Kāds varētu paskaidrot kāpēc zem pamatiem mēdz likt šķembu vai grants slāni? Kāda ir šī slāņa funkcija? Ko nozīmē drenējošs slānis?

Re: Šķembas, grants zem pamatiem
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 08/09/2010 12:47

Grants vai šķembas salīdzinot ar pamatnes materiālu - piemēram putekļainām mitrām smiltīm daudz labāk spēj pārnest slodzi. Ja putekļainām smiltīm spiedes stiprība aprobežojas ar 1..1,5kg/cm2, tad grantij tas var būt 4, šķembām pat 10kg/cm2. Tātad izmantojot šķembas vai granti es spēju daļēji aizvietot 'dārgos' betona pamatus caursalšanas zonā.
Otra nozīme ir saliekambetona pamatiem, kurus gan var likt uz tās pašas putekļainās smilts, taču ērtāk un vienkāršāk strādāt, ja pamatne ir nosacīti stingra un nav plūstoša. Iegūldīt mitrā un staignā pamatnē betona blokus ir ļoti darbietilpīgi, bloku montāža jau nenozīmē, ka tie iemetami vai ieveļami pamatos.
Te blietētas šķembas parocīgas ar to, ka cilvēks ar lauzni var šādu betona bloku pārbīdīt.
Slāņa drenāža vajadzīga, tur, kur parādas sekindāri auksts gruntsūdens - kūstot sniegam, tad šādā drenējošā šķembu vai grants slānī ievieto drenāžas caurules un aizvada šos nokrišņu ūdeņus uz tuvāko grāvi vai upīti.

Re: Šķembas, grants zem pamatiem
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 08/09/2010 12:59

Es esmu licis galvenokārt dēļ betona (un embedded CO2) ekonomijas (ar meliorāciju tikai kā papildfunkciju):
[www.failiem.lv]
un esmu arī nelicis (pa taisno javu un blokus uz māla):
[www.failiem.lv]
Atsevišķu drenu no ārpuses, cik zinu, mēdz likt mazliet augstāk par pēdas apakšu.
Drenējošs slānis, manuprāt, ir smiltis zem ceļa, uz kura līst lietus. Ko zem sausas ēkas drenēt? Nupat vēl Ivars Brinkmanis ieteica lāgas pa taisno uz smiltīm. Pa taisno uz māla lāgas gan nedrīkstētu, bet šādā vietā vārds "drenējošs" diez vai ir veiksmīgs, drīzāk "mitrumu nevadošs".

Re: Šķembas, grants zem pamatiem
Autors: rbm (178.16.22.---)
Datums: 30/06/2014 23:26

paturpinot jautājumu - kāda atšķirība zem pamatu pēdas ir pielietojumā starp pabetonējumu C6/7,5 100mm biezumā un blietētu šķembu 20-40 slāni tādā pašā biezumā ?
pamatu betonētāji piedāvā projektā iezīmēto pabetonējumu aizvietot ar šķembām - virs tām armēta C20/25 betona pēda 300mm biezumā.

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: Šķembas, grants zem pamatiem
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (178.16.22.---)
Datums: 01/07/2014 07:28

Pieņemu, neredzot pamatu risinājumu kopumā, ka 10cm pabetonējums lietderīgs pie monolīta lejama betona iestrādes. Ja izmanto šķembas, tad veidņu montāža darbietilpīgāka, jo gludāks un stingrāks pamats zem kājām, jo veiklāk iet montāža.
Taču vai stiegrot 30cm betonēto pamatu siju?... jāredz projekts kopumā, jo tad jāprasa, kādas slodzes jāuzņem šai pamatnei - ja tas ir tikai spiedes spēks, tad kāda nozīme stiegrām.