Re: gaisa rekuperatotrs
Autors:
Zigurds T.
(78.84.218.---)
Datums: 16/11/2009 17:24
Kārli Plataci! Vai Jūs ko nesajaucāt ar savu rakstu par gaisa apmaiņas normām?
Pirmkārt mūsu Snipi jeb Latvijas būvnormatīvi (projektēšanai) nenosaka 3 kāršu gaisa apmaiņu (izņemot tas var izrietēt no aprēķiniem kādās īpašās telpās, kā piem., virtuvē ar 4 riņķu gāzes plīti ir noteikta gaisa min apmaiņa vismaz 90m3 stundā un, ja virtuve būtu ir 30m3, tad iznāktu 3x).
Toties LBN nosaka, ka svaigā gaisa daudzumam dzīvojamajās un publiskajās mājās, ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m3/h uz cilvēku (LBN 231-03). Bet LBNā 211-08 pie tam noteikts, kādai jābūt gaisas apmaiņai pa telpu grupām, kur, piem., noteikts, ka dzīvojamās un guļamistabās izvadāmā gaisa daudzumam jābūt vismaz 3m3/m2, vannas istabām un tualetēm 25m3/h, publiskās telpās vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa u.t.t.
Savukārt CO2 daudzums telpās būtu rekomendējams ne vairāk par 1000ppm, kas gan grūti nodrošināms, jo pilsētas gaisā, ko ievada telpās, CO2 jau var saturēt līdz pat 500-800ppm.
Un, protams, gaisa apmaiņas nepieciešamību nenosaka tikai O2 vai CO2 saturs gaisā. gaisam jāasimilē arī citi kaitīgie izdalījumi, t.sk. mitrumu u.t.t.
Pirmkārt mūsu Snipi jeb Latvijas būvnormatīvi (projektēšanai) nenosaka 3 kāršu gaisa apmaiņu (izņemot tas var izrietēt no aprēķiniem kādās īpašās telpās, kā piem., virtuvē ar 4 riņķu gāzes plīti ir noteikta gaisa min apmaiņa vismaz 90m3 stundā un, ja virtuve būtu ir 30m3, tad iznāktu 3x).
Toties LBN nosaka, ka svaigā gaisa daudzumam dzīvojamajās un publiskajās mājās, ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m3/h uz cilvēku (LBN 231-03). Bet LBNā 211-08 pie tam noteikts, kādai jābūt gaisas apmaiņai pa telpu grupām, kur, piem., noteikts, ka dzīvojamās un guļamistabās izvadāmā gaisa daudzumam jābūt vismaz 3m3/m2, vannas istabām un tualetēm 25m3/h, publiskās telpās vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa u.t.t.
Savukārt CO2 daudzums telpās būtu rekomendējams ne vairāk par 1000ppm, kas gan grūti nodrošināms, jo pilsētas gaisā, ko ievada telpās, CO2 jau var saturēt līdz pat 500-800ppm.
Un, protams, gaisa apmaiņas nepieciešamību nenosaka tikai O2 vai CO2 saturs gaisā. gaisam jāasimilē arī citi kaitīgie izdalījumi, t.sk. mitrumu u.t.t.