Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 09:42

nesapratu ko nozīmē vienā līmenī ar putuplastu vai virs putuplasta.
kompensācijas lentas uzdevums ir betona izlīdzinošo kārtu vai silto grīdu nodalīt no nesošajām un sadalošajām konstrukcijām - sienām, kolonām u.t.t.
ar vienu vārdu sakot, lenta jāieliek tā, lai betona slānis nepieskartos sienām. viss.

ja arī putuplastam ir kāda termoizplešanās, tad tā tāpat dzēšas paša materiāla elastībā. betona slānis gan par dažiem mm nostaigā. ja betons liets vēsā laikā, tad pēc siltās grīdas palaišanas var pamanīt, ka sprauga samazinājusies. vasarā lietam izmaiņas būs niecīgas. vienreiz dzīvē ir gadījies redzēt gandrīz pilnībā saspiestas kompensācijas lentas pat samērā nelielā telpā - vannenē, kur drauga sieva bija uzgriezusi elektriskās grīdas tā, lai jūt siltumu. ilgi tādā telpā, protams, uzturēties bija grūti.

silto grīdu variantā uz putuplasta vēlams uzklāt atstarotāju. ja ne, tad betona un putuplasta nodalīšanai var izmantot jebkuru plēves gabalu, ko citkārt iemestu misenē.
strapstāvu pārsegumos skaņas izolācijai zem izlīdzinošā klāj ko biezāku.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: lente (85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 11:17

Vienā līmenī ar putuplastu tas nozīmē, ka uz betona melnās grīdas , pīrāgu sāku likt nevis ar putuplasta ieklāšanu, bet ar kompensācijas lentas ielikšanu pa perimetru, un tikai pēc tā es lieku putuplastu - klāt jau pie perimetra lentas.
Tāpēc jautājums vai putuplasts staigā. Negribētos lai pie uzsilšanas , cieši kopā saliktais putuplasts sāk strādāt dīvainības un kaut ko lauzt.


v_t vai ir jēga no tās plēves, skatos diezgan reti cilvēki vēl papildus liek kaut ko uz putuplasta.

Un ko tu domā ar "ko biezāku" starp stāviem - man tur būs 30mm putuplasts zem estrika.

v_t Wrote:
-------------------------------------------------------

> silto grīdu variantā uz putuplasta vēlams
> uzklāt atstarotāju. ja ne, tad betona un
> putuplasta nodalīšanai var izmantot jebkuru
> plēves gabalu, ko citkārt iemestu misenē.
> strapstāvu pārsegumos skaņas izolācijai zem
> izlīdzinošā klāj ko biezāku.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 22:06

putuplastu var likt gan pirms lentas, gan pēc lentas ielikšanas. man ērtāks šķiet variants, kad vispirms ieliek lentu.

starp stāviem aktuālāka par siltuma izolāciju ir skaņas izolācija. siltums jau tāpat paliek mājā.
tāpēc kā skaņas izolāciju lietderīgi lietot triecientrokšņus slāpējošu elastīgu materiālu. tā var būt gumija, grīdas vate, putu polietilēns. putuplasts diemžēl ir skaņas vadītājs. paņem un pasit ar knipi. būtu izturīgāks, varētu taisīt vijoles un klavieres. skanīgs materiāls.
uz grunts, virs pagraba, protams, tas ir īstajā vietā.

protams, ka cilvēki var darīt kā patīkas, tomēr atstarotājs uz putuplasta ļaus ilgtermiņā ietaupīt kādu kapeiku. un noņems arī kādu decibelu siltās grīdas betonam. uzliets pa tiešo uz putuplasta, betons diezgan skan zem katra soļa. un kad bērni vienā istabas stūrī dauzīs flīzes ar gaļas āmurīti, skanēs visa māja. liksies, ka tas tepat pie auss. tas nav forši.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: rbm (85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 23:09

Par to atstarojošo plēvi zem grīdas vispār ir interesanti - pietiekoši liels plēvju tirgotāja (Eltete) pārstāvis apgalvoja ka no takerfolijas (to kurai ir virsū rūtojums un ko tirgo kā piedevu siltajām grīdām), kas ir pa tiešo zem grīdas jēga ir tuvu nullei, jo follija strādā veinīgi ja starp to un citu konstrukciju ir gaisa sprauga, savukārt šīm betons ir pa tiešo virsū. Rezultātā ir tiešā siltuma pārnese un nekas nekur neatstarojas.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: Zodčijs (85.10.211.---)
Datums: 23/03/2015 01:52

Neesmu daudz iedziļinājies, bet iesaku ņemt vērā cenu faktoru - putuplasts vai speclentas - tekošā metra materiāla izmaksa....

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 23/03/2015 08:00

eltetes pārstāvis saka patiesību. atstarošanai vajag gaisa šķirkārtu. tāpēc atstarotāju liek ar spīdīgo pusi uz leju un gaisa šķirkārtas funkciju pilda gaismas caurlaidīgais putu polietilēna slānis.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: lenta (85.10.211.---)
Datums: 24/03/2015 09:33

No ieteikumiem tad secinu - 2.stāvā papildu putuplastam (30mm) uzlikt arī paralona veidīgo plēvi, ko līdzīgu ko piedāvā firma PEPI, bez atstarojošiem elementiem, un tam pa virsu estriku.

Un pirmajā stāvā tad vienkārši uz putuplasta uzlikšu visparastāko polietilēna plēvi 150mikroni.

Re: Kompensācijas lenta grīdai, pa perimetru, materiāls
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 24/03/2015 10:30

otrā stāvā putuplasts nav vajadzīgs, jo kā skaņas izolācija tas nedarbojas, un siltuma izolācija starp stāviem nav aktuāla. zem estrika var klāt putu plēvi un pats galvenais betonu ieliet tā, lai neveidojas skaņas tiltiņi ar sienām.
pirmā stāvā, ja negrib likt atstarotāju, tad visparastāko plēvi. 150 mikronu plēve arī nebūs nekas dārgs, bet tikpat labi var izmantot, piemēram, minerālvates iepakojuma maisus, mēbeļu un sadzīves tehnikas iepakojumu u.t.t., respektīvi visu, ko parasti met atkritumos.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **        **     **   *******   ********  
 **    **  **         **   **   **     **  **     ** 
     **    **          ** **           **  **     ** 
    **     **           ***      *******   **     ** 
   **      **          ** **           **  **     ** 
   **      **         **   **   **     **  **     ** 
   **      ********  **     **   *******   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727