Sveiki visapkārt!
Ir maza vienstāva māja ~70 m2 platībā. Pamati un logi nosiltināti, dubultās durvis. Apkures sistēma sastāv no Jotul kamīnkrāsniņas, "baltajiem" radiatoriem, elektriskā ūdens sūkņa un apsildāmās grīdas virtuvē.
Problēma ir tāda, ka nevar piekurināt, it sevišķi tad, kad ziemā temperatūra nokrīt zem mīnus padsmit grādiem. Kurināts tiek gan ar malku, gan briketēm. Brīvdienās, kad visu laiku kāds ir mājās un kurina no rīta līdz vakaram, tad ir silti, bet vakarā atnākot no darba līdz gulētiešanai intensīvi kurinot var dabūt tikai ciešamu temperatūru. No rīta negribās vispār no segas līst laukā. Radiatori nekad nav karsti, drīzāk remdeni. Ūdens spiediens sistēmā tiek regulāri pārbaudīts un pēc vajadzības papildināts.
Man šķiet, ka krāsniņa ir par vāju, lai gan meistars, kurš vilka apkures sistēmu, teica, ka mūsu platībai pietiekot atliektiem galiem. Parametrus no galvas neatceros. Krāsns mutē var vienlaicīgi salikt max 3-4 standarta briketes, ja vairāk, tad atverot durtiņas, kritīs laukā pelni.
Ko darīt, lai labotu situāciju? Varbūt kāds var ieteikt speciālistu, kurš varētu atbraukt un izvērtēt esošo situāciju, un ieteikt risinājumu.
Ir maza vienstāva māja ~70 m2 platībā. Pamati un logi nosiltināti, dubultās durvis. Apkures sistēma sastāv no Jotul kamīnkrāsniņas, "baltajiem" radiatoriem, elektriskā ūdens sūkņa un apsildāmās grīdas virtuvē.
Problēma ir tāda, ka nevar piekurināt, it sevišķi tad, kad ziemā temperatūra nokrīt zem mīnus padsmit grādiem. Kurināts tiek gan ar malku, gan briketēm. Brīvdienās, kad visu laiku kāds ir mājās un kurina no rīta līdz vakaram, tad ir silti, bet vakarā atnākot no darba līdz gulētiešanai intensīvi kurinot var dabūt tikai ciešamu temperatūru. No rīta negribās vispār no segas līst laukā. Radiatori nekad nav karsti, drīzāk remdeni. Ūdens spiediens sistēmā tiek regulāri pārbaudīts un pēc vajadzības papildināts.
Man šķiet, ka krāsniņa ir par vāju, lai gan meistars, kurš vilka apkures sistēmu, teica, ka mūsu platībai pietiekot atliektiem galiem. Parametrus no galvas neatceros. Krāsns mutē var vienlaicīgi salikt max 3-4 standarta briketes, ja vairāk, tad atverot durtiņas, kritīs laukā pelni.
Ko darīt, lai labotu situāciju? Varbūt kāds var ieteikt speciālistu, kurš varētu atbraukt un izvērtēt esošo situāciju, un ieteikt risinājumu.
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
tehmeh
(195.13.169.---)
Datums: 28/09/2012 15:14
Varbūt var nedaudz sīkāk uzrakstīt ar visiem modeļiem .. kāds sienu un pārseguma pīrāgs.. varbūt sūknis pārāk jaudīgs un siltumnesējs nespēj uzkarst, vai sūknim var samazināt apgriezienus?
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Neziniic
(193.238.223.---)
Datums: 28/09/2012 15:20
Tehniskās detaļas no galvas nezinu, tās rīt tikai varēšu noskaidrot, kad turp aizbraukšu.
Sūknis ieslēdzās pats pēc laika, cik saprotu, kad ir sasniegta noteikta temperatūra.
Nesapratu par "pīrāgu" :) Sienas ir no ķieģeļiem.
Sūknis ieslēdzās pats pēc laika, cik saprotu, kad ir sasniegta noteikta temperatūra.
Nesapratu par "pīrāgu" :) Sienas ir no ķieģeļiem.
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Dzindzis
(---.mt.lv)
Datums: 28/09/2012 16:00
Tā krāsns nav gadienā tāda kā bildē?
[foto.inbox.lv]
Radiātorus nevar vienot kopā ar siltjām grīdām.
[foto.inbox.lv]
Radiātorus nevar vienot kopā ar siltjām grīdām.
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
tehmeh
(195.13.169.---)
Datums: 28/09/2012 16:04
+100 Dzindzim par to, ka siltās grīdas nedrīkst būt vienā lokā ar radiatoriem ;)
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Neziniic
(193.238.223.---)
Datums: 28/09/2012 16:10
Jā, krāsns ļoti, ļoti līdzīga, tikai ar papildu regulējamu gaisa padevi apakšā.
Zinu, ka būtu vajadzīga sistēmas shēma, bet silto grīdu būtu grūti atvienot pavisam?
Zinu, ka būtu vajadzīga sistēmas shēma, bet silto grīdu būtu grūti atvienot pavisam?
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Dzindzis
(---.mt.lv)
Datums: 28/09/2012 16:21
Man tiek apkurināti 120m2 pie -10 brīvi var uzturēt 20gradus pie -25 lielajās telpās ir ap 18, istabās 22-23. Provēju slēgt ~36m2 siltās grīdas - nevelk. Kur atrodas krāsns, iespējas varēšu apsakot un izstāstīt kas un kā.
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Neziniic
(193.238.223.---)
Datums: 28/09/2012 16:55
Istabu izkārtojuma shēma vajadzīga ar atzīmētu krāsns novietojumu?
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Dzindzis
(---.mt.lv)
Datums: 28/09/2012 17:03
Nē atrašanās vieta Rīgā ( Latvijā ).
Re: Apkures sistēmas novērtēšana un uzlabošana
Autors:
Neziniic
(193.238.223.---)
Datums: 01/10/2012 09:07
Jelgava.