UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

izolēta pamatu pēda
Autors: kubatūrs (83.136.136.---)
Datums: 21/05/2007 20:16

ir doma pamatu pēdu (hidro)izolēt no pamatiem, kuri būs no t.s. fibo (300/3MPa), un mūrētos pamatus, savukārt, hidroizolēt atsevišķi un pēc tam virszemes daļu "aplikt" ar kādām masīvākām dekoratīvām plāksnēm no ārpuses.
kāds iebilst?

Re: izolēta pamatu pēda
Autors: SAK (87.110.172.---)
Datums: 21/05/2007 22:22

Manuprāt izolēt mūrējumu no pēdas nebūtu nevišķi svarīgi, jo zemes mitrums tapat samitrinās tos blokus. Atceries, ka ar fibo nav ieteicams mūrēt zem gruntsudens limeņa! Ieteiktu izolēt virspamatu no pamata kas atrodas zem zemes ar 2 hidroizolācijas kārtām, un pēc tam izolaciju uzlikt pirms sienas mūrēšanas.
Veixmi! :)

Re: izolēta pamatu pēda
Autors: kubatūrs (83.136.136.---)
Datums: 21/05/2007 23:11

man pat pēda ir virs gruntsūdeņa ! grunts - totāla smilts un augstākais gr.ūdens esot bijis ap 1.5. metriem zem 0 līmeņa. tie fibo pamati tiks 2x hidroizolēti, pirms apbēršanas ar ko stipri filtrējošu - piem. granti.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   *******   ********        **   *******  
  **   **   **     **     **           **  **     ** 
   ** **    **            **           **  **     ** 
    ***     ********      **           **   ******** 
   ** **    **     **     **     **    **         ** 
  **   **   **     **     **     **    **  **     ** 
 **     **   *******      **      ******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727