UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Radiatori
Autors: Patricija (62.84.16.---)
Datums: 29/12/2005 19:37

Vai tā tam jābūt - uzlikām 15 kvm lielā istabā jaunu radiatoru (parasts, ap 1.5 m garš), karstums tiek padots diezgan liels (uz trubas roku nenoturēt), bet radiators no vidus uz leju ir auksts (atgaisojām vairākas reizes un daudz - tas neko nemaina). Meistars saka, ka tas tā normāli, jo jaunie radiatori tik ātri atdod siltumu, ka nepapsēj līdz lejai sakarst ! Tiešām tā ir ??? Man kaut kā neticās - nu tad nav jēga tam lielajam radiatoram, ja tikai pa pusei silda ???

Re: Radiatori
Autors: aivoss (195.20.127.---)
Datums: 09/01/2006 19:30

Palasiet nākamajā lapā ziņu "Problemas ar radiatoriem", domaju ka vaina ir caurpludes vārstā.

Re: Radiatori
Autors: veezitis (195.13.192.---)
Datums: 10/01/2006 18:23

Patricij, radiatora lejas daļai nav jābūt aukstai, Jūsu meistars stāsta blēņas. Tai ir jābūt 15-20 grādus vēsākai kā augšējā daļa. Jūsu gadījumā problēma ir lēnajā cirkulācijā caur radiatoru. Lēnu cirkulāciju rada pretestības, kuras iebūvētas- termoregulators, caurplūdes vārsts, savienojumi.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  ********  **      **  ******** 
 ***   **   **   **   **    **  **  **  **  **       
 ****  **    ** **        **    **  **  **  **       
 ** ** **     ***        **     **  **  **  ******   
 **  ****    ** **      **      **  **  **  **       
 **   ***   **   **     **      **  **  **  **       
 **    **  **     **    **       ***  ***   **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727