UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Betona paraugu spiedes stiprības rezultāti
Autors: Māris_ (87.110.172.---)
Datums: 19/02/2010 13:27

Betonējot konstrukcijas tiek ņemti betona paraugi spiedes stiprības pārbaudi.
Ja projektā paredzētā betona klase ir C30/37 un pārbaudīta ir kubu betona stiprība tad minimālā stiprība ir 41 MPa pēc standarta LVS EN 206-1.

Ja betona kubu izmēri ir 10x10x10cm, tad spiedes rezultāts tiek pareizināts vēl ar 0.95.

No tā izriet, ka, ja spiedes rezultāts ir 42 MP x0.95=39.9 MP, betona stiprība nav atbilstoša.

Vai es saprotu pareizi?

Re: Betona paraugu spiedes stiprības rezultāti
Autors: Vienstāvs (212.93.100.---)
Datums: 19/02/2010 22:21

Reālā stiprība praksē noteikti variē daudz vairāk kā par 5%.
Man viena firma reiz atveda būtiski vājāku nekā ierasts (atbilstību normai es mājas apstākļos pārbaudīt nevaru). Nākošajā reizē atvestais cietības ziņā vainojams nebija, acīmredzot miera labad atļāvās iebērt svaigu cementu...