UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Pārsedzes paneļi
Autors:
pii
(85.94.240.---)
Datums: 20/05/2020 19:22
Šāda tipa paneļiem atkarībā no izmantotā steigrojuma klases un betona klases nestspēja var būt no 120kg/m2 līdz pat 1300kg/m2, par dinamiskajām slodzēm un vai paredzēts braukt ar traktoru nezinu.
Re: Pārsedzes paneļi
Autors:
Sqq
(78.84.159.---)
Datums: 20/05/2020 19:44
Par to pastiprinasanu ar papildus betonu lieta tada, ka, ja tie ir iepriekssaspriegrie dzelzbetona paneli, tad uzliekot parastu (nesaspriegtu) armaturu pa virsu un pielejot betonu tu tikai palielinasi panela svaru, nevis palielinasi nestspeju. Pareizak sakot, palielinasi lokalo nestspeju starp mazajam ribam, bet kopejaa nestspeja netiks uzlabota, tikai papildus svars. Itka no vienas puses pieaudzejot konstrukcijas biezumu, tu palielini nestspeju del ta, ka palielinas attalums starp galveno armaturu un betona spiesto zonu, bet lai to varetu nemt veraa, jabut idealam jauna betona sajugumam ar veco betonu, kas prakse diez vai bus istenojams.
Pašreizējā: 2 no 2