Autors: Extr (80.232.221.---)
Datums: 09/08/2003 14:43

Vai kads var pateikt cik ir jabut R (siltumpretestibas) koeficientam privatmajas arsienam, pec pashlaik esoshajiem buvnormatiiviem? Un vai ir liela jega tos parsniegt?

Re: Siltumpretestiba
Autors: Tā lūk (---.roko.mt.lv)
Datums: 13/08/2003 11:39

Principa jaunais buvnormatīvs ir optimākls lidz ar to paraak daudz parsniegt nav jegas dzivojamai ēkai R jābūt norm. 3,33 Min 2,5m2K/W. Tad sanāk ka ja siena ir veidota no keramzīt betona 250mm izolācijai jābūt ~80mm ja izmanto akmens vati ja izmanto putuplastu tad +~30%. Ja karkasa ēka tad Norm. 4 min 3,33. Tad izolācijas biezums ap 125mm + Pretvēja kārta. Bet varu teikt pēc pieredzes ka karkasa ēku tomēr labāk izolēt biezākā slānī nekā 125 mm ! Parasti šis biezums ir noo 200-150 mm + pretvēja kārta ! Sie biezumi ir ņemti pie materiālu blīvuma virs 24kg/m3 akmens vatei ! Ar apreikiinu labdu 0,039.


Ar cienu