UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
katlu telpa
Autors:
Jānis2021
(89.201.119.---)
Datums: 26/11/2020 06:36
Jautājums par katlu telpas logu.
Pievienošu pantu no likuma LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
30. Telpas, kurās atrodas šķidrā kurināmā tvertnes, ja tvertņu kopējā ietilpība nav lielāka par 5 t degvielas, atdala no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, kuru ugunsizturības robeža nav zemāka par EI-60, ugunsdrošiem pārsegumiem, kuru ugunsizturības robeža nav zemāka par R-60, un ugunsdrošām durvīm, kuru ugunsizturības robeža nav zemākā par EI-30. Šīm telpām izbūvē ārējo logu, kura laukums ir vismaz 0,05 m2, rēķinot uz vienu telpas kubikmetru, bet ne mazāks par 0,25 m2.
Pēc šī var saprast, ka man katu lepā nepieciešams logs. Ja man šajā telpā ir durvis uz pagalmu. Vai es varu "apiet" noteikumu ar loga izbūvi uz to, ka es ielieku PVC durvis ar stiklu, loga vietā?
Un kā ir ar ugunsdrošajām starpsienām? Ir keramzitbloku sienas. Tās ir kā savādāk jānostiprina, lad abūt šo robežu El-60? (tiek izmantots šķidrais kurināmais)
*jautājums saistībā ar ekspluatācijā nodošanu*
Pievienošu pantu no likuma LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
30. Telpas, kurās atrodas šķidrā kurināmā tvertnes, ja tvertņu kopējā ietilpība nav lielāka par 5 t degvielas, atdala no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, kuru ugunsizturības robeža nav zemāka par EI-60, ugunsdrošiem pārsegumiem, kuru ugunsizturības robeža nav zemāka par R-60, un ugunsdrošām durvīm, kuru ugunsizturības robeža nav zemākā par EI-30. Šīm telpām izbūvē ārējo logu, kura laukums ir vismaz 0,05 m2, rēķinot uz vienu telpas kubikmetru, bet ne mazāks par 0,25 m2.
Pēc šī var saprast, ka man katu lepā nepieciešams logs. Ja man šajā telpā ir durvis uz pagalmu. Vai es varu "apiet" noteikumu ar loga izbūvi uz to, ka es ielieku PVC durvis ar stiklu, loga vietā?
Un kā ir ar ugunsdrošajām starpsienām? Ir keramzitbloku sienas. Tās ir kā savādāk jānostiprina, lad abūt šo robežu El-60? (tiek izmantots šķidrais kurināmais)
*jautājums saistībā ar ekspluatācijā nodošanu*
Re: katlu telpa
Autors:
ivars jakobsons
(90.128.41.---)
Datums: 27/11/2020 18:11
1. tvertne dubultsienu
2. durvis kā logs der, ir ok, neko tu tur "neapej"
3. starpsienas. armējas saskaņā ar bloku ražotāju norādījumiem. vari prasīt bloku ražotājam ugunsdrošības testēšanas pārskatu, tur būs aprakstīts kāda konstrukcija testēta.
2. durvis kā logs der, ir ok, neko tu tur "neapej"
3. starpsienas. armējas saskaņā ar bloku ražotāju norādījumiem. vari prasīt bloku ražotājam ugunsdrošības testēšanas pārskatu, tur būs aprakstīts kāda konstrukcija testēta.
Re: katlu telpa
Autors:
Janis2021
(89.201.119.---)
Datums: 27/11/2020 19:04
ivars jakobsons rakstīja:
-------------------------------------------------------
> 1. tvertne dubultsienu
> 2. durvis kā logs der, ir ok, neko tu tur
> "neapej"
> 3. starpsienas. armējas saskaņā ar bloku ražotāju
> norādījumiem. vari prasīt bloku ražotājam
> ugunsdrošības testēšanas pārskatu, tur būs
> aprakstīts kāda konstrukcija testēta.
par tvertni tas ir likumā? Man ir parasta tvertne :D
-------------------------------------------------------
> 1. tvertne dubultsienu
> 2. durvis kā logs der, ir ok, neko tu tur
> "neapej"
> 3. starpsienas. armējas saskaņā ar bloku ražotāju
> norādījumiem. vari prasīt bloku ražotājam
> ugunsdrošības testēšanas pārskatu, tur būs
> aprakstīts kāda konstrukcija testēta.
par tvertni tas ir likumā? Man ir parasta tvertne :D
Re: katlu telpa
Autors:
ParodijaNeValsts
(46.230.128.---)
Datums: 27/11/2020 19:41
Tu kurināsi ar šķidro kurināmo??? >>>30.Telpas, kurās atrodas ŠĶIDRĀ kurināmā tvertnes...
Logu jebkurā gadījumā es liktu,gaismai un ugunsdrošībai.
Logu jebkurā gadījumā es liktu,gaismai un ugunsdrošībai.
Re: katlu telpa
Autors:
Janis2021
(89.201.119.---)
Datums: 27/11/2020 19:50
Dakstiņu jumti nr.1 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tu kurināsi ar šķidro kurināmo??? >>>30.Telpas,
> kurās atrodas ŠĶIDRĀ kurināmā tvertnes...
> Logu jebkurā gadījumā es liktu,gaismai un
> ugunsdrošībai.
Nu, bet kur tur rakstīts par dubultsienu tvertni?
-------------------------------------------------------
> Tu kurināsi ar šķidro kurināmo??? >>>30.Telpas,
> kurās atrodas ŠĶIDRĀ kurināmā tvertnes...
> Logu jebkurā gadījumā es liktu,gaismai un
> ugunsdrošībai.
Nu, bet kur tur rakstīts par dubultsienu tvertni?
Re: katlu telpa
Autors:
ivars jakobsons
(90.128.41.---)
Datums: 27/11/2020 20:59
LBN231-15
33. Šķidrā kurināmā apkures iekārtas un ierīces degvielas tvertni, kas lielāka par 490 litriem, aprīko ar ierobežojošām konstrukcijām, kas norobežo degvielas noplūdi tvertnes bojājuma gadījumā. Minētā prasība neattiecas uz tvertnēm ar dubultām sienām, kuru konstrukcija iekšējās sienas bojājuma gadījumā nepieļauj vielas nekontrolētu izplūšanu ārpus rezervuāra.
nu protams, ja nav izbetonēta vanna, kurā noplūdes gadījumā savācas izlijušā degviela. kaut kā tā
33. Šķidrā kurināmā apkures iekārtas un ierīces degvielas tvertni, kas lielāka par 490 litriem, aprīko ar ierobežojošām konstrukcijām, kas norobežo degvielas noplūdi tvertnes bojājuma gadījumā. Minētā prasība neattiecas uz tvertnēm ar dubultām sienām, kuru konstrukcija iekšējās sienas bojājuma gadījumā nepieļauj vielas nekontrolētu izplūšanu ārpus rezervuāra.
nu protams, ja nav izbetonēta vanna, kurā noplūdes gadījumā savācas izlijušā degviela. kaut kā tā
Re: katlu telpa
Autors:
Antons1
(78.84.55.---)
Datums: 21/01/2023 19:55
Labdien!
Gribu precizēt, vai logs nepieciešams tieši uz āru? Ja telpa, kurā atrodas dizeļdegvielas kurināmā tvertne atrodas ēkas vidū (telpai ir tikai iekšsienas), tad logu taisīt uz blakustelpu? Vai tas nozīmē, ka vispār nav atļauts izvietot kurināma tvertni ēkas vidū?
Gribu precizēt, vai logs nepieciešams tieši uz āru? Ja telpa, kurā atrodas dizeļdegvielas kurināmā tvertne atrodas ēkas vidū (telpai ir tikai iekšsienas), tad logu taisīt uz blakustelpu? Vai tas nozīmē, ka vispār nav atļauts izvietot kurināma tvertni ēkas vidū?