UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Mansarda siltināšana
Autors: eka (84.237.184.---)
Datums: 03/11/2007 21:30

Gribētos uzzināt jūsu domas par to,vai reāli praksē nosiltinot pēc PAROC dotajiem vates biezumiem(tas ir gan slīpā jumta daļā,gan saišķa daļā)vates biezums sastāda 200mm.Vai tas reāli dzīvē ir pietiekami?
Es saprotu,ka nevar nosiltināt māju par daudz,taču kaut kādam zelta vidusceļam ir jābūt!

Re: Mansarda siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 05/11/2007 15:55

Teorētiski siltināšanas principi balstās uz 'trīs vaļiem'. Pats mazākais biezums nodrošina to, lai konstrukcija necaursalst un tajā veidojas tāds kondensāts, kas vasarā izžūst. Otra siltumizolācijas robeža ir fizioloģiskas dabas.Tā saka to, ka siltumizolācijai jābūt tik biezai, lai pie apkures sezonas vidējās aukstākās gaisa temperatūras telpā tās iekšējās virsmas temperatūra nebūtu zemaka par 2..3 grādiem. Tātad, ja gaisa temperatūra 18 grādi, tad sienai, grīdai un griestiem kontakttempera†ūra būtu virs 15 grādiem.
Trešais lielaākais valis ir cilvēces kopējā cīņa par izzūdušiem dabas resursiem- gāzi, naftu, oglēm. Tas arī veido būvnormatīvu prasības un būvējot jaunu ēku to izpilde ir obligāta. Vai to iegūsti ar 20cm PAROC vati vai 20 cm EKOVATI vai 40cm gāzbetona blokiem, tā ir tava izvēle. Ja vēlies vari siltināt vēl vairāk, jo ja degvielas inflācija turpināsies 50% gadā, tad iespējams, ka lietderīgs būs 1m bieza PAROC izolācija.

Re: Mansarda siltināšana
Autors: eka (84.237.184.---)
Datums: 07/11/2007 01:42

Paldies Ivaram par atsaucību!

Re: Mansarda siltināšana
Autors: aaaa (81.198.39.---)
Datums: 07/11/2007 03:07

Sienu daļā 20 cm ir pietiekoši pat tad, kad ārā ir -25, bet jumta daļā noteikti nē, jo siltais gaiss ceļas uz augšu un tur dziest stipri vairāk. Optimāli LV klimatam ir jumtā 25-30 cm (akmensvate). Somu mājām pažobelēs virs siltās telpas pat ir paredzēts 40cm akmensvates, bet nu tas laikam mūsu klimatā ir nedaudz pārspīlēts. Lai gan, šodien avīzē bija par štromi 25-27 % plusā un gāze 40% no nākošā gada. Varbūt arī atmaksājas.

Re: Mansarda siltināšana
Autors: giniss (81.198.24.---)
Datums: 07/11/2007 20:13

Vai niedru jumtu arii vajadzeetu siltinaat 30 cm vai tas pats par sevi pilda kaadu dalju siltumizolaacijas funkciju???

Re: Mansarda siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 08/11/2007 16:37

Aksioma. Jebkuras siltumizolācijas pamatā uz Zemes ir mazkustīgs gaiss materiāla porās vai starpās. Ne vates, ne polistirola molekulas, ne koka šūnas tīrā veidā šo izolāciju nenodrošina.
Niedrēm izolāciju veido ieslēgtais gaiss tā stiebros. Ja atmiņa neviļ, tad niedru pakojumam izolācijas koeficents ~0,08W/mK mazāks nekā kokam ~0,14..0,16.
by: giniss .. te apspriežam jautājumu, kur ir tā robeža siltumizolācijai vai tās biezumam..



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   **      **  **     **  **         ******** 
 **    **  **  **  **  **     **  **    **   **       
 **        **  **  **  **     **  **    **   **       
 **        **  **  **  *********  **    **   ******   
 **        **  **  **  **     **  *********  **       
 **    **  **  **  **  **     **        **   **       
  ******    ***  ***   **     **        **   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727