UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

caurteces sildītājs
Autors: mans (85.255.65.---)
Datums: 14/02/2008 09:03

sveiki! pirts dušai nopirku caurteces sildītāju ar jaudu 9kw! par izvēli pārliecināja pārdevējs, kurš teica ka ar šo dušai točna pietiks un mazliet pāri paliks, jo viņš ir domāts diviem punktiem, bet vakar ieslēdzot to konstatēju ko citu man ūdens nāk mēreni silts nevis karsts un spiediens ar nav tas labākais karstajam, jo tas ir pirts atrodas laukos un sūknis nespēj piepumpēt tur ir vairāki patērētāji viens no tiem ir netālā ferma kura ari paņem lielāko daļu ūdens! aukstais nāk puslīdz normāli, bet karstam izejot caur sildītāja mazajām trubiņām zūd spiediens! ko darīt es varu iet uz veikalu protestēt, ka pārdevējs pārliecināja pirkt tieši šo sildītāju???

Re: caurteces sildītājs
Autors: vgy7 (87.110.45.---)
Datums: 14/02/2008 09:17

Tavam sildītājam jābūt tehniskajai pasei ar uzrādītu konkrēto ražību pie noteikta pienākošā ūdens spiediena un caurteces litros. Vai ar šiem parametriem, kas izrādās neatbilst standartam, iepazīstināji pārdevēju? Līdz šim nav dzirdēts ka ar ūdens apgādes sistēmām nodarbotos caurteces sildītāju pārdevēji.

vgy7

Re: caurteces sildītājs
Autors: mans (85.255.65.---)
Datums: 14/02/2008 09:20

atbilst, jo ilgi pētījām to tehnisko pasi ar savu santehniķi!

Re: caurteces sildītājs
Autors: vgy7 (87.110.45.---)
Datums: 14/02/2008 11:56

Un pārdevēju arī informējāt ka ir nepietiekama ūdensapgāde?
pie nepietiekamas ūdensapgādes vienīgais risinājums tilpuma sildītājs.

vgy7

Re: caurteces sildītājs
Autors: mans (85.255.65.---)
Datums: 14/02/2008 12:15

tikko biju uz veikalu pēc instrukcijas, silditajs uzsilda 4,3litrus minuutee par 30 gradiem uz augsu, jo mazak litri jo karstaks uzdens! panemsu termometru un izmerisu!

Re: caurteces sildītājs
Autors: Juris_F (83.136.136.---)
Datums: 14/02/2008 12:58

5l minūtē iztecināt nav problēmu dušā. Ja tas ūdens pa cauruli atnāk kādi 5 grādi, tad reķini, ka maks vari uzsildīt kādus 35 grādus, kas ir pamaz priekš mazgāšanās, t.i. tas tāds remdens ūdens vien ir.

Re: caurteces sildītājs
Autors: Rx (159.148.5.---)
Datums: 14/02/2008 13:02

Zināšanai: Gāzes katls Junkers ar jaudu 24kW vienu dušas kabīni apkalpo. Ne pilnā strūklas režīmā. Jums ar 9kW pusduša sanāks. To arī pasē lasām: 4.3 litri-30grādi. Tad 18kw-60 grādi, pie tiem pašiem 4.3 litriem.

Re: caurteces sildītājs
Autors: td (78.84.43.---)
Datums: 14/02/2008 13:03

ikvienai lauku sētai, ja tā nav lielražoāsnas zemnieku saimniecība, Latvenergo atvēl standartpieslēgumu ~ 10 KW; kad interesējos par šāda sildītāja ierīkošanu sev- Latvenergo ieteica izbūvēt augstsprieguma līniju līdz mājai un savu transformatora apakšstaciju, citādi viņiem nebija tehnisku iespēju palielināt paterējamās jaudas griestus (nepietiek esošā TP jaudas un ciema tīklu vadi līdz mājai par tieviem). Mājā uzstādītās elektroierīces: Tv, ledusskapis, apgaismojuma lampas, apkures sūknis utt. jau parērē savus 6 KW- caurplūdes ūdenssildītāja darbināšanai vienkārši var nepietikt El jaudas...tā kā nesilšanas iemesls var būt arī šāds.
(Latvenergo par naudu var palielināt šo jaudas max neražojošai mājsaimniecībai līdz 40 KW, ja konkrētā vietā tas iespējams tehniski...ļoti lielā Latvijas teritorijā tas nav iespējams)

Re: caurteces sildītājs
Autors: aaaa (---.ltnet.lv)
Datums: 14/02/2008 13:36

Kādu laiku nācās padzīvot Vācijā, tur dušā bija caurplūdes sildītājs. Bija 2 režīmi - pārslēdzami - 9 un 18 kW. Ar 9 kW nomazgāties varēja tikai vasarā, kad aukstais ūdens pa krānu tecēja jau pusremdens, i to ne ar līdz galam atgrieztu dušu. Ziemā un vispār lai normāli varētu nomazgāties, bija jāslēdz uz 18 kW. Domāju, ka zem 15 kW caurplūdes dušai absolūti nav nopietni.

Re: caurteces sildītājs
Autors: vgy7 (87.110.45.---)
Datums: 14/02/2008 14:08

Nu te nu pārdevējs ir naturāli samelojies. 4,3 litri minūtē +30 grādu nav paredzēts dušai, tas ir aparāts sanitārā ūdens ražošanai vienai izlietnei, roku vai trauku mazgāšanai. Varu mazliet kļūdīties ciparos, bet dušai vajadzēja skaitīties no 5 vai pat 5,5 litri minūtē +37 grādi.

vgy7