UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Starpstavu sijas
Autors: DsKs (80.233.221.---)
Datums: 12/01/2011 12:35

velejos nedaudz atsvaidzinat tematu,par cik nedaudz esmu pietuvojies realai buvniecibai un ir jaunas idejas - esosas starpostavu sijas 200*100 ar soli 900mm,laidums gaisma 5.3m ... laicinu atpakal apspriedam par dazadam versijam,krustam,skersam,metalu,utt ... skaidrs bija viens- jastiprina ... sobrid ir jauna versija,uz esosajam likt virsu 150*100 siju,rezultata butu kopejais sijas augstums 350*100 ar to pasu 900mm soli,vai sada versija butu iespejama un ta stradatu un ka labak sasiet kopa jaunas ar vecajam ( limet,skruvet ) ?

melnais segums sobrid izskatas ka varetu but iespeja par 22mm finieri un vai uz 900mm solis nav par daudz,vai tomer uz esosam bus krusteniski jaliek vel latojums,lai samazinatu soli

Re: Starpstavu sijas
Autors: :-/ (78.84.65.---)
Datums: 12/01/2011 12:47

Skrūvēt cauri ar vītņu stieņiem, izmantojot pretbīdņus.
900mm solis ir par lielu.

Re: Starpstavu sijas
Autors: DsKs (80.233.221.---)
Datums: 12/01/2011 12:53

cauri nesanaks,apaksa ir apdzivojams pasakums,iespejas ir tikai no augsas tikt klat

Re: Starpstavu sijas
Autors: :-/ (78.84.65.---)
Datums: 12/01/2011 13:01

Un no sāniem ar plāksnēm šādā veidā \\\\\ ///// ?

Re: Starpstavu sijas
Autors: DsKs (80.233.221.---)
Datums: 12/01/2011 13:10

no saniem es tieku klat ~ 12cm, tadel ir versija likt virsu ... sakuma apsveru domu par finieru skruvesanu no saniem,bet augstums sanak tikai tie 12cm pie kuriem fiziski tiek klat

Re: Starpstavu sijas
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 12/01/2011 15:40

Rupjš aprēķins saka, ka pie šāda laiduma un siju šķērsgriezuma starpstāvu pārsegumam (augšā dzīvojamās telpas) jābūt ar soli 450 mm vismaz, bet labāk vismaz 400 mm.

Re: Starpstavu sijas
Autors: lee (---.67.livas.lv)
Datums: 12/01/2011 16:36

Ja nem 4 kN/m2 slodzi, sijas 100x200, pie soļa 0,35 m,izliece ir 2,16 cm normativa 1/250 2,12 cm (var iztikt). Ja grib soli 0,9m, sijas augstums jāpalielina par 8cm, nemot vera standarta koka sortimentu varetu nemt 100x100. Klat stiprinat var naglojot pec aprekina, nerekinot lime pa virsmu, kopa saskruve ,lai lime izspiezas, drosibai no sana sastiprina biezi liekot skruves/naglas caur saplaksni 10mm ~1/3 viduu, kur vislielākais lieces moments.

Re: Starpstavu sijas
Autors: DsKs (80.233.221.---)
Datums: 12/01/2011 16:41

lee,tad faktiski liekot virsu 150*100 butu pietiekosi ar esoso soli?

Re: Starpstavu sijas
Autors: lee (---.67.livas.lv)
Datums: 12/01/2011 16:57

liec labak 100x100 tapat pietiks un par ietaupitajiem resursiem iegadajies 50x100 kuras liec skersam ar soli 0,4, tā iegūsi palielinātu grīdas stingumu (orientacija 100x50 vai 50x100 nav nozīme pie šādām slodzēm), jo sijas darbosies kopā un būs arī uz kā likt saplāksni, jo solis 900 par lielu, vari likt tad ari 18mm.

Re: Starpstavu sijas
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 12/01/2011 17:21

Varbūt spriežu nepareizi, bet domāju ka vislielākā nozīme pieaudzējot virsū sijas daļu ir bīdei līmējuma vietā. Teorētiski pašā viduspunktā bīde nav nemaz, bet jo tālāk uz galiem, jo ielielāka nobīde ieliecoties. Es līmētu ar poliuretāna līmi savelkot no virsas ar skrūvēm, bet jo tālāk no viduspunkta, jo vairāk skrūvju un abos galos vēl papildu 20mm finieri no sāniem (ari uz līmes, ar naglām). Tas tik par konstrukciju, par izlieci un slodzes lielumu nepateikšu.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.