Autors: Porex (212.93.105.---)
Datums: 05/05/2012 17:13

Vai apdzīvošanai nepieciešams pastiprināt līdz šim neapdzīvotu bēniņu pārsegumu,ja esošais ir 18x10 cm brusas ar gaismas spraugu 75 cm, max.laidums 3,5 m?

Re: Bēniņu pārseguma nestspēja
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 05/05/2012 17:57

Ja nopietni, tad infomācijas par maz. Bet uz aci 180 mm augstas sijas ar šādu soli der danču zāles grīdai, ne tik pāris guļamistabu ierīkošanai.

Re: Bēniņu pārseguma nestspēja
Autors: J (87.110.19.---)
Datums: 06/05/2012 16:29

Skatoties kādas slodzes tur plānotas. Man tagad arī sijas rēķināja un izrādījās, ka vienā vietā ar divām kopā savienotām 220x100 ir par maz, nāksies pastiprināt ar trešo siju, lai sanāktu 220x300. Gaismas spraugas 60cm.

Re: Bēniņu pārseguma nestspēja
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.wapgw.bi.lt)
Datums: 09/05/2012 18:49

Pieņemot normatīvo projekta slodzi 200kg/m2, kur aplēses slodze 270kg/m2... pārseguma pašsvaru var palielināt līdz 200kg/m2. Pie šādām slodzēm koksnei ilgstoši pieļaujamais spiegums liecē 130kg/cm2. Tad sijai teorētiskā rezerve tiek izsmelta, praktiskā rezerve ir lielāka.