UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Starpstavu sijas
Autors:
aigarello
(78.84.141.---)
Datums: 12/01/2011 17:52
Kāds attālums ir perpendikulārā sijām virzienā no sienas līdz sienai ?
900 tik tiešām ir par daudz, varbūt var izskatīt iespēju likt jaunās sijas perpendikulāri virsū vecajām ar mazāku soli ,tādējādi gan izlīdzinot slodzi, gan palielinot nestspēju. Jāņem vērā ka tikai palielinot sijas augstumu, pieaug gan teorētiskā nestspēja, gan iespēja sijai sākt izļodzīties un zaudēt noturību. Ne pa velti dzelzbetona konstrukcijās starp liela augstuma nesošajām sijām ik pa kādam solim liek perpendikulārus tādus kā savienojošus elementus.
900 tik tiešām ir par daudz, varbūt var izskatīt iespēju likt jaunās sijas perpendikulāri virsū vecajām ar mazāku soli ,tādējādi gan izlīdzinot slodzi, gan palielinot nestspēju. Jāņem vērā ka tikai palielinot sijas augstumu, pieaug gan teorētiskā nestspēja, gan iespēja sijai sākt izļodzīties un zaudēt noturību. Ne pa velti dzelzbetona konstrukcijās starp liela augstuma nesošajām sijām ik pa kādam solim liek perpendikulārus tādus kā savienojošus elementus.
Re: Starpstavu sijas
Autors:
lee
(---.67.livas.lv)
Datums: 12/01/2011 18:04
Nav nepareizi, bet skaldes spēku lielumi reizes 6 šajā sijā ir mazāki par teorētiski pieļaujamo, tāpēc lielāka nozīme ir sijas pastiprinājumam vidū kur ir lielākas lieces slodzes. Diez vai kads ir redzejis daudz sijas kas no pārslodzes šķeltos gareniski, tās parasti pārlūst daudz maz vidū. Un līmējums ir parasti spēcīgāks par koksni blakus (ja nelīmē ar kādu gumijas līmi, kas domāta velosipēdu kamerām), jo atraujot līmētus elemetus, sadalās pa koksni blakus, nevis pa līmi. Svarīgi ir lai līmējums būtu izpildīts akurāti, līme būtu mitrumizturīga, lai mazgajot grīdas neatmiekskejas sijas :D.
Re: Starpstavu sijas
Autors:
DsKs
(84.237.184.---)
Datums: 12/01/2011 18:12
nepareizi nosaucu,telpa ir 5.3*10.0m
Re: Starpstavu sijas
Autors:
aigarello
(78.84.141.---)
Datums: 12/01/2011 18:13
5.3 tas ir esošajām sijām ?! Vai arī otrs telpas(mājas izmērs )
Re: Starpstavu sijas
Autors:
aigarello
(78.84.141.---)
Datums: 12/01/2011 18:17
Skaidrs. Ir padaudz . Nu tad vēl variants pa vidu 5+5 m krietni pastiprināt esošo siju (ar līmi,saplāksni,uzaudzējot biezumu) un šķērseniskās sijas, kaut vai tos pašus pieminētos 100*150 balstīt uz sienām un vidu .
Re: Starpstavu sijas
Autors:
DsKs
(84.237.184.---)
Datums: 12/01/2011 18:19
majas izmers ir 9*10m ... pa vidu nesosa starpsiena sadala uz pusem ... viena puse attalums ir 5,3m ( par kuru ari uztraucos ) , otra puse ~ 3.5m
Re: Starpstavu sijas
Autors:
aigarello
(78.84.141.---)
Datums: 12/01/2011 18:25
Ir tāda lieta kā kopne (ferma) .Teorētiski pastāv iespēja tādu izveidot no metāla pa vidu 5m laidumam (siju augstumā). Pat var uztaisīt nospriegojamu ,tā lai vidu spiestu uz augšu . Nestspēja diezgan liela, trūkums ir elastība .
Re: Starpstavu sijas
Autors:
khe
(78.84.204.---)
Datums: 12/01/2011 18:37
Vai virsmas nelīdzenums nepasliktina saķeri starp detaļām? Ja nu vienīgi līmē ar k-kādu epoksīdu līmi. Tās vecās sijas jau diezvai ir izlaistas, vismaz caur četrpušu ēveli, nemaz nerunājot par rikti. Ideāli, ja abas līmejamās virsmas būtu riktētas. Piem poliuretāna līme gan uzputojas un aizpilda spraugas, bet tā putiņa ir reizes 10 švakāka par blīvi kopā saspiestu koksni. Līmei pat ir dots spiediena spēks ar kādu līmējamās virsmas jāsaspiež, lai neveidotos tā putiņa un nekļūtu švakāks līmējums.
Ja jau ir vieta, kur uzlikt 150 augstas sijas, un pat iespējamie 120mm, kur tikt klāt veco siju sāniem, tad es mēģinātu tās 150mm ielikt pa starpām, 100mm dziļāk par veco siju augšu, bet vecajām pielīmētu tos 50mm klāt un vēl paliktu vieta 50*100 ko šķērsām uzlikt, lai to visu izlīdzinātu un vēl dabūtu vajadzīgo att priekš finiera.
Ja jau ir vieta, kur uzlikt 150 augstas sijas, un pat iespējamie 120mm, kur tikt klāt veco siju sāniem, tad es mēģinātu tās 150mm ielikt pa starpām, 100mm dziļāk par veco siju augšu, bet vecajām pielīmētu tos 50mm klāt un vēl paliktu vieta 50*100 ko šķērsām uzlikt, lai to visu izlīdzinātu un vēl dabūtu vajadzīgo att priekš finiera.
Re: Starpstavu sijas
Autors:
DsKs
(84.237.184.---)
Datums: 12/01/2011 19:03
eosas sijas ir ielaistas sienas un sienas augstums sobrid beidzas ~ 50cm virs sijam,faktiski samera paliela problema ar klat tiksanu,pat varetu teikt daleja demontaza,tadel jau bija doma likt virsu 150*100 no sienas lidz sienai,telpas augstums soreiz nebutu problema,tur 10cm augstuma neko nespeletu,uztrauc siju izturiba,esosam sijam varetu ari minimalu skaidu nonemt,lai butu perfektaka virsma salimejot
Pašreizējā: 2 no 3