Autors: Pavel (86.63.176.---)
Datums: 05/09/2007 06:49

Dobrij vecher.
Budu pisatj na translite, chtobi vse smogli pro4itatj.
Vot kakaja problema: u menja starij dom, ochen slishno sosedej sverhu, v 4astnosti udarnij shum v osnovom, a imenno shagi, kogda 4to-to padaet ili 4to-to dvigajut. Shagi slishno tak horosho, 4to dazhe usnutj ne vozmozhno bivaet. Peregorodki mezh komnatami derevjannije.
Hotel bi uznatj neskolko ves4ej:
1) v kakije strukturi mozhno obratitsa, 4to bi proveli ocenku shumoizoljacii - sotvetsvujet li ona standartam ili net. 4to bi v slu4ae narushenije trebovatj ot sosedej peredelivatj svoj pol
2) kakim obrazom ja mogu sebja otgoroditj ot etogo shuma? kakije materiali mozhno ispolzovatj? kak? Na skolko efektiven budet regipsovij potolok s mineralnoj vatoj 100-150mm i penoplastovimi paneljami na dekorativnimi.

Spasibo za pomos4 zaranije.

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: EjTakTu (194.8.16.---)
Datums: 05/09/2007 15:47

... u menja starij dom...
Ja tā ir Tava māja, tad tās ir Tavas problēmas :( Īrnieki (jebšu kaimiņi) tut ņe pri čom. Mājai jāatbilst tā laika standartiem, kad viņa celta. Jaunos standartus pievilkt pie vecas mājas grūti. Vaina nav ne augšējā grīdā, ne apakšējos griestos. Tā ir kompleksa un vairāk attiecas uz starpstāvu pārsegumu kopumā.
Te jau ir bijusi diskusija par šo tēmu [buvnieciba.delfi.lv]
vēl vari papētīt šo te [www.skanasizolacija.lv]

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: Pavel (86.63.176.---)
Datums: 06/09/2007 01:24

T.e. dazhe cherez sud ih ne zastavitj 4to-libo sdelatj s polami?

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: EjTakTu (194.8.16.---)
Datums: 06/09/2007 15:43

Protams, ka vecā mājā nē! Tik pat labi kaimiņi var sūdzēt tiesā, ka Tev draņķīgi griesti, un tāpēc šamējiem nenāk miegs :D

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 06/09/2007 16:03

Samoje vernoe, jesli potolok u teba nizkij, poiti k sosedu naverhu i predlozit jemu zdelats novij 'plavayuscyi' pol.
Eto tak delaetsja:
A) Ukladivaem 30mm mineralnuju vatu objomnim vesom 60..85kg/m3
B) Lozim dva sloja 12mm pliti OSB
C) Krasim pol kraskoi.
D) prikrucivaem gantely
Konstrukcya vesit ~20kg/m2 i udarnij sum bolse nebudes slisat.

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: Pavel (86.63.176.---)
Datums: 07/09/2007 06:49

2 Ivars Brinkmanis: 4to za ganteli? :)

Es4e vopros, dorogo li stoit ecovata (vizov specov i zaduv potolka na kleevoj osnove)? Kto-to v kurse?

I mne tak i ne podskazal ni kto, namnogo li stanet tishe, esli ja sdelaju potolki regipsovije, a mezhdu potolkom i regipsom polozhu mineralnuju vatu 100-150mm? Ili sdelaju mix min. vata 75-100mm + kamennaja vata 75-100mm?

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 07/09/2007 15:46

Ti slisish udarnij sum. Eto znacit sto on peredajotsja po balkam na nesusie steni. I'daze jesli ti podosjos potolok to zvuk budet itdti po stenam.
podsivka potolka resit nekotorije problemi.
Ganteli eto te ze nalicniki. Krepitsa k stene i zakrivaet scelj mezdu polom i stenoy.

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: Pavel (86.63.176.---)
Datums: 08/09/2007 05:37

A es4e eto nazivajetsa plintusa.
A esli sbitj shtukaturku so sten i natjanutj tjazhelim rastvorom po majakam ili kakim-nibutj shlakobetonom, esli on es4e v meshkah, kak shtukaturka?

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 10/09/2007 18:38

Shtukaturka sten ot udarnovo suma nepomozet.

Re: Zvukoizoljacija potolka
Autors: Pavel (86.63.176.---)
Datums: 11/09/2007 05:57

2 būvinženieris Ivars Brinkmanis: a listi OSB mezhdu soboj skru4ivatj ili na klej?

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **          *******   **    **        **  **        
 **    **   **     **  **   **         **  **    **  
 **    **   **     **  **  **          **  **    **  
 **    **    ********  *****           **  **    **  
 *********         **  **  **    **    **  ********* 
       **   **     **  **   **   **    **        **  
       **    *******   **    **   ******         **  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727