UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

vannas ventilators
Autors: Ronijs (46.109.162.---)
Datums: 25/04/2012 18:48

Sveicināti! nopirku ventilatoru silant-100 CRZ ar taimeri.Pieslēdzu pie strāvas un neiet.varbūt vaina saslēgumā uz iepakojuma teikts nepieciešams trīsdzīslu vads, varbūt tas nestrādā,jo purvciemā trīs dzīslas nemaz nav?


pie L/ - pievienoju fāzi
pie N/ - pievienoju 0
Ls - atstāju tukšu

Re: vannas ventilators
Autors: Rx (---.bn.ngn.lv)
Datums: 25/04/2012 19:51

Pie Ls jāpievieno vads no spuldzes: ĶĒDE SEKOJOŠA: Fāze ( tā pati kas iet pa taisno uz ventilatoru), slēdzis gaismai, spuldzes viens izvads, otrs spuldzes izvads uz ventilatora Ls. Ieslēdzot gaismu, palaižās ventilators. Darbojās tik ilgi, kamēr deg spuldze. Atslēdzot spuldzi, ventilators strādā vēl tik ilgi, cik uzstādīts taimeris ( tā ir laika aizture uz izslēgšanos).