UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 2
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
parks2007
(213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 16:22
Tiko paņēmu pumpi.lai pumpētu,bet tur rāda spiedienu 4atm.....Ko tur vēl pumpēt???
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
eildens
(46.109.249.---)
Datums: 24/01/2013 16:29
atver karstā ūdens krānu un pagaidi, tad, kad ūdens vairs netecēs, tad arī būs tev īstais spiediens.
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
parks2007
(213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 16:33
Bet,ja es aizgriežu krānu pirms izplešanās trauka,tad jau ar sistēmas spiedienu vairs nav nekāda sakara...
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
parks2007
(213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 17:04
Tās 4as atm.izrādās ir rūpnīcas spiediens......Vai pareizi sparotu,ka ja sūknis ieslēdzas pie 2ām atm.,tad izplešanās traukā jābūt 2ām atm????
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
aigarello
(78.84.119.---)
Datums: 24/01/2013 17:04
aigarello Wrote:
-------------------------------------------------------
> > .Aizgriez pienākošo ūdens padevi, notecini
> karsto ūdeni .
Vai šos punktus izpildīji ?
-------------------------------------------------------
> > .Aizgriez pienākošo ūdens padevi, notecini
> karsto ūdeni .
Vai šos punktus izpildīji ?
Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors:
parks2007
(213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 17:36
Paldies vīri par padomiem ,problēma atrisināta
Viss,ko es izdariju - samazināju spiedienu izplešanās traukā no rūpnīcas 4ām atm. uz 2,5ām un problēma atrisināta.
Tiko tika uzsildīts boilers un spiediens nepārsniedza 3atm.,kas arī bija mans mērķis....,bet es līdz šim 5us mēnešus dzīvoju un pēc katras boilera uzsildīšanas skrēju griezt vaļā karsto krānu,lai samazināti spiedienu sistēmā.......
Viss,ko es izdariju - samazināju spiedienu izplešanās traukā no rūpnīcas 4ām atm. uz 2,5ām un problēma atrisināta.
Tiko tika uzsildīts boilers un spiediens nepārsniedza 3atm.,kas arī bija mans mērķis....,bet es līdz šim 5us mēnešus dzīvoju un pēc katras boilera uzsildīšanas skrēju griezt vaļā karsto krānu,lai samazināti spiedienu sistēmā.......
Pašreizējā: 2 no 2