UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Bloks (78.84.111.---)
Datums: 20/07/2012 21:56

Sveicināti,

Vēlētos uzklausīt, vai viena mezgla risinājums ir labs un vai tam varētu būt kādas problēmas vai ieteikumi.
Cerams var redzēt klāt pievienoto attēlu:

vai te: [s16.postimage.org]

Pamati: Pamatu bloki, augšējā daļā monolīta josla, armēta, 30cm plata
Pārseguma paneļi: dobtie bloki, balstās 7-10cm uz pamatu sienas
Sienas: 250mm biezi gāzbetona bloki

Jautājums sekojošs:
Vai būtu labi sienas balstīt tikai uz pamatu sienām un nekādā veidā nebalstīt uz pārseguma paneļiem?

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (213.252.199.---)
Datums: 20/07/2012 23:09

Ja tā ir vienstāvu ēka, kur 1.stāva pārsegums ir citos materiālos, tad 22cm dobā dz/betona panelim , kā pagraba telpu pārsegumam nav nekādas vainas.
Vienīgi no šāda mezgla es varu secināt, ka grīdas tīrais segums ir betons un tad var pārādīties problēmas ar pārāk siltu pagrabu vai pārāk aukstu 1.stāva grīdu.
Taču ja zīmējums ir nosacīta shēma konstrukciju sadurrisinājumam, tad tā varētu būt. Man pašam, ka projektētājam gan gribētos lielāku detalizāciju mezglā, bet tikpat labi varētu paļauties uz pieredzējuša celtnieka rīcību. Piemēram šāda detaļa ... pārseguma panelis guldāms uz 10..15mm cementa javas kārtas - tā zīmējumā nav, kamēr šādai detalizācijai pilnīgi lieki ir norādīt betona pamatu bloku kodējums FBS24-6-3, bet nav iezīmēta pierakstītā monolītā augšējā josla vai norādīts hidroizolācijas veids - jo hidroizolācija var būt gan ruberoīds, gan bituma mastikas noziedums, gan stingra plastificēta cementa java 1:2. Dotajā gadījumā rakstot tāmi celtnieks neredz visu informāciju un tad šads nepabeigts risinājums zīmējumā var atspēlēties, kā NEPAREDZĒTI IZDEVUMI būvdarbos.
Principā jau vienstāvu ēkai konstruktīvi pietiktu ar 20cm biezu nesošo gāzbetona sienu

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Vienstāvs (212.93.100.---)
Datums: 21/07/2012 10:41

Krīt acīs asais siltumizolācijas lauzums starp pamatiem un sienu, ko esošajā konstrukcijā atrisinātu Ivara ieteikums par plānākiem blokiem.
Bet priekš kam vispār pārsegums? Pagrabs zem visas ēkas? A vajag?

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 21/07/2012 11:25

Labāk varētu būt netaisīt tik lielu gāzbetona pārkari pār pamatiem vai veidot pat 1 līnijā, tikai sienas siltinājumi palaist zemāk (par 15 cm), kas gan nepieciešams arī zīmējumā redzamajā risinājumā. Tiesa, tad it kā problēmu rada pamatu-pārseguma-sienas savienojuma mezgls lai būtu pienācīgi siltumizolēts un neveidotos formāls aukstuma tilts.

Pārseguma paneļu atbalsts 10 cm balansē uz pieļaujamā robežas, 7 cm IMHO ir nepieļaujami.

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Cezars (---.balticom.lv)
Datums: 21/07/2012 11:30

Ja nav pagraba - priekškam vispār siltināt pamatus. Iskatās, ka pēdējā laikā tas tāds modes kliedziens.

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Vienstāvs (212.93.100.---)
Datums: 21/07/2012 11:51

Kā var ne...siltināt? Jāsiltina visi ceļi, pa kuriem vien aukstums var ienākt istabā, tai skaitā ne tikai virspamats, bet arī gruntī līdz sasaluma dziļumam vai aptuveni tikpat tālu horizontāli.

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Hmm (213.180.114.---)
Datums: 21/07/2012 13:01

Cezaram, kā Romas imperatoram daudz naudas apkurei un maz izpratnes par siltuma zudumiem.

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: Bloks (78.84.111.---)
Datums: 21/07/2012 20:54

Dažas piebildes:
Būvējot jau ir veiktas dažas izmaiņas, kas te netika attēlotas:
1. Augšā ir monolīta josla 10-12cm augsta, uz kuras arī balstīsies pārseguma paneļi
2. Pārseguma paneļi būs 20cm biezi (nevis 22cm), t.i tikpat augsti cik bloki.

Pagrabs zem visas mājas, plānojas, ka būs sauss (veikta hidroizolācija, zemi gruntsūdeņi)
Grīdas 1. stāvam plānojas siltās grīdas ar normālu 'pīrāgu', t.sk siltumizolācija.

Sapratu, ka jādomā kā labāk siltumizolācija tiks uzlikta lai tā pārklātos zemāk.

Daži papildus jautājumi:
1. Vai hidroizolāciju likt tikai zem sienas vai arī zem sienas un arī dobtajiem paneļiem?
2. Tātad saprotu, ka balstīt sienas tikai uz pamatu ir ok, un tas neradīs problēmas.

Re: Mezgla pamati, pārsegums, gāzbetona siena jautājums
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (213.252.199.---)
Datums: 22/07/2012 09:05

Par hidroizolāciju. Hidroizolācijai, ja tev pagrabu sienu augšpusē ir monolīta dz/betona josla pietiek ar plastificētu cementa 1:2 javu 10..15mm biezumā. Vienlaicīgi java var kalpot par sēžas balstu panelim.
Par pārsegumu. Vai tev pieņemama doma, ka siltumizolācija tiek stiprināta zem pārseguma paneļa un tādejādi apsildāmā grīda tev sasildīs arī pārseguma paneli... tas viennozīmīgi uzlabo grīdas uzsildīšanas un atdzesēšanas cikla biežumu, siltuminerce - mazāk tiks ieslēgts cirkulācijas sūknis. Salētināsies siltumizolācija pārsegumam, ja uz grīdas liekamajai tev jaizmanto 'zilā' polistirēna DOW ražojums vai stiropora EPS150 TENAX tad zem pārseguma vari līmēt EPS60 TENAX, lai gan nedaudz darbi no apakšas kļūst neērtāki -plātnes jālīmē un tad jāuzvelk gaiša tepe uz stiklašķiedras sieta, kamēr uz grīdas paneļu virsma jāizlīdzina un plātnes var ieklāt pa sauso.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  ********  **    **  ******** 
  **  **   ***   ***     **     **   **   **       
   ****    **** ****     **     **  **    **       
    **     ** *** **     **     *****     ******   
    **     **     **     **     **  **    **       
    **     **     **     **     **   **   **       
    **     **     **     **     **    **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727