Sveiciens atkal, no tēmas nosaukuma var nojaust cik tālu ir mani celtniecības darbi :-)
Tātad jāliek koka sijas (200 X 100) FIBO(250) mūrī, pēc projekta jāenkuro katra otrā sija ar stiepli, nekas sīkāk nav aprakstīts. Virs siju līmeņa turpināsies mūris.
Jautājums = vai varu enkurošanai izmantot FIBO armatūru? Sijas ir tik pat augstas kā bloki:
-saliekam sijas ligzdās;
-nākošo šuvi armējam ar fibo armatūru, tā kā reiz iet pa siju augšmalu;
-ar cemmēm piesitam fibo armatūru pie sijām;
-turpinam mūrēt sienu uz augšu;
vai šis būtu pietiekami, ja nē - kā pareizāk enkurot sijas?
Tātad jāliek koka sijas (200 X 100) FIBO(250) mūrī, pēc projekta jāenkuro katra otrā sija ar stiepli, nekas sīkāk nav aprakstīts. Virs siju līmeņa turpināsies mūris.
Jautājums = vai varu enkurošanai izmantot FIBO armatūru? Sijas ir tik pat augstas kā bloki:
-saliekam sijas ligzdās;
-nākošo šuvi armējam ar fibo armatūru, tā kā reiz iet pa siju augšmalu;
-ar cemmēm piesitam fibo armatūru pie sijām;
-turpinam mūrēt sienu uz augšu;
vai šis būtu pietiekami, ja nē - kā pareizāk enkurot sijas?
Re: Siju enkurošana FIBO mūrī
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 05/05/2009 09:58
Apraksts pareizs. Vienīgi izmantot cinkotus materiālus.
Ja šuve nesakrīt ar sijas augšu tad var izmantot locītu plakandzelzi L formā, kas stiprināms sijas sānos un ārpusē pie fibo bloka.
Saprotu, ka to visu fasādē nosegs siltumizolācija.
Ja šuve nesakrīt ar sijas augšu tad var izmantot locītu plakandzelzi L formā, kas stiprināms sijas sānos un ārpusē pie fibo bloka.
Saprotu, ka to visu fasādē nosegs siltumizolācija.
Re: Siju enkurošana FIBO mūrī
Autors:
Aldiss
(194.126.98.---)
Datums: 05/05/2009 11:06
Paldies.