UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
puspagraba siltinasana
Autors:
piparsons
(87.110.84.---)
Datums: 30/06/2010 13:23
kaa siltinat puspagraba sienas? vai limet putuplastu pa taisno uz sienas vai atstat gaisa spraugu?
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 01/07/2010 10:36
Siltumizolāciju stiprini no ārpuses cieši pie sienas.
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
piparsons
(87.110.84.---)
Datums: 02/07/2010 12:26
atvainojiet, iedevu par maz informacijas- daudzstavu pirmskara maaja, sienas biezums ap 70cm, no aras siltinasana nav iespejama, griidai ir izveidota hidroizolacija un nosiltinata ar 10cm putoplastu, bet uz sienas liidz aareejaas zemes liimenim veidojas kondensaats (aukstumu siena velk no zemes). kurinasana ir neregulaara un izsildiit muuri nav reaali. pirms griidas siltinasanas vasaraa griida regulaari bija mitra (kondensats uz aukstas griidas) ziemaa sauss, bet piekurinaat nav iespejams. peec siltinasanas pavisam cita lieta, arii temperaturu kurinot var panaakt normaalu un gaiss ir sauss un patiikams, tikai luuk taas aukstaas sienu apaksas.(ventilacija telpaas ir laba)
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 02/07/2010 13:11
Tātad ir apdzīvojama telpa puspagrabā. No vienas puses ir iela, bet no otras - pagalms.
Principā labākais variants būtu censties nosiltināt no ārpuses. No pagalma puses darbus noteikti var sarunāt ar nama apsaimniekotāju. Te var rakt bedri līdz grīdas līmenim apmēram 0,6m platumā un 1,3m garumā. To nosiltināt un tad pārmetot grunti virzīties gar fasādi uz priekšu. Darbietilpība liela, bet padarāma.
Uz ielas - te vajadzīgs projekts. IESPĒJAMS, ka te projektam pietiek ar vienkāršoto renovācijas formu, kur prasība no nama apsaimniekotāja būtu ēkas pagraba sienas hidroizolācijas atjaunošana. Varbūt tas Rīgas būvvaldē iet cauri un netiks prasīts lielais projekts ar inženiertopogrāfisko tīklu uzmērījumiem. Var pamēģināt!
Tad iespējamais variants siltinājumam no iekšpuses. Te siltumizolācija ir kā pielikti siltumizolēti paneļi pie pagraba sienas virsmas. Taču šis risinājums, lai to pareizi izpildītu ir komplicēts, tādā ziņā, ka spraugā starp siltumizolāciju un auksto sienu radīsies kondensāts un pelējuma sēnītes, kuru sporas kaitīgas cilvēkam - pamazina imunitāti. Tapēc jau būvnormatīvi neatļauj projektēt PATSTĀVĪGI apdzīvojamas telpas zem zemes līmeņa. Te telpās būtu jādarbina speciālās bekterioloģiskās spuldzes un jānodrošina insolācija - logos stikla vietā, tās laiž cauri 2..5% UV starus vēlams izmantot polikarbonāta plastikātu, laiž 60% UV starojumu.
Principā labākais variants būtu censties nosiltināt no ārpuses. No pagalma puses darbus noteikti var sarunāt ar nama apsaimniekotāju. Te var rakt bedri līdz grīdas līmenim apmēram 0,6m platumā un 1,3m garumā. To nosiltināt un tad pārmetot grunti virzīties gar fasādi uz priekšu. Darbietilpība liela, bet padarāma.
Uz ielas - te vajadzīgs projekts. IESPĒJAMS, ka te projektam pietiek ar vienkāršoto renovācijas formu, kur prasība no nama apsaimniekotāja būtu ēkas pagraba sienas hidroizolācijas atjaunošana. Varbūt tas Rīgas būvvaldē iet cauri un netiks prasīts lielais projekts ar inženiertopogrāfisko tīklu uzmērījumiem. Var pamēģināt!
Tad iespējamais variants siltinājumam no iekšpuses. Te siltumizolācija ir kā pielikti siltumizolēti paneļi pie pagraba sienas virsmas. Taču šis risinājums, lai to pareizi izpildītu ir komplicēts, tādā ziņā, ka spraugā starp siltumizolāciju un auksto sienu radīsies kondensāts un pelējuma sēnītes, kuru sporas kaitīgas cilvēkam - pamazina imunitāti. Tapēc jau būvnormatīvi neatļauj projektēt PATSTĀVĪGI apdzīvojamas telpas zem zemes līmeņa. Te telpās būtu jādarbina speciālās bekterioloģiskās spuldzes un jānodrošina insolācija - logos stikla vietā, tās laiž cauri 2..5% UV starus vēlams izmantot polikarbonāta plastikātu, laiž 60% UV starojumu.
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
piparsons
(87.110.84.---)
Datums: 02/07/2010 13:33
tad sanaak ka nav variantu? pat siltinot no aarpuses var sanaakt veel sliktaak-aarpusi parastisiltina ar putoplastu, kurs neelpo, taadejaadi(vecaam maajaam hidroizolaacija parasti ir izbeigusies starp pamatiem un sienu)dabiskais zemes mitrums no zemes lien pa sienu uz augshu un neiet uz aaru bet uz iekshu? vai tad nevar vienkaarshi- kaa griidu- bez gaisa spraugaam pieliimee hermetiski pie sienas putupolistirolu tikai liidz aareejam zemes liimenim, bet augstaak atstaat ventilaacijas spraugu? vai tad zem griidas siltinaajuma pashlaik arii aug seenes? ja atstaat pliku sienu- ari nav labi. agraak uz sienaam esot bijis ruberoids vai piesucinata pape un deelu(brusu) 5cm starpslaanis tad siets un apmetums, bet tas jau pirms manis likvideets un seenes augushas nav.varbuut atjaunot pirmskara variantu, bet kaa to pareizi izdariit?
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 05/07/2010 10:37
Tev siena, kas atrodas zem zemes jebkurā gadījumā 'elpo'nosacīti..jo mitruma izžūšana no sienas iespējama tikai uz iekšpusi - uz telpu vai virspamata daļu virs grunts. Taču lai samazinātu telpās aukstuma iespaidu, tu ārpusē -zem zemes pie ārsienas vari likt kā hidroizolāciju, tā siltumizolāciju - polistirolu Tenapors FS20 vai FS25 vai speciālas DOW polistirēna (zilas) plāksnes Wallmate. Nosiltinot un hidroizolējot šo ārsienas daļu, tu samazini gan kapilārā mitruma iespaidu caur sienu - no ārpuses pa vertikāli mitrums pazūd un tu pateicoties siltuma izolācijai vari sienu uzsildīt, lai ziemā nebūtu šādas salšanas problēmas.
Ideāli jau visu panākt grūti, bet daļēji dzīvi uzlabot var.
Ideāli jau visu panākt grūti, bet daļēji dzīvi uzlabot var.
Re: puspagraba siltinasana
Autors:
piparsons
(87.110.84.---)
Datums: 05/07/2010 11:36
paldies par padomiem