Autors: oskars.klava (195.62.140.---)
Datums: 13/04/2009 19:46

jumtu speciālisti, vajag konsultāciju:

būvēju garāžu, sienas keramzītbloku 300mm, ir tikts līdz spārēm, vienslīpa jumts, koka spāres 100x200mm, attālums starp tām 800mm, konstukciju vajag maksimāli vieglu, jo laidums 8,7metri, jumta segums - profilskārds T20

jautājums par siltināšanu:
vate vai puķiks?
cik biezu?
kādu finieri / osb likt virsū, tb 12; 16 vai biezāku/plānāku?
kā ar jumta ventilāciju - vajag/nevajag
plēves vajag/nevajag?

mans jumta pīrāga variants: pie griestiem cinkotais profilskārds-vate/puķiks/- osb/finieris/-ruberoīds-jumta segums T20

p.s projekta nav, būvēju priekš sevis

paldies jau iepriekš

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: vaxsis (87.226.82.---)
Datums: 13/04/2009 19:56

>p.s projekta nav, būvēju priekš sevis

Nu ka tik par šito Tevi Būvvalde neuzvelk...

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: oskars.klava (195.62.140.---)
Datums: 13/04/2009 20:00

projekts un parējā dokumentācija taps tiklīdz būs lieka nauda, patreiz tās nav

p.s atgriezamies pie tēmas ;)

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: SAK (87.110.33.---)
Datums: 14/04/2009 11:09

Apkurināma garāža?

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: oskars.klava (195.62.140.---)
Datums: 14/04/2009 17:32

jā, bullerjan tipa krāsns

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: oskars.klava (195.62.140.---)
Datums: 19/04/2009 10:10

????

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: SAK (87.110.64.---)
Datums: 19/04/2009 11:22

1) man ir stipras šaubas par koka spāru pietiekamu stingumu - stiprību attiecībā pret Latvijas būvnormatīviem. Ja tas laidums ir 8,7 m un solis ir 0,8m, pat bez rēķināšanas mana būvinženiera intuīcija saka, ka tas neiet cauri. Bet pieņemsim, ka nekad nesasnigs tik, cik ir iespējams un stiprība ir nodrošināta. Vienalga tādā gadījumā būs ievērojamas, acij nepatīkamas izlieces. Bet tā jau tikai garāža, ja tas (lielās izlieces) apmierina, var iztikt. Uz pavasariem, kad sniegs kūst, spāres var pagaidu nobalstīt no iekšpuses. Kā nekā tā ir tikai garāža. Ja projekts nav izstrādāts, tad tas būs jāizstrādā pie nodošanas (nelegālās būvniecības legalizācija) un uz tāda laiduma ar tādu soli neparakstīsies neviens inženieris, projektā ieliks tādas spāres kādas vajag pēc LBN, lai viņam neatņem sertifikātu. Bet tev būs tādas kādas ir tagad un tavam mūžam, iespējams, pietiks ar tām pašām.

2) ja telpa apkurināma, tas nozīmē, ka jumtu vajag siltināt un nepieciešama tvaiku izolācija, ja pielieto minerālvati (bet tur būs liels čakars, jo spāru solis nav pieskaņots minerālvates izmēriem). Ar ekovaki iekavās rakstītais atkrīt. Siltumizolācijas slāņa biezums varētu būt uz 15 cm, garāžai pietiks "atliektiem galiem". Par puķiku aizmirstam. Vispār jau ar putuplastu var siltināt koka konstrukcijas, bet šinī gadījumā putuplasts ir jāizvieto nevis starp spārēm, bet gan līdz ar spāru skaldni kas atrodas siltajā pusē - respektīvi tāpat kā tvaiku izolācija vai līdzīgi ka siltina esošas ēkas no iekšpuses, bet sakarā ar šādas konstrukcijas neracionalitāti un izveidošanas sarežģītumu šo variantu atmetam - to varētu pielietot specifiskos gadījumos.

3) Uz spārēm (uz siltumizolācijas) uzklāj pretvēja audeklu ("plēvi"), tad uz spāru augšējās skaldnes spāru garenvirzienā uzsit 2,5 vai 5 cm līstes/ latas - tas gaisa spraugai. Tad uz latām uzklāj pretkondensāta plēvi un atkal sit šķērsām latiņas 50x50, uz kurām montēs profilskārdu. Šķērslatiņu soli pieskaņo seguma ražotāja instrukcijām, ja tādas nav var pieņemt kādi 300 mm. Šis būtu variants. Otrs variants, kas vairāk piemērots garāžai ar ekovates siltinājumu, ir tas, ka tu izvēlies plēvi - nemaz nezinu kā to oficiāli sauc - kurā apvienotas pretvēja plēves (gaisa caurlaidība no vienas puses) un parastās plēves (udensnecaurlaidība no vienas puses) un montē ar pareizo pusi uz augšu uzreiz uz siltumizolāciajas, tādā gadījumā tev atkrīt pretkondensāta plēve uz šķērslatām.

4) atliek tikai nodrošināt lai jumts ventilējas - gaisa spraugas pie apakšējās jumta pārkares un dzegā.

Veiksmi darbos!

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: lee (---.140.livas.lv)
Datums: 19/04/2009 13:10

Ko sitadu var ekspluatet tikai vasara un ar loti ierobezotu siltumizolacijas un citu materialu papildus slodzi. Ja gribas lai tas tiesam ir kaut kas lietojams jaliek sijas ~150x300. a site jamegina iebuvet kadu skersiju pa vidu.

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 20/04/2009 10:16

Pie tevis piedāvātām spāres dimensijām 10xH20cm rēķinot tikai jumta pašsvaru 30kg/m2 un sniega aplēses slodzi ~100kg/m2 tu spāres vari likt ar 66cm soli. Tad tās tiek pārslogotas ar 5% rezervi un izliece vidū ~2cm liela.
Ja tu izmanto gaisa apkuri, tad pie spārēm no apakšas stiprini atstarojošo ALU-papīru. Jo no šādas apkures siltums tikai tad, kad notiek kurināšana.

Re: garāžas jumta pīrāgs
Autors: oskars.klava (195.62.140.---)
Datums: 20/04/2009 11:05

Sarakstīšu konkrētākus būves izmērus: garums 12,9 metri, platums 8,7metri, izmēri ārējie.

Jūs rakstījāt, ka nepieciešams jumtu balstīt. Jā, tas tiks darīts pēc tam, jo no sākuma man ir jāieliek auto pacēlāji (2gb). Kapēc ne uzreiz? Tapēc, ka pēc pacēlāju ielikšanas zināšu konkrētas vietas, kur stutes nemaisīsies pa kājām.

Pagājušā nedēļā spāres ir saliktas, starp tām 70 cm, starpas aizmūrētas ar fibo, tagad štukoju tālāk:

Likšu puķiku 100mm biezumā - jautājums: vienā vai divās kārtās tb 100 vai 200 mm?
Vēl radās šāda doma: pie griestiem osb 8mm (paredzēts bija profilskārds) tad puķiks, tad pa virsu osb 12mm, tad pape, tad jumta profilskārds.
Kas būs ja nelikšu nekādas plēves, kā arī visas šķirbas aizpūtīšu ar putām.

palabojiet, ja nepareizi

P.s liels paldies visiem komentētājiem, devāt vielu pārdomām un darbiem ;)







Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **      **  **     **   ******   **       
 **     **  **  **  **   **   **   **    **  **       
 **     **  **  **  **    ** **    **        **       
 **     **  **  **  **     ***     **        **       
 **     **  **  **  **    ** **    **        **       
 **     **  **  **  **   **   **   **    **  **       
 ********    ***  ***   **     **   ******   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727