UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Latojuma solis
Autors:
vv12
(87.110.149.---)
Datums: 25/03/2010 21:48
Paredzams ir ~ 12 gradu slipa jumta konstrukcija,spares 75*200mm ( laidums 5m ),metala segums PP20 profils ... jautajums,butu nepieciesams latojuma solis,sobrid paredzu 25*100 latas ar soli 300mm, vai tomer uz so minimalo slipumu nebutu labak nodrosinaties ar 50*100? Jau ieprieks pateicos
Re: Latojuma solis
Autors:
nokijs
(84.237.204.---)
Datums: 25/03/2010 22:18
Skaidrojumā pietrūkst vēl viens parametrs solis starp spārēm.
Re: Latojuma solis
Autors:
vv12
(87.110.149.---)
Datums: 25/03/2010 22:21
nepiefikseju ... 900mm
Re: Latojuma solis
Autors:
nokijs
(84.237.204.---)
Datums: 25/03/2010 22:31
Nu 25x100 būtu uz robežas, ja domāts 300 starp dēļu centriem, bet nevis starp dēļiem, bet labāk 32x100 vai 40x100.
Arī collīgie izturēs un nekas nenotiks, tikai pie šitādas ziemas kā ši bija nelielas jumta deformācijas iespējamas un tā kā tev paredzēts metāla segums, tad šuves var sākt "raudāt". Vismaz es liktu 40x100
Arī collīgie izturēs un nekas nenotiks, tikai pie šitādas ziemas kā ši bija nelielas jumta deformācijas iespējamas un tā kā tev paredzēts metāla segums, tad šuves var sākt "raudāt". Vismaz es liktu 40x100
Re: Latojuma solis
Autors:
vv12
(87.110.149.---)
Datums: 25/03/2010 22:37
50*100 ar soli 400 starp centriem butu ok?
Re: Latojuma solis
Autors:
nokijs
(84.237.204.---)
Datums: 25/03/2010 22:38
pilnīgi pietiekoši.