UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Junkers čakarējas
Autors:
ezītis miglā
(87.110.231.---)
Datums: 28/01/2009 19:07
Cie. tauta! Problēma ar Junkers- šķiet kaut kas ar elektroniku jebšu to degli. Ir skaņa, it kā tiek padota dzirkstele, taču pats aparāts neiedarbojas. Varbūt kādam ir nojausma- vai jāmaina viss vadības bloks, kas par vainu. Cik tas maksā un kur ņemt meistaru, kas kaut ko saprot?
Re: Junkers čakarējas
Autors:
vgy7
(78.84.190.---)
Datums: 30/01/2009 00:33
Junkers vadības bloku remontus nav paredzējis, bet pēc pašreizējās info tas varētu maksāt no 40 līdz kādiem 700 ls.
Man zem vārda Junkers slēpjas ap 50 dažādu katlu, kuru savstarpējā saderība ir tālāka kā zapim ar mersi.
Meistaru visvieglāk būtu atrast caur katla pārdevēju, uzstādītāju vai palaidēju. Ja tos visus ir jau izdevies "uzmest", tad var būt problēmas atrast meistaru no garantijas talonā publicēto Junkers sadarbības partneru saraksta, bet rezerves daļas latgalītē nepārdodas...
vgy7
Man zem vārda Junkers slēpjas ap 50 dažādu katlu, kuru savstarpējā saderība ir tālāka kā zapim ar mersi.
Meistaru visvieglāk būtu atrast caur katla pārdevēju, uzstādītāju vai palaidēju. Ja tos visus ir jau izdevies "uzmest", tad var būt problēmas atrast meistaru no garantijas talonā publicēto Junkers sadarbības partneru saraksta, bet rezerves daļas latgalītē nepārdodas...
vgy7
Re: Junkers čakarējas
Autors:
jtdesign
(---.btv.lv)
Datums: 30/01/2009 21:06
Mana pieredze - pie vainas ir nevis vadības bloks, bet slikta elektrība (patvaļīgi mainās i spriegums, i strāva, i frekvence), kas Latvijā joprojām ir normāla parādība. Atrisina ar attiecīgu transformatoru ķēdē, precīzāk konsultēties pie Junkers`a.
Re: Junkers čakarējas
Autors:
vgy7
(87.110.151.---)
Datums: 31/01/2009 07:19
jtdesign slikta elektrība būs cēlonis, bet bojāts vadības bloks ir sekas.
vgy7
vgy7
Re: Junkers čakarējas
Autors:
Juris P
(83.136.136.---)
Datums: 03/02/2009 16:42
Es notītīriju temperaturas regulatoru (preti liesmai) un izpūtu gāzes žikleri.
Re: Junkers čakarējas
Autors:
viks
(87.110.150.---)
Datums: 03/02/2009 17:10
Juri, pirmkārt tas ir liesmas kontroles elements un ar temperatūras regulāciju tur nekā kopīga nav, otrkārt šāda tipa katli jau stāv rindā uz muzeja eksponāta vietu.