UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Termošuves betona grīdās un jumtos
Autors: riharc (81.198.31.---)
Datums: 06/10/2003 15:38

Kādām jābūt termošuvēm (cik dziļām, cik bieži) , ja ir betona izlīdzinošā kārta uz jumta?

Re: Termošuves betona grīdās un jumtos
Autors: Labvēlis (---.eth.delfi.lv)
Datums: 13/10/2003 12:11

Termošuvis ir visā betona dziļumā, cik bieži, jaskatas projekta. Ja projekta nav, tad iesaku 24x24metri. Ja jumts ir kadus 30 plats un nezin cik garš, tad taisi šuvis ik pēc kādiem 25 metriem. iezāģē betonu visā biezumā, izžāvē šuvi, nogruntē un aizpildi ar poliuretāna mastiku šuvīm.

Re: Termošuves betona grīdās un jumtos
Autors: Dagnija (80.233.244.---)
Datums: 14/02/2006 17:46

Vēlos uzzināt Latvijas Būvnormatīvus par
termošuvēm, to ierīkošanu monolītā betona grīdās.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  **    **   *******   **    ** 
 ***   **     **      **  **   **     **   **  **  
 ****  **     **       ****    **     **    ****   
 ** ** **     **        **      ********     **    
 **  ****     **        **            **     **    
 **   ***     **        **     **     **     **    
 **    **     **        **      *******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727