UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 22/12/2009 00:07

Varbuut kads var izrekinaaat TT sijas nestspeeeju spiedeee
12 cm x 7 cm biezums 1 cm

Ja vajag zinaat vel kadus parametrus zinojiet, uz TT gala parlikts U metala sijas gabals takaaa nav kkada punktaaa centreeeta slodze.

Nevareeeju nekur timeklii formulas atrast, tikai par maxu kkkadi referaati, atradu gan vienu garu pdf bet tur man paraak sarezhgiiiti laaa vienkarsam kakjkopim.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 22/12/2009 09:38

Drusciņ juceklīgs apraksts aplēsei! Tev tā sija sastāv no diviem T veida profiliem, kāds sijas materiāls - tērauds vai alumīnijs.
Vispārīgā gadījumā stata nestspēja atkarīga no tā garuma, gala stiprinājuma veida un virkni citu parametru, piemēram vai slodze ir uzlikta ar ekscentricitāti pret stata smagumacentru asīm.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: Pēters (81.198.95.---)
Datums: 22/12/2009 12:44

Uzraksti info, ko ''būvinženieris Ivars Brinkmanis'' minēja - sarēkināsu.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 22/12/2009 15:30

Dubult TT terauda sija 3 metri garums, stiprinajums lejaa iebetoneeta betona pamatnee. Gala stiprinajums piemetinaata skersaaam U sija kadi 50 cm gabals un virsuuu piemetinaati 2 citu TT siju gali (nav identisku garumu uz saniem, sho siju gali veel iebetoneeti sienaaas). Katra zinjaaa to augsha tiks stiprinaata izturigaaak, bet tas siltajaa laikaaa.

Paldies.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 22/12/2009 15:33

Uj augstums 3,5 metri.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 23/12/2009 09:21

Tātad tev ir stats. Stata materiāls būvtērauds , atbilst St235, profila veids velmēta dubult T veida griezums atbilst Nr.12, kur profila augstums 120mm, platums 64mm un plauktiņa biezums 7m - standarts GoST 8239-89. Stata augstums no iebetonētās vietas grīdā līdz piemetinātajai U veida sijai 3,5m.
Ja stats iebetonēts , tad var pieņemt, ka apakšējais gals balstās uz U profila vai tikai brīvi 20..30cm dziļumā iebetonēts?
Augša, uz stata atrodas U sija. Vai tā piemetināta stata griezuma augstuma vai platuma virzienā?
Uz U veida sijas balstītas ar skrūvēm vai piemetinātas divas citas dubult T sijas, Nr12??. Tās tiks iemūrētas un iebetonētas sienā, tā ka teorētiski tās veidos sijas uz trīs balstiem, kur vidējais būs stats? Tātad šo siju garums, vai stata attālums no šīm balstošajām sienām?
Precizē!

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: archis1 (62.63.180.---)
Datums: 23/12/2009 10:16

Kāpēc te nekad cilvēki neuzdo jaut. ar saprotamu inženiera valodu, tas ir rasējumiem, skicēm, bildēm. Uzreiz tak var saprast, kas pa darīšanu.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 23/12/2009 16:28

Tapec ka neidedomaaajaaas!

Raseeejums [img94.imageshack.us]

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 27/12/2009 12:50

->

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: Pēters (81.198.95.---)
Datums: 28/12/2009 12:16

Vēl lai bilde būtu pilnīga:
-Kāds būs siju profils?
-Vai slodze būs vienmērīgi izkliedēta pa visu siju garumu?
Ja pareizi saprotu Tev ir svarīgi zināt slodzi(kg/m), kas pielaujama uz sijām, lai netiktu pārsniegta kolonnas nestspēja ??

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.