Autors: spk (87.110.152.---)
Datums: 26/07/2007 17:43

Sveiki.
Nepieciešams izbetonēt gabalu starpstāvu pārseguma (plāksne 2.2x1.5m), pa to staigās cilvēki un pie tā balstīsies kāpnes. Ir pāris neskaidrības šajā sakarā:
1) cik daudz armatūru vajag, un kā to izvietot?
2) kāds betona sastāvs nepieciešams, vai ir jau kāds gatavs maisījums kuru tik atjaukt ar ūdeni?

Re: Monolīts
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 26/07/2007 19:48

Pieņemts 3,3m2_tehnoloģiskā slodze:VIDĒJA -kāpnes dzīv.tlp.,ēdnīcas;skolas _normatīvā| aplēses| ilgstošā: 300 | 360 | 100 kg/m2; 7cm NESOŠAIS PĀRSEGUMS;170kg/m2;Ua~20W/m2K;
Slodzes:931| r446 kg..slodze uz 220cm laid. L plātnes BALSTA malas; 0| r0 kg..slodze uz 150cm laid.L plātnes malas
Materiāli:Pieņemts : 7 cm BETONS B7,5; Eb=163000;Rb=38,7kg/cm2>>DARBA prof.STIEGRa 8A3-300|a=14|L~2360>>sadalošā gluda STIEGRa 6A1-330|am-21|Lm~1620
Iegūstam:Nodrošina:, rezerve stiprībai 1cm balsta CIRPE_98 % apmērā, rezerve stiprībai LIECE_15 % apmērā, laidums Li=220 cm

Betonam 100 marka vai B7,5klase iegūstam no 400 markas vai 32,5B klases cementa jaucot attiecībās 1:3:5 , kur Ū/C ~0,5..0,6.

Re: Monolīts
Autors: labais (---.btv.lv)
Datums: 27/07/2007 02:07

pēc būvinženiera teiktā (rakstītā), es domāju gan spk, gan pārējie ne-celtnieki var mierīgi ņemt makšķeri un doties mazliet paķert zivis vai pacept latv. nac. ēdienu šašliku un lai labāk saprastu savu niecību :)

Re: Monolīts
Autors: SAK (81.198.156.---)
Datums: 27/07/2007 03:53

Pieņemts 3,3m2_tehnoloģiskā slodze:VIDĒJA -kāpnes dzīv.tlp.,ēdnīcas;skolas _normatīvā| aplēses| ilgstošā: 300 | 360 | 100 kg/m2; 7cm NESOŠAIS PĀRSEGUMS;170kg/m2;Ua~20W/m2K;
Slodzes:931| r446 kg..slodze uz 220cm laid. L plātnes BALSTA malas; 0| r0 kg..slodze uz 150cm laid.L plātnes malas
Materiāliieņemts : 7 cm BETONS B7,5; Eb=163000;Rb=38,7kg/cm2>>DARBA prof.STIEGRa 8A3-300|a=14|L~2360>>sadalošā gluda STIEGRa 6A1-330|am-21|Lm~1620
Iegūstam:Nodrošina:, rezerve stiprībai 1cm balsta CIRPE_98 % apmērā, rezerve stiprībai LIECE_15 % apmērā, laidums Li=220 cm

Betonam 100 marka vai B7,5klase iegūstam no 400 markas vai 32,5B klases cementa jaucot attiecībās 1:3:5 , kur Ū/C ~0,5..0,6.


:) Lūk, piemērs, kā nevajag darīt. No Brinkmaņa k-ga rakstītā normāli nekas nav saprotams, tātad stipri sviestains. Pirmkārt jau ir mazliet smieklīgi veikt kautkādu aprēķinu tam, ko tu nemaz nezini! Labi, jūs teiksiet laidumi ir doti... bet tas arī viss! Ne plātnes balstījums, kas var būt uz divām sienām, trijām, vai četrām, a varbūt tā ir konsole ar 1,5m izlici. Ne kāpņu konfigurācija, parametri, nepieslēguma vieta plātnei, pat ne stāva augstums, kas varētu kaut aptuveni dot priekšstatu par reālo situāciju, nedz grīdas "pīrāgs". Un kas ir "tehnoloģiskā" slodze dzīvojamai mājai 300kg/m2? Vai nebija pareizāk teikt - lietderīgā? Un abstraktas stiprības rezerves..kas neko neizsaka. Nav pat minēts kur plātnes šķērsgriezumā atrodas stiegrojuma siets - kādā attālumā no plātnes apakšas, bet varbūt augšā? ;) kāpņu pieslēguma vietā vajadzīgs papildus stiegrojums - lokanais vai stingais. Tā ka, ja gribējās parādīt savas zināšanas, tad sorry, eksāmens nav nokārtots. Būvinženierim ir jārunā skaidra valoda.

Bet čalītis, kas uzdeva jautājumu, lai 15 min pakonsultējas ar kādu sakarīgu konstruktoru, izdodot 20 Ls, ietaupot 200.

Re: Monolīts
Autors: spk (87.110.152.---)
Datums: 27/07/2007 07:01

Brinkmaņa kungs, saprast tiešām grūti, lai nu kā, paldies par atbildi.
Varbūt uzdosu jautājumu no citas puses - ja taisīšu plāksni 10 cm biezu, un tajā būs armatūras siets 6x100x100, vai būs labi vai vajag ko papildus? Plāksne balstīsies galos ~10cm uz gāzbetona sienas. To sietu plāksnes apakšā vai augšā? (paneļiem, šķiet, ir apakšā troses)
SAK - un kur tad būtu atrodams tāds konstruktors, kas ir sakarīgs?

Re: Monolīts
Autors: AR (87.110.77.---)
Datums: 27/07/2007 13:45

parasti plāksnes stiegro ar 10~12 x 200 x 200 sietu un pielieto B 20~25 betonu, varētu būt, ka 10 cm plāksne nav izdevīga- siegrojums tuvojas plāksnes vidum (3 cm betona aizsargkārta + stiegras 1,5 d = 4,5 cm- ti stiegrojums neuzņem slodzi),labāka nestspēja būs 120~150 mm plāksnei.

Re: Monolīts
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 27/07/2007 20:55

Tulkoju no aplēses ka pārsegumam mēs varam izmantot 7cm biezu betonu, kura klase B7,5 vai 100marka. Tajā mums jāliek nesošais darba stiegrojums 8A3, kura solis ir 300 vai 30cm un atradīsies 1cm no plātnes apakšas. Darba stiegras garumumam jābūt 2360mm vai 236cm garām. Uz tām šķērsām tiek piesietas sadalošās 6A1 stiegras ar 33cm soli.
Tāds pārsegums pašsvarā ~170kg/m2 spēj nodrošināt papildus aplēses slodzi 360kg/m2, pie normatīvās 300kg/m2.
Uz jautājumu par 10cm plātni, es saprotu, ka var tikt izmantots vai sajaukts B7.5klases betons vai 100 marka. Sajaukšanas proporcijas aprakstā iepriekš. Tevis definētais armatūras siets..es nezinu armatūras klasi..pieņemu, ka stiegras ir gludas, tātad būtu jāatbilst A1 klasei. Tad 10cm plātnes pāšsvars ~243kg/m2. Pie aplēses slodzes 360kg/m2 stiegrojums plātnē darbosies ar 64% rezervi.
Darba stiegrojumam jābūt plātnes liektajā pusē, tātad apakšā, tas balstīsies uz īsākās 150cm malas un betona aizsargkārtai jābūt ne mazāk kā 10mm.

Re: Monolīts
Autors: archis (159.148.99.---)
Datums: 03/08/2007 03:16

hmm stiegrotajam betonam nebija nosacījums, ka minimālā klase ir B15?

Re: Monolīts
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 03/08/2007 15:25

..?hmm stiegrotajam betonam nebija nosacījums, ka minimālā klase ir B15? Posted by: archis; 02/08/2007 20:16
Viss atkarīgs no darba rūpības. Ja jau mēs stiegrojam gāzbetona blokus sienās ar stiprību B2.5 ~M30..35 un pieņemam, ka tajā armatūra darbojas, tad kāda atšķirība vai 100 vai 150 betona marka nelielam pārsegumam. Galu galā betons uzņem spiedes spēkus un ja aplēse nodreošina vairāk kā 50% rezervi.
Es pieņemu, ka šis normatīvos rakstītais lielums attiecas uz vietām, kur ir atšķirīgas vides temperatūras un līdz ar to mitrums, bet ēkā kāpņu telpā!
Tapēc jau par nelaimi projektējot jādomā un projektētājs ir tas, kuram balstoties uz teorētisko un praktisko zināšanu bāzes būtu jāiesaka visekonomiskākais risinājums.
Tā, manā praksē gadījies redzēt, ka 'veca-4..5mēnešus stāvējuša' cementa java attiecības 1:5..1:6 izrādās ūdensnecaurlaidīga tikai tapēc, ka tai varēja nodrošināt apmēram 30 dienu žūšanu +2..+4 grādus temperatūrā pie ~100% gaisa mitruma. Un ūdensnecaurlaidība javai pretrunā ar jebkurām betona īpašībām no grāmatu izziņām.

Re: Monolīts
Autors: Andža (---.zm.gov.lv)
Datums: 03/08/2007 17:38

Es atkal nesaprotu, kāda jēga čakarēties un betonēt tos pārsegumus. Pasūtinam no rūpnīcas gatavus panļus, atved, uzliek, un nevienam neparko galva nesāp.

P.S. Un šitie gudrīši, kas betonē pārsedzes... Tak aizej uz veikalu un nopērc to pārsedzi, nu nav viņas tik dārgas, lai čakarētos ar veidņošanu un betona nešanu augšā!