Problēmas ar radiatoriem
Autors:
B17
(195.122.31.---)
Datums: 29/11/2005 02:23
Varbūt kads var mani pakonsultēt šāda jautajumā - dzīvoklī ir autonomā gazes apkure, kopā 7 radiatori. Diviem no tiem (kuri atrodas vienā istabā) uzsilst tikai viena trešdaļa no visa radiatora, bet pārējā daļa paliek auksta.
Spiediens sistēmā it kā ir normāls, bet kāpēc nesilst 2 radiatori, man nav skaidrs.
Spiediens sistēmā it kā ir normāls, bet kāpēc nesilst 2 radiatori, man nav skaidrs.
Re: Problēmas ar radiatoriem
Autors:
Didzisp
(195.13.171.---)
Datums: 29/11/2005 05:18
Udens plūst kur tam vieglāk. Vajag samazinātkarstā karstā ūdens plūsmu caur pārejiem radiatoriem(pieregulēt krānus ja tādi ir), tad ūdens būs spiests plūst caur nesilstošjiem radiatoriem.Vispār jāskatās konkrētā situācija, varbūt vienkārši kautkas nav pareizi uztaisīts.
Re: Problēmas ar radiatoriem
Autors:
Rx
(81.198.163.---)
Datums: 29/11/2005 06:06
Viens variants: gaiss iekšā. Otrs- Apkures ūdens plūsma nav sadalīta proporcionāli radiatoriem- kā jau teica: jāregulē krāni. Tāpēc jau arī liek otro , ar skrūvgriezni regulējamo krānu radiatora iztecē. Gadās ka šis otrs krāns iztecē nav pat pilni atgriezts- atgrieziet ar skrūvgriezi, bet ne par daudz- sāks nākt ūdens kad skrūve būs ārā. Tad pakāpeniski veriet ciet silstošos radiatorus un kontrolējiet nesilstošo stāvokli. Jābūt mirklim, kad siltums sāk arī nesilstošajā izplatīties. Tad būs OK. Vēl var palielināt sūķņa jaudu, ja jau nav maksimumā iestādīta. Bet ja 7 radiatori- pat 18W būtu pietiekami, ja radiatoros lielāku temperatūru uztur un sistēma pareizi izbūvēta.(Ar izejas krānu regulēšanu vajadzētu samazināt to radiatoru caurplūsmu, kas tuvāk pie krāsns.Pamata krāniem jābūt pilnīgi vaļā.).Ja panāk ka visi silst labi, tad arī "termo" galvas(regulatori) strādās.
Re: Problēmas ar radiatoriem
Autors:
aivoss
(195.20.127.---)
Datums: 29/11/2005 20:49
Domāju ka radiatoriem nav noregulēts caurplūdes vārsts. Vienā radiatora galā ir skrūve-vāciņš, to atskrūvē un pēc tam ar seškanti vajag paskrūvēt vaļā caurplūdes vārstu. Tā es atrisināju savu problēmu ar radiatoriem.
Re: Problēmas ar radiatoriem
Autors:
Rx
(---.ardi.lv)
Datums: 30/11/2005 00:09
P.S." Caurplūdes vārsts" ir tas pats kas "krāns radiatora iztecē"! Un par to jau teicu.