Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 30/09/2009 12:09

Sveiki!

Laicinu atpakal jau seit lidziga problema tika pacelta ( [www.building.lv] ) un veidojas kas lidzigs -
ir doma par otru stavu un sobrid pirma stava-beninu parsedzes ir 200*100 ( solis 900 ) garums 5.3m ... ir bijis ieteikums krusteniski likt parsedzes 100*100 ( solis 600 ) siet kopa ar esosam un pari tam visam osb ... vai sads variants ir dross?

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 30/09/2009 18:52

Vispār jau šo ēkas konstruktīvo elementu sauc par siju, bet vārds pārsedze apzīmē pavisam citu konstrukciju (koka, metāla vai dzb elementu virs ailas).

Uz aci izskatās, ka solis 900 priekš bēniņiem pietiek, bet apdzīvojamam stāvam augšā būtu par daudz, tomēr pa vidu ielikt vēl vienu tādu pašu siju jau būtu pārnodrošināšanās un materiālu pārtēriņš. Nogāzgies gan nekas negāzīsies, bet šūpošanās nav izslēgta.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 01/10/2009 08:33

Tad iesaki labak likt paraleli esosajam ( tomer tiri tehniski neliela problema tas ievietot ) vel tadas pasas 200*100 un samazinat soli vai var krusteniski esosajam likt virsu 100*100 ?

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 01/10/2009 09:22

Sijas ( nepareizā nosaukumā - pārsedzes) var likt krusteniski, bet tad pieaug starpstāvu pārseguma augstums vai biezums, problemātiski izmantot vietās kur jāveido kāpņu ailu atvērumi.
Praksē risināmie varianti ir pie esošām sijām no sāniem piestiprinātas papildus sijas no dēļiem vai jaunas sijas starp esošajām. No sāniem stiprinātās sijas paceļ virs smilšgriestu latu aizpildījuma un tās kopējo pārseguma augstumu sabiezina par ~15cm, kamēr krustiskām jārēķinās ar 25..30cm.
Tomēr ja aprakstā minēts laidums 5,3m tad siju pastiprināšanai jāzin kā balstīts jumts vai tiek paceltas jaunas sienas.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 01/10/2009 14:51

Jumts saja gadijuma nav saistits ar esosajam sijam ( jumts balstas uz sienam un starpsienam ) ... likt krustam nebutu problema,jo ir nepieciesams papildus izolacijas slanis ( tiesi tie 100mm butu ari pietiekosi ) ... uztrauc tas vai liekot krusteniski sadalisies slodzes un vai esosas 200*100 to tures

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 01/10/2009 14:52

kapnes saja gadijuma ari atkrit

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: aaaa (---.lattelenet.lv)
Datums: 01/10/2009 15:54

Man jau gan liekas, ka pat liekot krusteniski tas, kas galu galā turēs to slodzi būs tās pašas vecās brusas, ar tām 100x100 tu tikai uzliec papildus svaru tām vecajām sijām. Slodzi ļoti labi var sadalīt arī vienkārši noklājot ar biezo OSB vai uzsitot grīdas dēļus. Ja vajag augstumu un izturību - varbūt esošajām brusām tos 100x100 var likt virsū - tipa paaugstināt brusas augstumu. Kārtīgu devu labas poliuretāna koka līmes, brusu virsū un ar pareizām skrūvēm vai naglām pienaglot/pieskrūvēt klāt. Būs līmētā brusa. Tikai skrūvēšanas gadījumā jāņem skrūves, kas pievelk, resp ir ar 10cm garu daļu bez vītnes, vai nu pirms skrūvēšanas pie katras skrūves vietas kārtīgi ar spīlēm jāsaspiež.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 01/10/2009 16:13

100*100 domaju novaks suposanos ... plus ari vajag izolacijai ... otrs ... galus 100*100 brusam var laist sienas,kas ari daleji atslogos esoso parsegumu ... vairak tomer uztrauc lieta - tures esosas parsedzes vai netures

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: tante (87.110.144.---)
Datums: 01/10/2009 19:05

Krusteniski liekot slogojums uz esoāsjām sijām tikai palielinās...turēs vai neturēs- tas atkarīgs no tā, kas 2. stāva istabā tiks darīts: ūdensgultu tur novietot nevajadzētu (tajā ūdens ir vairāk parar 1 m3); dabā redzēts variants, kad vecāsmātes apkaltā pūrlāde nobrauc lejā ar daļu no pārseguma...200h x100 ar S=900,l=5300 noteikti iztur dzīvojamām telpām normatīvos paredzētās slodzes, bet iespējama ar aci pamanāma izliece, kā arī nenovēršamas plaisas 1 stāva griestu apdarē.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (87.110.23.---)
Datums: 01/10/2009 21:47

100*100 parsedzes esosaja gadijuma pec maniem aprekiniem sastadis papildus slodzi ~ 5kg/m2 ... tas tomer nav daudz,izlidzinasies slodzes + ka jau teicu vienas puses galus ir iespejams ielaist siena un vel sasiet kopa ar esosajam ... tas tomer palidzes noverst suposanos un attiecigi plaisas