UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

dzelzbetona pārsedze
Autors: vilhems (---.dialup.triatel.lv)
Datums: 10/06/2009 16:51

Mājas apstākļos gribētu uzbetonēt dzelzbetona pārsedzi logam H-100mm, platums 120mm laidums 1900mm. Cik daudz armatūras ir nepieciešams (diametrs un skaits)

Re: dzelzbetona pārsedze
Autors: SAK (81.198.239.---)
Datums: 11/06/2009 09:27

Ar tādu augstumu (100 mm) nesošai pārsedzei cauri netiksi, jo būs pārāk lielas izlieces. Augstums jāpalielina uz vismaz 200mm, ar attālumu no pārsedzes apakšas līdz iebetonētās stiegras apakšai 20-25 mm. Kad nesen rēķināju šādu pārsedzi, man sanāca 2diam 18AIII, taču tas ir atkarīgs no slodzes, kas nāk virsū - ja tur ir 5m dz/bet paneļi, tad iespējams, ka arī ar diametru 18 būs par maz. Ja augstumu nu nekādi nevar mainīt, tad būs jāizlīdzās ar tērauda profiliem.

Re: dzelzbetona pārsedze
Autors: archis1 (80.232.183.---)
Datums: 11/06/2009 11:23

1) h=100 tiešām bik pa mazu
2) Jāzina aprēķina slodzi

Re: dzelzbetona pārsedze
Autors: KOHINURS (87.110.120.---)
Datums: 11/06/2009 23:38

Hm - nesošā sienā 2metrīgas ailas augša līdz pārsegumam 10cm atbalsta pārsedzei vai sijai -dīvains gadījums. Darbojies uz savu galvu, vai projektētājs nenopietns??? Tiešām grūti kaut ko izdomāt. Bet varbūt to situāciju neprecīzi apraksti?

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.