labdien, vēlējos vaicāt vai kādam nav pieredze ar šādu ārzemēs redzētu ventilācijas sistēmas risinājumu:
uz skursteņa uzstādāmi vēja rotori šāda veida :
[www.fluesystems.com]
doma vai tas varētu uzlabot kopējo stāvvada vilkmi, vai latvijā kāds šādus piedāvā un uzstāda
situācija un problēma :
30-to gadu 6stāvu mūra māja ar pasīvās ventilācijas stāvvadiem
vienā no stāvvadiem ir vilkmes problēma, kas no otrā līdz 6 stāvam ir vannas istaba + tualete
3 un 5jā stāvā ir uzstādīti vannas istabas nosūcēji S&P silent 100, gan šajās pašās gan citās vannas izstabās ir problēma ar pretspiedienu no ventilācijas lūkām, iekšā nāk smakas,
Pretspiediens no ventilācijas lūkas pastiprinas citos stāvos brīdī kad tiek ieslēgts kāds no nosūcējiem, bet vilkmes lāga nav arī ja ventilatori tiek turēti izslēgtā veidā.
protams varētu katrā stāvā uzlikt aktīvu nosūcēju, bet liekas ka tas varētu arī nerisināt situāciju ja vien netur tos vislaik ieslēgtus
uz skursteņa uzstādāmi vēja rotori šāda veida :
[www.fluesystems.com]
doma vai tas varētu uzlabot kopējo stāvvada vilkmi, vai latvijā kāds šādus piedāvā un uzstāda
situācija un problēma :
30-to gadu 6stāvu mūra māja ar pasīvās ventilācijas stāvvadiem
vienā no stāvvadiem ir vilkmes problēma, kas no otrā līdz 6 stāvam ir vannas istaba + tualete
3 un 5jā stāvā ir uzstādīti vannas istabas nosūcēji S&P silent 100, gan šajās pašās gan citās vannas izstabās ir problēma ar pretspiedienu no ventilācijas lūkām, iekšā nāk smakas,
Pretspiediens no ventilācijas lūkas pastiprinas citos stāvos brīdī kad tiek ieslēgts kāds no nosūcējiem, bet vilkmes lāga nav arī ja ventilatori tiek turēti izslēgtā veidā.
protams varētu katrā stāvā uzlikt aktīvu nosūcēju, bet liekas ka tas varētu arī nerisināt situāciju ja vien netur tos vislaik ieslēgtus
Re: pasīvās ventilācijas vilkmes uzlabošana
Autors:
SerViss
(85.10.211.---)
Datums: 28/04/2016 10:53
Augstākminētais rotors nestrādās tad, kad to visvairāk vajadzētu - bezvējā. Otrkārt, ziemā tas kļūs par nevēlamu kondensatoru un brīžiem arī ledus blāķi.
Ar garantiju situāciju visticamāk atrisinās tikai mākslīga piespiedu vilkme (retinājums) skursteņa augšgalā.