrošina gaisa pieplūde. Pareizi tu rakstiji par caurumiem vēja kastē, tiem tur ir jābūt.
Pats galvenais, lai vējš tieši nepūš uz vates.


Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (212.93.100.---)
Datums: 30/12/2008 01:42

Tātad, to visu problēmu var atrisināt bez liekas naudas izdošanas protams ja pats strādāsi.
Sīkāk varu uzrakstīt darbu procesu, ja vajadzīgs.....

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: Peteris D (80.232.224.---)
Datums: 30/12/2008 17:27

Paldies par padomiem un atbalstu. Jurģi , labrāt gaidišu darba procesu aprakstu.

Šodien atskrūvēju arī dažas tā OSB plāksnes kurš ir kārtīgi ( blīvi) pieskrūvēts virs vates. Skats bikja tieši tik slikts cik varēju iedomāties - OSB norasojis dažās vietās arī sapelējis. Atklāju arī dažas slikti nosiltinātas vietas. Šodien kondensāts uz jumta OSB bija nokusis un pilēja tā it kā jumts tecētu. KOndensātu noslaucīju ar lupatām un mehāniski iznesu āra lielu daļu ūdens. Gribētu zināt vai nokrāsojot griestus ar kādu speciālu krāsu arī varēšu izslēgt tavaika nokļūšanu bēniņos ? Ja tagad noņemši visu osb no grīdas ( lai pārbaidītu vēlreiz siltinājumu) vai ir vērts likt kādu plēvi vai membrānu uz siltinājuma un pēc tam osb atpakļ. Varbūt izurbt grīdas osb caurumus pa kuriem tvaikam izkļūt laukā ?

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: Pēteris D (80.232.224.---)
Datums: 30/12/2008 17:31

Starp citu mājā ir izbūvēta ventilācijas sistēma ar aktīvo ieplūdu zplūdu, kalorīferu un rekuperatoru. Tikai šobrīd šī sistēma nav palaista jo notiek iekšdarbi un ventilācijas speciālisti neieteica to darbināt lai nepiesārņotu caurules ar putekļiem. Putekļi ir būs vēl daudz.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (212.93.97.---)
Datums: 30/12/2008 20:58

šodien slinkums gari rakstīt Tāpēc ceru iztiksi ar pamatdomu.

Noņem visu osb nost. tad vajadzētu uzsist no latām 5*5 divās kārtās lai būtu 10 cm vēdināšanas sprauga. Tad skrūvē atpakaļ to osb ( pirms tam protams ar grunti to sēnīti vajag noindēt kas tev tur tajā osb dzīvo). Vajadzētu par visas telpas perimetru atstāt no sienas līdz osb kādus apmēram 15 cm vēdinašanas spraugu. būtu jau varen jauki ja ar kādu 10 urbi vē saurbtu osb caurumus.
protams vislabāk jau būtu bijis osb vietā sist brāķētus dēļus ar spraugām tas būti bijis lētāk.
tad vajadzētu padomāt par gaisa pieplūdi bēniņos, tai vajadzētu notikt caur vēja kasti, vajadzēs iztaisīt mazas dekoratīvas lūciņas starp spārēm.
Protams vēja kastei parastus dēļus ar spraugām būtu bijis sist vispareizāk.
ceru kad apmēram saprati.
un par to tvaika izolāciju, nebēdā būs jau ok pārsvarā tur ir saistīts vis ar ilgmūžību tākā vienkārši viņa laika gaitā var kautkur saplīst.
Ja kautkur esmu klūdijie, tad lai mani kāds palabo.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: EjTakTu (78.84.57.---)
Datums: 30/12/2008 21:37

Tvaika barjera nav kārtībā (salaidumi, materiāla veids u.c.)
[www.building.lv]
[www.padomi.lv]
Vati ārā, apstrādāt pret sēni, cik var izžāvēt, sakārtot tvaika barjeru, vati iekšā. Vatei pa virsu kaut ko pret vēju, kad izžūs. OSB apmēram kā jurģis klārēja

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (212.93.97.---)
Datums: 30/12/2008 21:55

palasiju tevis ieteikts padomi.lv
ar tvaika izolāciju problēma ir tikai salaiduma vietās, taka varbūt nebiedēsim Pēteri, tā nu nemaz nebūs tā lielākā problēma.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: ROCK (81.198.227.---)
Datums: 05/01/2009 14:30

paskaties www.proclima.lv tur ir risinājumu tvaika izolāciajs salīmēšanai un arī pašas lentas ir pieejamas!

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: aakk (95.68.44.---)
Datums: 08/01/2009 14:01

bet kā būtu līdzīgā situācijā tikai ar siltinātu jumtu un apkurināmiem bēniņiem? kondensāts nerastos? vai rastos tikai tad kad neapkurina? man bēniņu izbūve vēl tikai priekšā, tiesa gan man pergamīna vietā parastā plēve. arī domāju likt uz grīdas osb vai spundētos dēļus un vati starp spārēm. kas vēl būtu obligāti jāizdara. baigi negribētos kļūdīties. palasot līdzīgus rakstus stīvs var palikt...

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: Datis. (212.93.97.---)
Datums: 08/01/2009 14:28

veicot iekšdarbus mājā pastiprināti izdalās mitrums. Padomā, kā viņu izvadīt savādāk, nevis caur ārsienām un griestiem. vai nu ventilē vai savāc mitrumu(bij kautkādi aparāti mitruma samazināšainai un savākšanai telpās)

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (212.93.97.---)
Datums: 08/01/2009 15:30

aakk
Tava probleema buus jau atrisinaata jumtaa, ja buusi izveidojis pareizu jumta piiraagu.
protams deelli buus labaaki par osb
starpstaavaa nekaada kondenseessanaas nevar buut, jo Tev takss apsildaami beeninni.
Iesaku- nevis burties sseit pa forumu un kautko tik nopietnu rissinaat, bet vajadzeetu kaut pusstundu palasiit graamatu un tad Tev viss buus skaidris.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: RBB (217.199.119.---)
Datums: 08/01/2009 16:08

situacija maigi izsakoties ir tragiska, maja sapūs 1-2 gadu laikā!
Iesaku zvanīt 29252882 Arturs

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: sapuvusī māja (87.110.18.---)
Datums: 08/01/2009 17:08

Spēcīga diagnoze - laikam darba nav.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: RBB (217.199.119.---)
Datums: 09/01/2009 09:55

[www.ekovate.lv]
Sliktās prakses galerija
Mājai 7 mēneši

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: aakk (95.68.44.---)
Datums: 09/01/2009 18:50

paldies Jurgim par atbildi, bet no tām grāmatām tā īsti neko nevar saprast. mans jumta pīrāgs - spāres,pretkondensāta plēve piesista ar latām paralēli spārēm lai veidotos spraug ventilācijai zem osb, šķērslatojums, tad osb un uz tā šindelis. ceru ka pareizi. pagaidām gan bēniņi neapkurināti, laikam tāpēc likta plēve starpstāvu pīrāgā zem vates. un interesanti kā Pēterim D stiprināts osb uz otrā stāva grīdas - pa tiešo pie sijām,vai ir vēl latojums, un kā būtu pareizi?

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: jurgis (87.110.18.---)
Datums: 09/01/2009 23:29

aakk iesaku ierakstīt e - pastu ielogojoties.

Re: Kondensāts uz OSB aukstajos bēniņos. Lūdzu palīdzēt !
Autors: aakk (95.68.44.---)
Datums: 10/01/2009 16:14

darīts!

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  **              **  **     ** 
  **  **   **   **   **              **  **     ** 
   ****    **  **    **              **  **     ** 
    **     *****     **              **  **     ** 
    **     **  **    **        **    **  **     ** 
    **     **   **   **        **    **  **     ** 
    **     **    **  ********   ******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727