UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Metāla profils plastikāta logos
Autors: Girco (91.123.68.---)
Datums: 24/09/2020 14:01

Sveicināti!
Vai kāds zinātājs var pakomentēt-
Vai varētu būt, ka plastikāta logam vērtnes profilā iekšā nav nepieciešams metāla profils. Konkrētais gadījums gan ar balkona durvīm, bet tur jau arī laikam iet tas pats loga profils.
Manuprāt nav normāli, ka vērtnes vertikālo malu pavelkot aiz roktura, mala lokās apmēram 1cm robežās...

Re: Metāla profils plastikāta logos
Autors: ETT (85.254.147.---)
Datums: 24/09/2020 14:30

Ļoti labiem profiliem, piemēram, GENEO stiklašķiedras profiliem, metālls nav, bet kustības arī nav. Lētučiem var būt arī pavisam plāns bleķis ielikts. Jāsaka, ka drīzāk salocīts skārds, ne metāla profils...

Re: Metāla profils plastikāta logos
Autors: Mārtiš U (78.154.143.---)
Datums: 24/09/2020 15:04

Būtībā visiem PVC logu konstrukcijas rāmjiem, tajā skaitā balkona durvju, jābūt metāla armējumam. Arī iepriekš minētajam GENEO var būt gadījumi, kad metāla armējums ir nepieciešams, atkarīgs no konstrukcijas lieluma, dalījumu un sasniedzamās statikas vēja slodzes. Ja tas nav kautkāds super duper Geneo vai kas līdzīgs, tad armējuma tur ir jābūt obligāti.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.