UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
Pašreizējā: 2 no 3
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
SAK
(84.237.200.---)
Datums: 04/06/2008 15:53
tante,
kurās normās koka pārseguma sijām ir noteikta robežizliece 1/400 vai 1/500? LBN Koka konstrukciju projektēšanas normās tādus noteikumus neatrast. Šinī būnormatīvā arī pateikts, ka tāda izliece (1/200) ir lai nodrošinātu estētiskās un psiholoģiskās prasības - t.i., lai ar aci neredzētu un nebūtu sajūtas, ka sijas ir ielīkušas un apakšā uzturēties nepatīkami. Protams, jo sija stingāka, jo labāk, bet tādēļ jau necelsim mājas no pusmetru biezām dzelzsbetona sienām, ir jāatrod optimālais ceļs, kura minimālās prasības arī nosaka likus - LBN.
kurās normās koka pārseguma sijām ir noteikta robežizliece 1/400 vai 1/500? LBN Koka konstrukciju projektēšanas normās tādus noteikumus neatrast. Šinī būnormatīvā arī pateikts, ka tāda izliece (1/200) ir lai nodrošinātu estētiskās un psiholoģiskās prasības - t.i., lai ar aci neredzētu un nebūtu sajūtas, ka sijas ir ielīkušas un apakšā uzturēties nepatīkami. Protams, jo sija stingāka, jo labāk, bet tādēļ jau necelsim mājas no pusmetru biezām dzelzsbetona sienām, ir jāatrod optimālais ceļs, kura minimālās prasības arī nosaka likus - LBN.
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
tante
(78.84.43.---)
Datums: 05/06/2008 07:35
SAK- nākošajā projektā es paredzēšu pārseguma sijas uz deformācijas robežas, ti ar aprēķina izlieci 1/200- vai Jūs, lūdzu, nebūtu tik laipns parakstīties zem sī risinājuma kā sertificēts būvkonstrukciju speciālists un līdz ar to uzņemties pilnu juridisko un materiālo atbildību?-
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
SAK
(84.237.200.---)
Datums: 05/06/2008 18:45
Jā! Ievērojot LBN ne juridiskā ne materiālā atbildība nekad nebūs jānes, jo problēmu vienkārši nebūs, visi būs priecīgi, smies un dies'!
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
Ambrosio
(---.btv.lv)
Datums: 05/06/2008 23:10
Man laikam jāpriecājas, ka savai mājai izvēlējos gatavās jumta kopnes, kuras projektē un slodzes rēķina speciālā programmā un taisa no noteiktai slodzei sertificētiem un žāvētiem kokmateriāliem rūpnieciski. Manai mājai ir daži specifiski mezgli (ne vienkāršs standarta divslīpu jumts), betona dakstiņi, vienkāršie jumtinieki uz aci noteikti salaistu dēlī ar slodzēm. Pie reizes jumta kopnes ir pārsegums 2. stāvam. Jumta laukums ap 280m2, nosegtā stāva platība ap 170m2. Vienā dienā jumtnieki sagatavoja māju jumta uzlikšanai. Nākošajā dienā atveda gatavās kopnes, jumtnieki pēc iedotā plāna salika kopnes divās dienās. Vienkāršai mājai principā pat pats var salikt tādas kopnes, ja rokas nav līkas un rokas darba nebīstas.
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
tante
(78.84.43.---)
Datums: 06/06/2008 08:21
SAK, ja jau "Jā", tad es lieku zēniem pārtaisīt pārseguma sijas no izlieces 1/400 uz 1/200, atsūti savus personas un sertifikāta datus uz buvradis@#$%&inbox.lv, lai varu atbilstoši noformēt rasējumus un runājam randiņu- kur un kad var notikt reāls darijums...vajadzīga būs arī būvprakses sertifikāta apliecināta kopija.
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
SAK
(87.110.33.---)
Datums: 06/06/2008 11:06
Vai tante ir būvprojektu vadītājs?
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
parks2007
(195.13.191.---)
Datums: 02/07/2008 17:56
Kāda izmēra H švelleris būtu nepieciešams,ja telpas platums(perpendikulāri minētajām sijām)ir 4,2m un solis starp sijām 0.59m
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
jtdesign
(---.9darzi.lv)
Datums: 02/07/2008 19:49
Uz aci, bez rēķināšanas - ar 16 varētu pietikt, bet ērtību dēļ vajag, lai koka sijas balstās uz tērauda profila apakšējiem plauktiem, ne profila augšas. Pie sijām ar h=200, profils būs vismaz 22 un tas gan dotajam risinājumam ir baigi stipri un siena virs profila jau varēs būt kā jumtu nesoša. Atnāks te rēķinātāji un precīzāk pateiks, jo arī es pats bez zīmēšanas un pilnas sapratnes par kopējo konstrukciju, zem sava teksta neparakstīšos.
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
mar
(85.255.75.---)
Datums: 03/07/2008 09:44
SVEIKI Kadus izmerus un soli sijam jus iesakat ja buve sev Parsedzes garums 5,2m
Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors:
parks2007
(195.13.191.---)
Datums: 03/07/2008 11:22
Paldies,jtdesign.
...Bet manā gadījumā,kad sijas jau iebūvētas,es to švelleri varu palikt tikai zem sijām,līdz ar to tās nebalstīsies uz profila apakšdaļu,bet gan sēdēs tam virsū...
...Bet manā gadījumā,kad sijas jau iebūvētas,es to švelleri varu palikt tikai zem sijām,līdz ar to tās nebalstīsies uz profila apakšdaļu,bet gan sēdēs tam virsū...
Pašreizējā: 2 no 3