Autors: Valdiņa (78.84.122.---)
Datums: 12/03/2010 09:57

Mums ir veca mūra māja ( mūra biezums ap 50 cm). Kādā secībā sienām būtu jāliek vate un plēve zem reģipša? Un cik biezam jābūt vates slānim?

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 12/03/2010 15:45

Derēja jau atšifrējums, no kuras puses taisies siltināties.

No iekšpuses tā nav laba doma vairāku apsvērumu dēļ - samazinās telpa, tvaika izolācijas organizācija nav labs risinājums ...

Vates biezumu jārēķina, ieteiktu 10 cm, kaut 15 cm būtu labāk. Ar sienām vien nepietiks, jānosiltina visus iespējamos aukstumtiltus - gar logiem un durvīm, grīdu un griestus. Tieši šīs problēmas dēļ saprātīgāk ir siltināt no ārpuses.

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: tms (80.233.221.---)
Datums: 12/03/2010 15:58

50cm muurim vel virsu 150cm vati???

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: tms (80.233.221.---)
Datums: 12/03/2010 15:58

150mm t.i.

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: :-/ (78.84.64.---)
Datums: 12/03/2010 16:26

Par daudz jau nebūs. Attiecība izmaksas/ieguvums arī paliek labāka.

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: tms (80.233.221.---)
Datums: 12/03/2010 17:01

ko nozime par daudz nebus? starpiba 50mm vai 150mm ir vismaz 4 lati uz kvadratu plika vate vien ... darbs bus dargaks ... vismaz paris simti kvadratu ...

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: aaaa (84.237.168.---)
Datums: 12/03/2010 19:50

Vispirms kārtīgi nosiltini pārsegumu/jumtu, atkarībā no tā, kāda ir konstrukcija. Tas ir pats svarīgākais, jo siltais gaiss ceļas uz augšu un tur arī visvairāk izkūp. Minimāli 30cm siltinājuma. Tikai ne putoplastu tā degamības dēļ. Var vati, var beramu izolāciju, bet abiem pa virsu noteikti vajag kaut kādu vēju necaurlaidīgu materiālu - var kartonu (sagraizīt un salīmēt vecas kastes), var pretvēja plēvi utt. Tad var lēnām siltināt sienas, protams, no ārpuses, un pietiks pat ar 5cm vates, galvenais ir to pareizi iestrādāt - likt nevis uz pļekām, bet ar līmi pa visu vates virsmu. Tas svarīgi tāpēc, lai neveidotos caurvējš starp vati un mūri, tad viss siltinājums kaķim zem astes. Nosiltini pamatus un kārtīgi apseko visus logus. Vienkāršākais aukstā laikā iet pa visu māju un vienkārši ar roku apbraukāt visus logu rāmjus/savienojumus ar sienu, tā uzreiz var sajust vietas, kur kaut kas pavisam nav labi un pūš iekšā aukstu gaisu. To vajag noblīvēt.
Plēve jebkurā gadījumā jāliek siltākā un mitrākā pusē. Latvijā tas būtu no telpas iekšpuses, kaut kur Kalifornijā - no ārpuses. Bet tas tikai tad, ja siltini no iekšpuses, ja no ārpuses, nekādu plēvi nekur nevajag, jo mūris būs silts un rasas punkts visticamākais tajā tāpat neatradīsies, un, pat ja atradīsies - kaut kur dziļi iekšā, kas jau vairs nav svarīgi.

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: sp (80.81.38.---)
Datums: 23/03/2010 15:17

No iekshupes ne vairaak kaa 50mmm! ja no arpuses tad var vairaak !

Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: rbb (217.199.119.---)
Datums: 23/03/2010 17:07


Re: Mūra mājas siltināšana
Autors: eko (---.fm.gov.lv)
Datums: 26/03/2010 10:17

Risinājums:
[www.ekoteh.lv]

T.29536561

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **      **  **     **  **     **  ******** 
    **     **  **  **   **   **    **   **   **    ** 
    **     **  **  **    ** **      ** **        **   
    **     **  **  **     ***        ***        **    
    **     **  **  **    ** **      ** **      **     
    **     **  **  **   **   **    **   **     **     
    **      ***  ***   **     **  **     **    **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727