UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
pieļaujamās pielaides armatūras sitiegrošanas darbos, monolītā betona konstrukciju atkāpes no hor., ver. plaknes
Autors:
M.G
(178.16.22.---)
Datums: 15/06/2014 22:42
Sveiki speciālisti, interesē kurā LVS vai LBN ir redzamas pielaides stiegrotām, betonētām konstrukcijām-stiegrotu sietu acu pieļaujamā nobīde, aizsargkārtas pieļaujamās nobīdes, monolīto dzelzsbetona konstrukcijau pielaides uz 2 vai 3 metri.... Bieži nākās saskarties ar stiegrojuma nodošanu un šajos brīžos domas dalās! Ir dzirdēts, ka stiegru sieta acs var staigāt 1,5 stiegras diametra. Stiegras pārlaidums, ja projektā nav savādāk, tad ir 30d kā min Un par sienu nobīdi no vertikalitātes esmu atradis tikai par mūra konstrukciju. Kur varētu meklēt šo info!
Re: pieļaujamās pielaides armatūras sitiegrošanas darbos, monolītā betona konstrukciju atkāpes no hor., ver. plaknes
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(178.16.22.---)
Datums: 16/06/2014 13:22
Kvalitatīvā projekta būtu jānošķir darba stiegrojumu no konstruktīvā un attiecīgi no ši dalījuma definējas pieļaujamās nobīdes. Detalizētāk, to noteikti var atrast vāciešu normatīvos DIN un būtībā nobīdes ir normāla parādība.
Stingākās prasības tradicionāli ir liektām vai spiesti liektām konstrukcijām, kur būtiski šie aizsargattālumi no stieptās plaknes. Taču cita veida stiegrojumam - sadalošam vai konstruktīvam - literatūrā sarežģīti definēts to spriegošanas princips un tapēc tā tiek guldīta balstoties uz empīriskiem rādītājiem - piemēram stiegrojuma procents ne mazāks kā 0,5% no betona laukuma ...apmēram tā. Parasti šis stiegrojuma daudzums ar uzviju pārsniedz aplēse nepieciešamos un es personīgi uzskatu, ka šajā gadījumā atkāpes no projektā paredzētā stāvokļa var būt lielākas.
Parastā būtība bieži vien slēpjas apstāklī- ka ne tehniskais uzraugs, ne būvnieks ... ne arhitekts jau nerēķina pakaļ būvinženierim -projektētājam un tapēc vienīgais noteikums ir šādas empīriskas normas, kas ļauj izvairīties no atbildības nastas.
Stingākās prasības tradicionāli ir liektām vai spiesti liektām konstrukcijām, kur būtiski šie aizsargattālumi no stieptās plaknes. Taču cita veida stiegrojumam - sadalošam vai konstruktīvam - literatūrā sarežģīti definēts to spriegošanas princips un tapēc tā tiek guldīta balstoties uz empīriskiem rādītājiem - piemēram stiegrojuma procents ne mazāks kā 0,5% no betona laukuma ...apmēram tā. Parasti šis stiegrojuma daudzums ar uzviju pārsniedz aplēse nepieciešamos un es personīgi uzskatu, ka šajā gadījumā atkāpes no projektā paredzētā stāvokļa var būt lielākas.
Parastā būtība bieži vien slēpjas apstāklī- ka ne tehniskais uzraugs, ne būvnieks ... ne arhitekts jau nerēķina pakaļ būvinženierim -projektētājam un tapēc vienīgais noteikums ir šādas empīriskas normas, kas ļauj izvairīties no atbildības nastas.
Re: pieļaujamās pielaides armatūras sitiegrošanas darbos, monolītā betona konstrukciju atkāpes no hor., ver. plaknes
Autors:
M.Vilsons
(178.16.22.---)
Datums: 18/06/2014 12:55
Ir standarts LVS EN 13670:2012 L "Betona konstrukciju izgatavošana" (angliski - Execution of concrete structures). Tur arī visi vai gandrīz visi M.G par šo tēmu interesējošie jautājumi atrodami.
Plašajās globālā tīmekļa ārēs pieejama šī standarta elektroniskā versija, angliski i par brīvu.
Plašajās globālā tīmekļa ārēs pieejama šī standarta elektroniskā versija, angliski i par brīvu.
Re: pieļaujamās pielaides armatūras sitiegrošanas darbos, monolītā betona konstrukciju atkāpes no hor., ver. plaknes
Autors:
M.G
(178.16.22.---)
Datums: 22/08/2014 16:26
pateicos