UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Betona paraugu spiedes stiprības rezultāti
Autors:
Māris_
(87.110.172.---)
Datums: 19/02/2010 13:27
Betonējot konstrukcijas tiek ņemti betona paraugi spiedes stiprības pārbaudi.
Ja projektā paredzētā betona klase ir C30/37 un pārbaudīta ir kubu betona stiprība tad minimālā stiprība ir 41 MPa pēc standarta LVS EN 206-1.
Ja betona kubu izmēri ir 10x10x10cm, tad spiedes rezultāts tiek pareizināts vēl ar 0.95.
No tā izriet, ka, ja spiedes rezultāts ir 42 MP x0.95=39.9 MP, betona stiprība nav atbilstoša.
Vai es saprotu pareizi?
Ja projektā paredzētā betona klase ir C30/37 un pārbaudīta ir kubu betona stiprība tad minimālā stiprība ir 41 MPa pēc standarta LVS EN 206-1.
Ja betona kubu izmēri ir 10x10x10cm, tad spiedes rezultāts tiek pareizināts vēl ar 0.95.
No tā izriet, ka, ja spiedes rezultāts ir 42 MP x0.95=39.9 MP, betona stiprība nav atbilstoša.
Vai es saprotu pareizi?
Re: Betona paraugu spiedes stiprības rezultāti
Autors:
Vienstāvs
(212.93.100.---)
Datums: 19/02/2010 22:21
Reālā stiprība praksē noteikti variē daudz vairāk kā par 5%.
Man viena firma reiz atveda būtiski vājāku nekā ierasts (atbilstību normai es mājas apstākļos pārbaudīt nevaru). Nākošajā reizē atvestais cietības ziņā vainojams nebija, acīmredzot miera labad atļāvās iebērt svaigu cementu...
Man viena firma reiz atveda būtiski vājāku nekā ierasts (atbilstību normai es mājas apstākļos pārbaudīt nevaru). Nākošajā reizē atvestais cietības ziņā vainojams nebija, acīmredzot miera labad atļāvās iebērt svaigu cementu...