UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
seklu pamatu siltināšana
Autors: Viktors1982 (178.16.22.---)
Datums: 14/07/2013 13:25

Sveiki,

Varbūt kāds speciālists var padalīties, kā pareizi nosiltināt pamatus.
Māja celta 70.gados. māja neliela 10m garums * 10m platums. 2 stāvi.
Pamatu kopējas dziļums ir 50cm. ( no tiem 25cm virs zemes un 25cm zem zemes).

Izroku pa perimetru un varu droši līmēt klāt zilo putoplastu (50cm augstumā un 5cm platus) pie pamatiem.
Putoplasta pareizais nosuakums ir Ekstrudētais putuplasts?
Un viņu arī pēc tam vajag apstrādāt ar kādu masu?

Paldies.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 14/07/2013 18:47

Šādiem pamatiem tā nav neliela māja,tas ir neliels debesskrāpis.......

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: aaaa (178.16.22.---)
Datums: 14/07/2013 21:16

Smilšainā augsnē ap Rīgu zeme reti kad sasalst dziļāk par 20-25 cm. Bet es pie vienām atrakšanas sāpēm obligāti ieteiktu vismaz 1m platu horizontālo siltinājumu, resp. 1m platumā pa visu perimetru ar nelielu kritumu no mājas uz zemes tiek saklāts ekstrudētais puķiks un apbērts ar zemi. Tas nodrošina, ka nenotiek zemes sasalšana ar izcilājuma risku.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: aaaa (178.16.22.---)
Datums: 14/07/2013 21:19

Viktor: zilais puķiks vēl nenozīmē pilnīgi neko. Ap pamtaiem pilnīgi noteikti neliec jebkādu puķiku, kas sastāv no bumbiņām, lai kādā krāsā tas arī nebūtu. Jāliek ir ekstrudētais, kas ir kā viena monolīta plāksne - putu masa - cieta un izturīga. Cik zinu, pie mums tirgojas zilā krāsā no DOW, zaļā no BASF un gaišāk zaļā no kaut kāda somu kantora, pārdod K-rautā.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 14/07/2013 22:02

Izsalšana ir viena lieta,bet pavisam cita lieta ir grunts nestspēja tādā dziļumā.Atrokot pamatus šī nestspēja vēl mazināsies.Pamatus varētu atrakt tikai tik dziļi,lai varētu iestrādāt horizontālo siltinājumu,tāpat vertikālajam siltinājumam zem horizontālā siltinājuma līmeņa vairs nebūs būtiskas nozīmes.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: () (178.16.22.---)
Datums: 15/07/2013 00:52

un cik dziļi zem velēnas (nulles) līmeņa iestrādāt horizontālo izolāciju ? lāpstas dziļums ir ok? Vai maksimāli tuvu virspusei?

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: Vienstāvs (178.16.22.---)
Datums: 15/07/2013 10:36

Vispārīgā gadījumā ārējs pamatu siltinājums jāliek līdz pēdai. Efektīvāk noteikti ir veikt ap-pamatu grunts horizontālo siltināšanu.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (178.16.22.---)
Datums: 15/07/2013 13:55

Ēkas pamatu atrakšana no sāniem īslaicīgā periodā vēl neko nemaina pamatnes nestspējai, jo lai arī grunts ir elastīgs materiāls, taču tā elastība aprobežota ar iekšējo berzi.
Apkurināma ēka ap sevi izveido siltuma lauku, kur relatīvā siltumnoturības vai siltumzudumu robeža atrodas 80cm zem planējuma vai grunts apbēruma. Tāču ja pamatiem ir vertikālā siltumizolācija visā tās augstumā vai vismaz šos 80cm zem planējuma, tad horizontālās siltumizolācijas iznešana apkārt ēkai varētu arī izpalikt.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 16/07/2013 22:52

būvinženieris Ivars Brinkmanis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ēkas pamatu atrakšana no sāniem īslaicīgā
> periodā vēl neko nemaina pamatnes nestspējai,
> jo lai arī grunts ir elastīgs materiāls, taču
> tā elastība aprobežota ar iekšējo berzi.
Pēc šādu pamatu aizbēršanas berze (nestspēja) atjaunosies pēc grunts pilnīgas nosēšanās. Nosiltināšanas gadījumā-tā nekad neatjaunosies iepriekšējā līmenī. Pasākums ir riskants,jo spriežot pēc pamatu dziļuma-nestspējas rezerve var arī nebūt.

Re: seklu pamatu siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (178.16.22.---)
Datums: 17/07/2013 07:56

Grunts apbērums virs pamatu pēdas rada noslodzi uz pamata pēdas plakni un tam nav nekāda sakara ar to vai pamati ir nosiltināti vai nav.
Vismaz manis lasītā literatūrā par grunts nestspēju vienīgā vieta, kur tiek izmantota grunts ietekme uz pamatu sāniem ir pāļveida būves, kur pālis darbojas uz berzi starp nesošo pāļa materiālu un grunti.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **    **  ********  **        
 **        ***   **   **  **   **    **  **    **  
 **        ****  **    ****        **    **    **  
 ******    ** ** **     **        **     **    **  
 **        **  ****     **       **      ********* 
 **        **   ***     **       **            **  
 ********  **    **     **       **            **  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727