UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
ronis
(---.113.252.home.P2.2.lan.mits.lv)
Datums: 04/12/2007 05:50
Jautajums ir par jumta konstrukciju un vai tur vel var ko darit lietas laba, vai viss ir jajauc nost un jamaina ? ( ir aizdoma ka kaut kas nav pareizi, tapec negribas ieberzties )
Tatad ir jumta pirags skatot no arpuses :
- sindelis
- osb
- hvz, kaut kada melna pleve
- paroc vate 100mm starp sparem
- deelji
- metala karkass+ regipsis
Sis viss atrodas otraja stava/mansarda, kurs ir buvets no koka. Pirmais stavs Fibo bloki. Nekadu ventilaciju neredzeju....
Tatad jautajums specukiem, vai te viss ir dzudz maz normali vai ari dir..sa darbs un materialas ?
Paldies.
Tatad ir jumta pirags skatot no arpuses :
- sindelis
- osb
- hvz, kaut kada melna pleve
- paroc vate 100mm starp sparem
- deelji
- metala karkass+ regipsis
Sis viss atrodas otraja stava/mansarda, kurs ir buvets no koka. Pirmais stavs Fibo bloki. Nekadu ventilaciju neredzeju....
Tatad jautajums specukiem, vai te viss ir dzudz maz normali vai ari dir..sa darbs un materialas ?
Paldies.
Re: Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
aaaa
(81.198.235.---)
Datums: 04/12/2007 07:32
Principā starp vati un jumta plēvi ir jābūt atstarpei, kur gaisam staigāt - ideāli, ka tas gaiss pie vējakastēm tiek iekšā un pie kores tiek laukā, tādā veidā nodrošinot jumta konstrukcijas vēdināšanu. Bet nu šindeļu jumtam itkā neesot tik svarīgi, tikai vates gan tev tā pamaz. Pat būvnormatīvi laikam jumtā mazāk par 25 cm neiesaka. Bet principā jau nekas, biku vairāk jākurina.
Re: Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
EjTakTu
(194.8.16.---)
Datums: 04/12/2007 15:32
Re: Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
Andris Apsis
(77.38.177.---)
Datums: 15/12/2007 04:38
Melnā plēve var būt tikai difūzijas(apčamdi ja ir samtaina tad vis kārtībā)plēve. Ja redzi melno pusi no augšas, uzlikta pareizi. Tāda parasti gan ir vēja plēve(arī difūzijas) paredzētauz sienām, taču dotā gadījumā trūkstošās dļas funkciju pilda osb. Starp osb un plēvi gan jābūt atstarpei vismaz 20 mm. Zemāk, ja tā ir difūzijas nekādas spraugas nav obligātas. Siltinājums virs apdzīvojama mansarda gan ir pārāk plāns. Ja nav apdzīvojams(neapkurināms)tad nav problēmu. Ja apkurināms būs lieli siltuma zudumu(auksts). Praktiski lielākie zudumi notiek caur jumtu. Siltais gaiss iet uz augšu. Dotajā gadījumā citas problēmas nebūs.
Re: Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
ivars-p
(87.110.231.---)
Datums: 15/12/2007 04:55
Teorētiski,trūkst vēl parastās plēves no iekšpuses un pakojums ir stipri par mazu.
Re: Cik atri sāksies problemas/sapūs jumts ???
Autors:
Harijs T
(---.ejae.lv)
Datums: 22/12/2007 15:29
Skaties
Sliktās prakses galerija
www.ekovate.lv
7 mēnešu laikā spāres nopuva jaunbūvei.
Sliktās prakses galerija
www.ekovate.lv
7 mēnešu laikā spāres nopuva jaunbūvei.