UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Kurmīc
(95.68.99.---)
Datums: 03/02/2012 20:29
Kungi,
Vēlos atsvaidzināt atmiņu par tēmu, kapēc aukstā laikā logu apakšmala noraso un vēl augstākā laikā tā rasa aizsalst?
Dots:
Mūsdinīga māja no Aeroc 375, bez papildu siltināšanas, vidusmēra PVC, divstiklu pakešu logi no Montāžnieks-D. Apkure gāzes ar radiatoriem zem katra loga, izņemot balkona durvīm. Siltā grīda tikai WC ar špannungu.
Mājās platība (bez pagraba, garāžas un palīgtelpas būs kādi 175 m2.
Temperatūra ieregulēta uz 20C, kas darba dienā nokrīt līdz 19 C, kad neviena nav mājās (signalizācija ir, ja kas).
Mitrums šodien 30%. Komforta līmenis patīkams.
Problēma:
Kad ārā zem -10 C veidojas kondensāts uz katra loga (1 & 2 stāvā)apakšējās malas. Kad ārā - 23 C šis kondensāts sasalst.
Iemesli:
Mitrums? diez vai.
Nevēdinātas telpas? Logi ir parastie, bez tām vēdināšanas lūkām, bet ar vēdināšanas režīmu, kloķi pagriežot 45 grādu leņķī. Vēdināšana notiek katru dienu pāris minūtes atverot logus.
Idejas?
Vēlos atsvaidzināt atmiņu par tēmu, kapēc aukstā laikā logu apakšmala noraso un vēl augstākā laikā tā rasa aizsalst?
Dots:
Mūsdinīga māja no Aeroc 375, bez papildu siltināšanas, vidusmēra PVC, divstiklu pakešu logi no Montāžnieks-D. Apkure gāzes ar radiatoriem zem katra loga, izņemot balkona durvīm. Siltā grīda tikai WC ar špannungu.
Mājās platība (bez pagraba, garāžas un palīgtelpas būs kādi 175 m2.
Temperatūra ieregulēta uz 20C, kas darba dienā nokrīt līdz 19 C, kad neviena nav mājās (signalizācija ir, ja kas).
Mitrums šodien 30%. Komforta līmenis patīkams.
Problēma:
Kad ārā zem -10 C veidojas kondensāts uz katra loga (1 & 2 stāvā)apakšējās malas. Kad ārā - 23 C šis kondensāts sasalst.
Iemesli:
Mitrums? diez vai.
Nevēdinātas telpas? Logi ir parastie, bez tām vēdināšanas lūkām, bet ar vēdināšanas režīmu, kloķi pagriežot 45 grādu leņķī. Vēdināšana notiek katru dienu pāris minūtes atverot logus.
Idejas?
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
jtdesign
(---.9darzi.lv)
Datums: 03/02/2012 20:56
Tā nav vēdināšana, bet sevis mānīšana. Tur arī visa problēma. Piedevām ļoti ticams, ka nav pienācīgi noizolēta loga aila pa perimetru. Par sasalšanu varētu būt arī loga profils nepietiekošs.
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Vienstāvs
(212.93.105.---)
Datums: 03/02/2012 20:59
Tāpēc, ka atdzesējot "sauso" istabas gaisu līdz acīmredzami zemajai iekšējās rūts temperatūrai tas izrādās pietiekami mitrs:
[en.wikipedia.org]
Apakšmala tāpēc, ka gar stikliem iekšgaiss dziestot līst lejup, bet ārgais silstot kāpj augšup.
Dubulto logu vai ieliec vismaz vēl vienu stiklu. Vai arī pūt stiklam gaisu virsū, lai sasiltu tuvāk istabas temperatūrai.
[en.wikipedia.org]
Apakšmala tāpēc, ka gar stikliem iekšgaiss dziestot līst lejup, bet ārgais silstot kāpj augšup.
Dubulto logu vai ieliec vismaz vēl vienu stiklu. Vai arī pūt stiklam gaisu virsū, lai sasiltu tuvāk istabas temperatūrai.
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Hmm
(213.180.113.---)
Datums: 03/02/2012 21:14
Noraso, jo virsmas temperatūra nokrītas līdz rasas punktam. Relatīvais gaisa mitrums 30% un "patīkams komforts" īsti neiet kopā, bet cilvēki dažādi.
Ja gaisa mitrums ir 30% un gaisa temperatūra 20 grādi, tad virsmas temperatūrai jānokrītas līdz 2C (!!!) grādiem, lai veidotos kondensāts.
Parasti mājās ir 50% un 20C, rasas punkts šādos apstākļos ir pie 10C grādiem, un pie -10C arā divstiklu pakete nesiltinātā logu ailē iekšpusē atdziest līdz šiem +10C un veidojas kondensāts, pie lielākiem mīnusiem var atdzist arī zem 0.
Tātad, ja tiešām gaisa mitrums ir 30% kas ir maz ticams, tad logiem ir jābūt iemontētiem galīgi nekvalitatīvi, otrs variants - tev ir biezi aizkari un žalūzijas, kas aiztur siltā gaisa piekļuvi tieši pie logiem.
Ja mitrums ir lielāks, tad tā ir pilnīgi dabīga reakcija un to novērst var tikai liekot divkāršos logus, nedaudz stāvokli var uzlabot siltinot loga ailes no ārpuses.
Ja gaisa mitrums ir 30% un gaisa temperatūra 20 grādi, tad virsmas temperatūrai jānokrītas līdz 2C (!!!) grādiem, lai veidotos kondensāts.
Parasti mājās ir 50% un 20C, rasas punkts šādos apstākļos ir pie 10C grādiem, un pie -10C arā divstiklu pakete nesiltinātā logu ailē iekšpusē atdziest līdz šiem +10C un veidojas kondensāts, pie lielākiem mīnusiem var atdzist arī zem 0.
Tātad, ja tiešām gaisa mitrums ir 30% kas ir maz ticams, tad logiem ir jābūt iemontētiem galīgi nekvalitatīvi, otrs variants - tev ir biezi aizkari un žalūzijas, kas aiztur siltā gaisa piekļuvi tieši pie logiem.
Ja mitrums ir lielāks, tad tā ir pilnīgi dabīga reakcija un to novērst var tikai liekot divkāršos logus, nedaudz stāvokli var uzlabot siltinot loga ailes no ārpuses.
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(---.wapgw.bi.lt)
Datums: 04/02/2012 10:23
Tu vienam logam iekšējā telpas palodzē izveido atveres - caurumus, kas ļaus siltajam gaisam no apsildes radiātora piekļūt loga apakšai. Pamēģini un tad uzraksti, kā ir...
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Jo
(95.68.7.---)
Datums: 04/02/2012 11:42
Seit lieta ir tada. Siltam gaisam celoties no radiatora ir inerce. Lidz ar to uzreiz iegriezties aiz palodzes un apskalot apaksejo loga malu vins nevar. Veidojas zemas temperaturas kabata, kur ir visi nosacijumi lai veidojas rasas punkts. Ne caurumi palodze, ne loga arejo perimetru siltinasana so problemu neatrisinas.
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(---.wapgw.bi.lt)
Datums: 04/02/2012 12:19
Lūdzu Jo..."Ne caurumi palodze,...Siltam gaisam celoties un apskalot apaksejo loga malu vins nevar....so problemu neatrisinas." vai tu man sīkāk nepaskaidrotu, kapēc vēdcaurumi palodzē neļauj siltajam gaisam piekļūt loga apakšējai malai?
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Jo
(95.68.7.---)
Datums: 04/02/2012 13:12
Vai es nerakstiju ka gaisa plusmai ir inerce un aizlocit to plusmu momentali virs palodzes pa90gradiem neizdosies. Neizdosies pat tad ja caurums no stikla plaknes atradisies 15cm attaluma. Lidz ar to gar loga apaksu ir gais kam parametri krietni atskiras no gaisa parametriem kas ir istabas iekspuse. Vel savu lomu spele stikla temperatura. Tiko nomeriju ar pirometru un manam logam ta ir: apakspuse +1,7 gradi, augspuse 13,8 gradi. Talakos secinajumus,ceru, varat izdarit pats. Temperatura istaba ir +22,4 gradi.
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
khe
(78.84.204.---)
Datums: 04/02/2012 14:36
Slīpi caurumi, ar izeju tieši zem loga iekšmalas?
Tik kam patiks sacaurumota palodze? Ja tādi kanāli būtuy iefrēzēti jau pie izgatavšanas un jēdzīgi noformēti, tad gan varētu padomāt...
Tik kam patiks sacaurumota palodze? Ja tādi kanāli būtuy iefrēzēti jau pie izgatavšanas un jēdzīgi noformēti, tad gan varētu padomāt...
Re: Zināma tēma- kapēc augstumā noraso logu apakšmala
Autors:
Hmm
(213.180.114.---)
Datums: 04/02/2012 17:11
Jo, vari izmērīt rāmja un ailes temperatūra gan apakšā gan augšā?