Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: parks2007 (195.13.191.---)
Datums: 23/04/2009 18:09

cilvēks pabijis visās mājās-zina,ko runā...:)

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: aakk (95.68.39.---)
Datums: 05/05/2009 17:37

rodas jautājums par tēmu - kādu plēvi man izmantot iekšpusē (nosedzot vati), siltinot jumta slīpnes starp spārēm mansardā? virs spārēm ir pretkondensāta plēve, vai kā to sauc, varbūt kļūdos, tad sprauga, latojums, osb, šindelis.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 06/05/2009 09:18

Par aakk tēmu. Kondensāts pie jumta seguma uz OSB plātnes ar bitumena šindeli atklātā veidā nebūs. Tas redzams uz metāla virsmām. Tātad uz siltumizolācijas virspusē tev antikondensāta plēve nav jāliek. Taču risinājums neatbrīvo no ar ārgaisu vēdināmas gaisa spraugas izveides starp jumta apakšu un siltumizolāciju.
Zem izolācijas tev jāstiprina tvaika izolācijas materiāls - PE plēve vai ALU-papīrs vai citi tvaika necaurlaidīgi materiāli.
%cm vēdspraugā parasti nav tāda gaisa kustības ātruma, lai tas ievērojami ietekmētu gaisa kustību izolācijas materiālā.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: aae (159.148.12.---)
Datums: 06/05/2009 09:39

hmm... kāreiz esmu redzējis bēniņos "atklātā veidā kondensātu pie jumta seguma uz OSB plātnes", piemēram rudens vakaros, kad jumta segums tiek strauji atdzesēts no ārpuses.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 06/05/2009 11:43

Būvniecībā jāškiro jaunu - tikko izbūvētu ēku, kas vēl žūst 2..3 apkures sezonas ar ēku, kas ilgstoši tiek ekspluatēta.Te drīzāk ir bēniņu vai zemseguma nepareizas vēdināšanas risinājumu problēmas.Zemsegumam empīriski vajadzīgas gaisa atveres 1/400 daļa no jumta seguma laukuma. Tātad 100m2 segumam vajag 0,25m2 atvērumu gaismā, kas korē veido atveri 35*35cm lielumā.
Jaunām ēkam kondensāta problēmas ir daudzās vietās.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: aakk (95.68.39.---)
Datums: 06/05/2009 17:17

tātad manā gadījumā lieku starp spārēm vati līdz ar esošo plēvi kas atrodas virs spārēm un no iekšpuses to nosedzu ar PE plēvi un varu apšūt ar spundētiem dēļiem. vai pareizi?

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: eka (84.237.139.---)
Datums: 06/05/2009 18:47

Vai būs labi ja vate piespiedīsies tai pretkondenzāta audumam ? ? ?

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 07/05/2009 09:01

atbilede aakk
Jā, siltumizolāciju, tu vari piespiest pie 'plēves', kas atrodas virs spārēm. Tikai nodrošini to, lai apakšējai plēvei tvaika pārejas pretestība būtu lielāka nekā augšēja virs spāres.
Un atceries, ka gaisa spraugai, kas atrodas virs siltumizolācijas nepieciešams 'caurvējš' vai caurvēdināšana, ko nodrošina atveres pie dzegas un kores vēdināšana.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: aae (159.148.12.---)
Datums: 07/05/2009 13:56

Par to empīrisko 1/400 daļu no jumta laukuma... tas būtu domāts kores ventilācijas atveres laukums, vai kore+dzega (precīzāk, "vējakaste")? Ja tikai kore, tad pēc kā vajadzētu vadīties veidojot atveres vējakastē? Ja neņemam vērā jau esošās šķirbas starp vējakastes dēļiem.

Re: aintikondensāts = tvaika izolācija?
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 07/05/2009 14:28

Empīriskā vēdināšana. Tātad korē būs 1/800 daļa no jumta laukuma, kur atveru spraugu attālumiem vienam no otra nevajadzētu pārsniegt 8m. Atverēs, ja to lielums, tāds, ka var iekļūt putni, ievieto nerūsējoša materiāla - vara, misiņa sietus. Sietiem parasti uzrāda to porainību. Ja tā ir 50%, tad izrēķinātā atvere gaismā 5*20cm palielināma līdz 10*20 vai 5*40cm.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         **    **  **     **   *******   ******** 
 **    **   **   **   **     **  **     **  **       
 **    **   **  **    **     **  **         **       
 **    **   *****     **     **  ********   ******   
 *********  **  **    **     **  **     **  **       
       **   **   **   **     **  **     **  **       
       **   **    **   *******    *******   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727