UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

3fāzu automātslēdži
Autors: Guntisvvvvv (80.89.78.---)
Datums: 12/07/2018 14:11

Labdien! Tātad,lieta tāda,ka gribu pārlikt automātslēdžus (nomainīt psrs laika korķus). Vadus pazīstu un savilkt māku. Latvenergo skapītī stāv 16A c klases 3fāzu automāts. Tātad,vai ir jēga mājā (ievadsadalnē) kā pirmo likt tādu pašu 16Ampērīgu c klases? Un tālāk visiem automātiem (izdalot fāzes atsevišķi) kopsummā jāveido 16A = 8A +4A + 4A? piemēram. Vai uz katru fāzi tad varu likt tos 16A (vai mazliet mazāk)?

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Miervaldis.l (80.232.201.---)
Datums: 12/07/2018 15:31

Teorētiski itkā jāliek A klase dzīvoklī (ar domu ka pirmo izsitīs šo automātu un nebūs jāiet koredorā) bieži vien izsit abus, tā ka pa lielam nekāda dižā starpība nebūs.

Bik Tu nesaproti to visu fīču. nekas nekur nav jāpluso un jāsumme, liec pēc tam kaut 100gb 16A slēdžus.

Vadies pēc patērētājiem, leduskapim piemēram 16A, toletes apgaismojumam mierīgi var likt 8A.

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Hmm (213.180.113.---)
Datums: 12/07/2018 16:27

>leduskapim piemēram 16A, toletes apgaismojumam mierīgi var likt 8A.
Priekš kam leduskapim 16A ?

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: GG (85.254.193.---)
Datums: 12/07/2018 16:34

Nē, nav nekādas saskaitīšanas drošinātājos jāveic. Ja slinkums iet uz koridoru, var ielikt dzīvoklī 16A B klasi kaut kam lielākam, bet pārējos - vadoties pēc ķēdē paredzētās slodzes. Vēlams visas 3fāzes slogot līdzīgi, bet realitātē sadzīvē tas ir grūti realizējams. Nu, vismaz lielos patērētājus der izmētāt pa atsevišķām fāzēm, lai nav jāgudro - slēgt veļmašīnu kopā ar plīti vai nē. Jo tuvāk drošinātāja nomināls plānotajai slodzei, jo labāk tas aizsargā ķēdi, bet šeit nevajag pārcensties - ieslēdzot daudzas iekārtas ģenerē patēriņa pīkus, krietni virs nomināla (te sākas tās A,B, C līknes atšķirības).

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Savejais (83.99.137.---)
Datums: 12/07/2018 18:39

C parasti izmanto elektriskām iekārtām, kurām pie iedarbināšanas ir lielāks ampēru patēriņš. Toletē 8A apgaismojumam, tas ir takā virs 1.5kw :D

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Guntisvvvvv (212.3.198.---)
Datums: 12/07/2018 21:17

Paldies par atbildēm! Šoreiz runa par privātmāju,ne dzīvokli,bet starpības jau nav lielas. Par to,ka uz apgaismojumu velk 1.5 kvadrātu un uz rozetēm (lielākoties) 2.5,jautājumu nav.Un to,ka Strāvas stiprumu aprēķina,jaudu dalot ar spriegumu. Tāpēc 8A uz toaleti tā kā pa daudz :)

Vienīgā neskaidrība bija par to, vai 16 A ir uz visām 3 fāzēm kopā vai uz katru fāzi 16A.

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: GG (80.89.78.---)
Datums: 12/07/2018 21:27

Uz katru pa 16A. Es gan ievadā vēl lieku lielo noplūdes automātu uz visu. Dzīvojamajām rozetēm to var papildināt arvatsevišku, jūtīgāku, noplūdnieku.

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: elektriķis Māris (83.136.136.---)
Datums: 13/07/2018 07:46

Es nekad kā galveno slēdzi mājās nelieku automātu, liek vai nu noplūdnieku(bet neuzskatu par nepieciešamu, it sevišķi, ja regulāri veic izolācijas mērījumus un nelieto aizdomīgas iekārtas ar nolupušām izolācijām) vai arī vienkārši 3f slēdzi(izskatās tāpat kā automāts). Ja pirms skaitītāja ir 16 A, tad tālāk pa grupām liekam ne lielāku kā 16A. Rozetēm B16, apgaismojumam C10, jo lampām ir tieksme izdegot radīt īssavienojumu uz īsu brīdi, kur B nostrādā, bet C vairumā gadījumu notur.

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Miervaldis.l (80.232.201.---)
Datums: 13/07/2018 08:42

Ja tualetei 8A ir par daudz, nafig tu apgaismojumam velc 1.5m2 ??? Pats pretrunas aizgāji...

Re: 3fāzu automātslēdži
Autors: Savejais (83.99.137.---)
Datums: 13/07/2018 11:01

Pirms skaitītāja iemet 16C, pēc skaitītāja sadali, parēķini, saliec kā vēlies.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **     **  **     **        **  ********  
 **    **   **     **  **     **        **  **     ** 
 **         **     **  **     **        **  **     ** 
 **   ****  **     **  **     **        **  **     ** 
 **    **    **   **   **     **  **    **  **     ** 
 **    **     ** **    **     **  **    **  **     ** 
  ******       ***      *******    ******   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.