UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Ēkas konservācija
Autors:
jānis123123
(81.198.90.---)
Datums: 01/12/2009 13:49
Strādāju uzņēmumā, kurā atrodās vairākus gadus nostāvējusi nepabeigta būve. Ir uzmūrētas nesošās silikātķieģeļu sienas 7 m augstumā un pārsegtas līdz pusei ar 6m gariem dz/b pārsegumiem. Sienas ir mitras visā 7m augstumā....
Jautājums...
1. Vai sienas izžūst, ja no augšas mūri apstrādāt ar bitumena mastiku...
2. Vai drīkst pabeigt ēku, nesagaidot mūra izžūšanu...
3. Kā pārbaudīt nestspēju esošajiem paneļiem un mūrim? Vai drīkst noslogot dz/b paneli pārbaudot tā nestspēju. (piemēram, uzlikt 5 t smagumu)...
4. Vai kāds zina silikātķieģeļu mūra sālizturības marku (cik aizsalšanas un atkūšanas ciklus var izturēt mūris)
Jautājums...
1. Vai sienas izžūst, ja no augšas mūri apstrādāt ar bitumena mastiku...
2. Vai drīkst pabeigt ēku, nesagaidot mūra izžūšanu...
3. Kā pārbaudīt nestspēju esošajiem paneļiem un mūrim? Vai drīkst noslogot dz/b paneli pārbaudot tā nestspēju. (piemēram, uzlikt 5 t smagumu)...
4. Vai kāds zina silikātķieģeļu mūra sālizturības marku (cik aizsalšanas un atkūšanas ciklus var izturēt mūris)
Re: Ēkas konservācija
Autors:
jtdesign
(---.9darzi.lv)
Datums: 01/12/2009 16:38
No praktiskā viedokļa lielākā problēma ar silikātķieģeļu konstrukcijām varētu būt līkrocīgi mūrnieki, citādāk tās ir kā nezāle, neiznīdējamas.
1. Pietiek apklāt ar kādu plēvi. Taču mitrumu sienas dabū ne tikai no augšas.
2. Jā, bet katrs gadījums ir individuāls, vajag pasūtīt tehnisko atzinumu.
3. Pasūtīt tehnisko atzinumu attiecīgi sertificētiem speciālistiem. Aiznekodarīt vari krāmēt virsū arī 50 tonnas, tikai, lai cilvēki nav tuvumā.
4. Daudz. Pat pilnībā samircis.
1. Pietiek apklāt ar kādu plēvi. Taču mitrumu sienas dabū ne tikai no augšas.
2. Jā, bet katrs gadījums ir individuāls, vajag pasūtīt tehnisko atzinumu.
3. Pasūtīt tehnisko atzinumu attiecīgi sertificētiem speciālistiem. Aiznekodarīt vari krāmēt virsū arī 50 tonnas, tikai, lai cilvēki nav tuvumā.
4. Daudz. Pat pilnībā samircis.
Re: Ēkas konservācija
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 02/12/2009 08:23
Silikātķieģeļu mūris nav domāts ilgstošām mitruma un sala iedarbēm, jo standartos noteikts, ka silikātķieģeļus nedrīkst izmantot pagrabu ārējo apbērto sienu un dūmvadu mūrēšanai. Mūra oficiālā salizturība varētu būt 25..35 cikli.
Ēkai, ja nav zināms, kad būs līdzekļi tās pabeigšanai, vislabāk ierīkot pagaidu jumtu ar 1..1,5m pārkarēm. Labākais variants būtu speciālā profilskārda lietošana, tad vajag tikai krēslu rāmju izveidi.
Par to nestspēju - ir vairāki varianti. Viens ir speciālā instrumentālā apsekošana, otrs atrast paneļus pavadošo dokumentāciju un sameklēt projekta materiālus.
Ēkai, ja nav zināms, kad būs līdzekļi tās pabeigšanai, vislabāk ierīkot pagaidu jumtu ar 1..1,5m pārkarēm. Labākais variants būtu speciālā profilskārda lietošana, tad vajag tikai krēslu rāmju izveidi.
Par to nestspēju - ir vairāki varianti. Viens ir speciālā instrumentālā apsekošana, otrs atrast paneļus pavadošo dokumentāciju un sameklēt projekta materiālus.
Re: Ēkas konservācija
Autors:
Jānis 890
(81.198.90.---)
Datums: 02/12/2009 08:34
Cien Ivar Brikmani! Par salizturības cikliem...Cik pa vienu ziemu reāli ir šo ciklu? Nevar taču pieņemt ka katrs atkusnis ir viens cikls...Es saprotu, ka šīs cikls ir ķieģeļa pilna sasaldēšana un atkūšana..
Un vēl jautājums ir par silikātķieģeļu ""MŪRA"" nevis ķieģeļu normētajiem salizturības cikliem... Vai tas vispār kādā literatūrā tiek normēts?
Un vēl jautājums ir par silikātķieģeļu ""MŪRA"" nevis ķieģeļu normētajiem salizturības cikliem... Vai tas vispār kādā literatūrā tiek normēts?
Re: Ēkas konservācija
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 03/12/2009 09:09
Jā cikli domāti mūrim, kaut arī salizturībai tiek pārbaudīts pats mūra veidojošais materiāls - ķieģelis. Parasti java šo salizturības radītāju mūrim ietekmē minimāli, jo pat viskvalitatīvākai javai neviens nevar garantēt, ka tā tikusi iemūrēta bez dobumiem un ka tai nav rukumu plaisu.
Izņēmums ir, metode, ka treknu cementa javu 1:2..1:4 izmanto hidroizolācijas ierīkošanai pret kapilāro mitruma uzsūci. Bet parastiem mūriem šādas cementa javas izmantošana būtu izšķērdība.
Par ķieģeļu normēto salizturību normās pie mūra konstrukcijas projektēšanu, kur norādīts kādi ķieģeļi, kāda salizturība izmantojama attiecīgo kategoriju ēku konstrukcijās.
Izņēmums ir, metode, ka treknu cementa javu 1:2..1:4 izmanto hidroizolācijas ierīkošanai pret kapilāro mitruma uzsūci. Bet parastiem mūriem šādas cementa javas izmantošana būtu izšķērdība.
Par ķieģeļu normēto salizturību normās pie mūra konstrukcijas projektēšanu, kur norādīts kādi ķieģeļi, kāda salizturība izmantojama attiecīgo kategoriju ēku konstrukcijās.