UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: parks2007 (195.13.191.---)
Datums: 03/06/2008 12:49

Virs halles laidums 5.5m (200x100)sijas nedaudz šūpojas.Otrā stāvā perpendikulāri sijām tiks veidota šķērssiena no koka + vate +reģipsis divas kārtas...
Vai kāds var padalītie ar info par tādu lietu,kā siju "atsiešanu" pie spārēm u n savilcēm ar šķērssienas vertikālo koku palīdzību...Vai varbūt izmantot metāla švelleri un pievilkt pie sijām un pie gala sienām perpendikulāri?????

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: Ne L..Z (78.84.43.---)
Datums: 03/06/2008 17:11

...uz 5,5 m laidumu dotā izmēra sijas ne tikai šūpojas, ar laiku tās ielīgst un kaut kad arī ielūzīs, kad sakrausi mēbeles 2 stāvā un ievāksies vairāk ļaudis...parasti būves, kad šitādu lietu konstatē, steidz pārdot, patreiz tirgus stāv, tā kā problēma liela.

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: SAK (81.198.239.---)
Datums: 03/06/2008 17:11

Uztasi šķērssienu kā kopni kurā iekar sijas, vai arī kā pats saki- ieliec švelleri, būs vienkāršāk.

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: aaaa (---.ltnet.lv)
Datums: 03/06/2008 17:17

Kāpēc nevar vertikālus statņus kaut vai pa malām ar naglu platēm abās pusēs piesist?
Tāpat jau tas stūris, kur pārseguma brusas saiet ar sijām ir tik zems, ka tur ne ieiet ne ielīst. Var jau uz starpsienas rēķina tāpat ar naglu platēm kādu paresnāku, paplatāku vertikālo statni ielaist. Tas noteikti slodzi pārnes pa spārēm uz nesošo sienu. Man, piemēram, pēc tādas konstrukcijas ir viss pārsegums. Pārseguma sijas galos vispār nebalstās pret sienu - tās burtiski karājas gaisā-vertikālos statņos uz spārēm, kas slodzi aiznes uz sienu.

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: tante (78.84.43.---)
Datums: 03/06/2008 17:22

...kas garantēs, ka kopni vai švelleri iebūvēs pareizi, ja jau vienkāršas sijas pamanījās salaist grīstē?- Varbūt vienkārši vajag abpus sijām pieskrūvēt zelta jeb platīna plāksnes...

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 03/06/2008 17:39

It kā gan laidums, gan šķērsgriezums nekādas problēmas neuzrāda, solis gan te nav minēts. Priekš nenesošas starpsienas virsū arī nav traki. Koks ir diezgan elastīgs materiāls, no tam šūpošanās, bet toties no pārslodzes nesabrūk vienā mirklī kā betons, bet pusielūzis var vēl pāris gadus nostāvēt līdz salūzt pavisam.

Iemetu aci vienā konstrukcijas rēķinošā datorprogrammā, ar 1 m soli un starpsienu augšā šādas sijas izskatās būt norma.

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: SAK (84.237.200.---)
Datums: 03/06/2008 20:20

Intereses pēc parēķināju, sanāca tā ka pie aprēķina slodzes 3,8kN/m2 kas nu galīgi nav daudz vajadzīgais pretestības moments ir w=1230cm3, inerces moments - (pie robežizlieces 1/200) I=15810cm4. Sijas 100x200 (bxh) w=667cm3, I=6667cm4. Nepieciešamais solis ja skatās uz stiprību ir 667:1230=0,54m, uz izlieci s=6667:15810=0,42m. Tātad izlieces ir noteicošās, jāpieņem solis s=0,42m ~0,4m. Izliece laiduma vidū 2,75cm pie pilna siju noslogojuma.

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: :-/ (78.84.86.---)
Datums: 03/06/2008 22:13

sija karināt uz spārem? vai tad spares ir stiprākas par sijam?

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: tante (78.84.43.---)
Datums: 04/06/2008 05:36

normās pieļaujamā izliece palīgsijām 1/200 no laiduma, pamatsijām 1/400~1/500.
SAK aprēķinā izliece ir 1/200- tas ir ar aci pamanāma- nebūs omulīgi uzturēties telpā ar stipri ielīkušiem griestiem, pie tam šūpošanās nepārtraukti uzrādīs kādus defektus apdarē.Sev būvējot parasti pielieto noturīgākas konstrukcijas..."saprātīga" projekta cena un "lētā" būvbrigāde kaut kad augļus nes- kā saka: īlenu maisā nenoslēpsi...

Re: ŠŪPOJAS SIJAS
Autors: k4 (87.110.72.---)
Datums: 04/06/2008 14:15

ieliec pa vidu H un aizmirsti problemas