UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(81.198.255.---)
Datums: 19/12/2009 12:25
375 u bloks ir arejais 125, tad betons 200 un atlikusais 50 atkal aeroc
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
jegors
(81.198.90.---)
Datums: 21/12/2009 09:08
Tanta stāsta patiesību.... Ja tev tiešām slodzi nes dz/b pārsedze, kādēļ tev vēl ņemties ar gāzbetona pārsedzēm??? Tev ar siltumizolāciju jānosiltina šo jau esošo pārsedzi un viss...
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(94.140.126.---)
Datums: 21/12/2009 10:14
vienkarsi diviem logiem un durvim virs parsedzes bus vel viena karta gazbetona ... attiecigi pedeja karta sanaks muret uz parsedzi... pie versijas ar gazbetonu gribeju pietureties jo tas tehniski atri izpildams , kurs laus ieekonomet kaut vai uz laiku un ari nav dargs pasakums salidzinosi
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
aaa3
(88.196.219.---)
Datums: 21/12/2009 13:21
No siltumtehniskā viedokļa der visi iepriekš aprakstītie varianti, no slodzes viedokļa betonētās pārsedzes būtu jāreiķina, izņemot gatavās (betona, Aeroc). Par cenām, pēc maniem aprēķinem gatavās pārsedzes sanāca tikai nedaudz dārgākas, par U bloku vedotām, toties navag ņemties armatūru sasiešanu karkasā, betonēšanu u.tt., un uzcelt 3 m pārsedzi (197 kg) arī nebija nekādu problēmu to izdarīt divatā, cēlām pakāpeniski.
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(94.140.126.---)
Datums: 21/12/2009 15:58
tiesi ari uztrauca variants 100+175+100 ... ja reiz ir ok,domaju paliksu pie ta ... plus gatavu parsedzi nemt visam platumam bus ka jau teicu smags pasakums un otrs,nepieciesams ielaist vitstieni taja ( gatava aeroc nedrikst veidot urbumus )
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(94.140.126.---)
Datums: 21/12/2009 16:01
plus ar gatavam bus ari vienkarsam murniekam,uzliks parsedzes un talak jau betonesanu varesu veikt pats par cik tehniski sanaks tikai atbalstit apaksu ar osb un no augsas aizliet ar betonu ... izmeros jau tas tiek salikt uzliekot parsedzi ...
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
aaa3
(88.196.219.---)
Datums: 22/12/2009 09:12
martin, no siltumtehniskā viedokļa tavs variants ir okei, caursalšana nebūs un U vērtība arī ir normās, tikai jāaceras, ka logus nevar likt dziļāk par 7-8 cm no ārmalas lai neveidotos augstuma tiltiņi.
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 22/12/2009 10:17
Ja tev šī pārsedze ir zem jumta, tad kapēc pārsedzei tu nevari ņemt koka brusas. No ārpuses kokam piestiprini cieto vati vai polistirolu un apmet. Koka elementus tu vari ņemt garākus , balstam 50 vai 80cm un koncentrēto slodzi sadalīt ar metāla plāksnīti, kas atbīdīta 15..20cm attālumā no ailas malas.
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(94.140.126.---)
Datums: 22/12/2009 10:51
var protams variet ar koku, tikai otrs moments ir vel kas sagatavos materialus,kas atkal vinus uzliks ... esosa gadijuma ka jau rakstiju visu var atri nokomplektet viena automobili,atvest un loti daudz pats izdarit ... attieciba uz siltumu aaa3 mani ir nomierinajis un naudas izteiksme paskaitot man ari letak sanak versija ar parsedzem un betonesanu ( liekot kopa materialu,darbu un ari laiku )
Re: Aeroc parsedzes
Autors:
martins ...
(94.140.126.---)
Datums: 22/12/2009 10:53
to aaa3 ... logs mana gadijuma bus jaieliek lidz betonetai parsedzei cik saprotu pec tava teksta, tas ari ir lidz 100mm
Pašreizējā: 2 no 3