Manos būvnoteikumos rakstīts, ka koka detaļām no dūmvada jāievēro attālums 38cm. Vai tas attiecas tikai uz spārēm? Jo koka brusiņas uz kurām ir likti betona dakstiņi piekļaujas dūmvadam no visām četrām pusēm. Cik tas ir paraizi? Vai tur kas ir jāpārtaisa?

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: DzinPo (90.139.231.---)
Datums: 08/12/2018 16:40

Kāda veida dūmvads tas ir? Būvnormatīvā ir rakstīts: attālums x vai arī, ja dūmvada ražotājs noteicis savādāk. Moduļu dūmvada gadījumā tie ir min 5cm, kurus aizpilda ar ugunsdrošu materiālu, piem, vati. Jebkurā gadījumā "drošības" attālums ir domāts līdz nesošajām konstrukcijām..

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 09/12/2018 10:59

Attālumu mēra no dūmkanāla iekšsienas nevis skursteņa ārsienas. Sendvičdūmeņiem ir savas prasības, kam jābūt minētām ražotāja sertifikātos/instrukcijās.

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: Gik (90.139.88.---)
Datums: 10/12/2018 08:26

Paldies par atbildēm. Manā gadijumā skurstens ir no māla pilnajiem ķieģeļiem. Tagad ir skaidrāks, tātad attālumu mēra no dūmu kanāla un attālums attiecas uz nesošajām koka konstrukcijām.

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: SerViss (213.226.141.---)
Datums: 10/12/2018 09:01

MK noteikumi
..................

64. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:

64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.
..........................
Attiecas nevis uz nesošajām konstrukcijām, bet uz degtspējīgām konstrukcijām.

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: J (81.198.172.---)
Datums: 10/12/2018 09:32

SerViss Wrote:
-------------------------------------------------------
> MK noteikumi
> ..................
>
> 64. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas
> līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
>
> 64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās
> apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim
> stundām;
> 64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības
> laiks ir ilgāks par trim stundām.
> ..........................
> Attiecas nevis uz nesošajām konstrukcijām,
> bet uz degtspējīgām konstrukcijām.


Kas ir degtspējīga konstrukcija? Koka apdare ir degtspējīga konstrukcija?

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: Aldiss (194.8.16.---)
Datums: 10/12/2018 11:00

Tā kā ķieģeļa biezums ir 12 cm, tad , pārfrāzējot noteikumus , jumta spāres un latojums nedrīkst būt tuvāk par 23 cm no skursteņa ārējās sienas.

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: DzinPo (90.139.240.---)
Datums: 10/12/2018 19:12

Pēc Jūsu teiktā sanāk, ka gadījumā, ja skurstenis šķērso II stāva grīdu, tad koka grīdu, laminātu vai tml. pie skursteņa nedrīkst likt, kā arī grīdlīstes.. un tiem, kam skurstenis iet gar mājas ārsienu, par normālu vējakasti arī jāaizmirst.. jāatstāj caurums, kas pieliets ar betonu?

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: Niks (neīstais) (212.3.194.---)
Datums: 10/12/2018 19:38

Es kaut kad interesējos par šo jautājumu un zvanīju skursteņslauķim. Viņš arī teica, ka attālumu skatās līdz degtspējīgām nesošām konstrukcijām, t.i. spārēm, sijām, utml. Grīdlīstes, lamināts vai parkets nav degtspējīga konstrukcija un var būt klāt pie paša dūmvada.

Re: Par dūmvadu un ugunsdrošību
Autors: Pašdarbnieks (77.219.0.---)
Datums: 10/12/2018 21:14

Kad man šis jautājums pacēlās, es netā palasīju LBN. Tur, ja nemaldos bija atrunāti koka konstrukciju šķērsgriezumi. Respektīvi, sekundāra konstrukcija, ar šķērsgriezumu nelielāku par.. respektīvi jumta latojums un starpstāva osb un latas vatēja tuvāk laist.