Par kolonnu enkurošanu...
Autors: uldish (80.232.175.---)
Datums: 17/01/2007 18:49

Varētu kāds man kaut ko pastāstīt par dzelzbetona kolonnu enkurošanu? Zinu, ka enkurojums var būt sijā, bet vai kolonnu var enkurot pārseguma paneļos?

Re: Par kolonnu enkurošanu...
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (87.110.0.---)
Datums: 18/01/2007 01:05

Viss atkarīgs no slodzēm, kuru elements uztver un tālāk pārdala. Tradicionāli paneļi netiek rēķināti uz lielām vietas slodzēm, kuras saistās ar kolonnas sūtību. Kolonna parastā izpratnē ir spiests elements no lielas 10..1000t slodzes.
Ja kolonna ir tikai dekoratīvs elements, tad te nav ko enkurot.