UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 2
Re: malkas katla tīrīšana
Autors:
N
(212.3.195.---)
Datums: 27/09/2023 22:38
Nedaudz offtopiks,par akumulācijas tvertnēm.
Cik ilgā laikā ir normāli atdzist akumulācijas tvertnei?
Konkrēti, ir 430l akumulācijas tvertne, iepakota 2x5cm vates kārtās. Apakšā 5cm vate un 3cm xps uz flīzēm. Iepakota ir kārtīgi, nevis apmēram aptīta.
Tiek uzsildīta līdz 64 grādiem, pēc 10 dienām ir nokritis zem 30 grādiem. Apkure izslēgta, sūknis uz katlu (granulas) izslēgts. Pagrabā kautkādi 16 grādi. Būtu nepieciešams pakot vēl vati apkārt, vai šie rādītāji ir normāli?
Cik ilgā laikā ir normāli atdzist akumulācijas tvertnei?
Konkrēti, ir 430l akumulācijas tvertne, iepakota 2x5cm vates kārtās. Apakšā 5cm vate un 3cm xps uz flīzēm. Iepakota ir kārtīgi, nevis apmēram aptīta.
Tiek uzsildīta līdz 64 grādiem, pēc 10 dienām ir nokritis zem 30 grādiem. Apkure izslēgta, sūknis uz katlu (granulas) izslēgts. Pagrabā kautkādi 16 grādi. Būtu nepieciešams pakot vēl vati apkārt, vai šie rādītāji ir normāli?
Re: malkas katla tīrīšana
Autors:
Hmm
(213.180.113.---)
Datums: 28/09/2023 09:42
ΔT = 34C tilpums 430l, man sanāk,ka uzkrāti ~17kWh,
Zudumi 17/10 = 1.7kWh/diennaktī
Paskatoties kombinētu rūpniecisku 200l boilerim, kuram tehniskajos datos norādīti 1.4kWh/24h izskatās, ka ir ok.
Un "zaudētais" siltums jau paliek mājā, kaut tas pagrabs.
Zudumi 17/10 = 1.7kWh/diennaktī
Paskatoties kombinētu rūpniecisku 200l boilerim, kuram tehniskajos datos norādīti 1.4kWh/24h izskatās, ka ir ok.
Un "zaudētais" siltums jau paliek mājā, kaut tas pagrabs.
Re: malkas katla tīrīšana
Autors:
N
(80.89.79.---)
Datums: 28/09/2023 11:20
Paldies!
Pašreizējā: 2 no 2