UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Kā aprēķināt radiatoru jaudu???
Autors: Pagaidām auksti (81.198.130.---)
Datums: 16/04/2006 21:52

Gan jau kāds noteikti zinās, kā aprēķināt radiatoru jaudu pie kondensācijas katla? Kur var iegūt info par to? it kā esot stipri vien vienkārši!!!

Re: Kā aprēķināt radiatoru jaudu???
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 20/04/2006 00:41

Neprecīzs jautajums: Radiatoru jaudu nerēķina, bet uzrāda to ražotājs attiecīgās tabulās pie noteikta ieejas un izejas siltumnesēja temperaturas. Ja jatājums par nepieciesamo jaudu radiatoram telpās, tad tā ir cita lieta: Vienkāršoti ņemot 1kW uz 10m2. Ja ļoti silta māja tad var arī mazāk. Bet tā kā bez ventilācijas neiztikt tad tā vien būs. Ja vēl runa par samazinātas temperatūras siltumnesēja izmantošanu, tad attiecīgi palielina radiatora izmēru- piemēram akumulatora izmantošanas gadījumā siltumnesēja temperatūru var uzturēt aptuveni 30-40 grādos, radiatora lielumu palielinot 1.5 reizes kā parastajā rēķinā.

Re: Kā aprēķināt radiatoru jaudu???
Autors: veezitis (195.13.192.---)
Datums: 20/04/2006 23:29

Spriežot pēc nika, jautājums ir par esošu apkures sistēmu, kura darbojas no kondensācijas katla, bet nenodrošina vajadzīgo telpu temperatūru. Visdrīzāk esošā apkures sistēma ir izveidota padeves/atpakaļgaitas temperatūras grafikam 90/70, t.i. radiatori ir maz un mazi. Kondensācijas katlam apkures sistēma būtu jāveido, vadoties no grafika 55/40. Radiatora siltumatdeves formula pie dažādām temperatūrām ir, diemžēl nevaru to atrast, bet jāsaka, ka tā nav vienkārša, jo siltumatdeve, samazinoties padeves temperatūrai, nesamazinās lineāri.
Aptuvenu siltumatdeves samazinājumu var redzēt pēc šādiem piemēriem, kuri ņemti no manā rīcībā esoša reklāmas materiāla. Grafiki 90/70, 70/55, 55/45.
Radiators 300mm augsts, 1000 mm garš, tips 22- 1196W -764W -487W,
Radiators 600mm x 1000mm 22 tips - 2196W - 1386W - 870 W.
Parastais rēķins, ko piemin Rx, ir grafiks 70/55 un, ja Jūsu ēkai tas būtu izmantots, problēmu nebūtu, jo 1 kW uz 10m2 parasti jau ir ar rezervi.
Otrs iemesls, ja ir auksti, varētu būt slikta ēkas siltumizolācija. Par to Jūs variet spriest pēc gada gāzes patēriņa- tam nevajadzētu pārsniegt 20m3/kvm, jo mazāk, jo labāk. Ja tas jau tagad ir lielāks, vispirms siltiniet māju.

Re: Kā aprēķināt radiatoru jaudu???
Autors: tramps (62.85.48.---)
Datums: 21/04/2006 00:08

Veeezim

A ko nozīmē 20 m3/kvm? Ja dienā tad traki daudz, ja mēnesī, tad tā kaa par maz??
Paskaidro

Re: Kā aprēķināt radiatoru jaudu???
Autors: veezitis. (195.13.192.---)
Datums: 21/04/2006 00:44

20 m3/ kvm ir, manuprāt, max pieļaujamais gāzes patēriņš gadā, pārrēķinot uz 1 kvm apkurināmās platības, teiksim mājai ar 150 kv. platību gadā nevajadzētu patērēt vairāk kā 3000 m3 gāzes (ieskaitot silto ūdeni). Ja ir vairāk, tad noteikti jāsiltina, jo 20 m3/kvm jau ir ļoti daudz.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         ********   *******   **     **  **     ** 
 **    **   **        **     **   **   **   **     ** 
 **    **   **               **    ** **    **     ** 
 **    **   ******     *******      ***     ********* 
 *********  **               **    ** **    **     ** 
       **   **        **     **   **   **   **     ** 
       **   ********   *******   **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727