UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ventilācijas problēmas
Autors: andriitis (84.237.164.---)
Datums: 13/12/2009 20:45

Sveicināti!

Ir uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperāciju. Gaiss ir svaigs, bet tagad iestājoties vēsākam laikam pie izslēgtas iekārtas ir novērojama neliela vilkme. Vai citiem arī ir līdzīgi? Vai tiek lietoti kaut kādi automātiskie vārsti, kas noslēdz izplūdi un ieplūdi kad sistēma nedarbojas?
Vai tas ir normāli, ka uz jumta no ventilācijas izplūdes pil kondensāts? šodien pamanīju pat lāstekas. Ventilācijas izvads ir siltiņātais.
Cik biezu vati ar foliju vajag neapkurinātos bēniņos ventilācijas trubām?

Re: Ventilācijas problēmas
Autors: uldisj (89.248.82.---)
Datums: 14/12/2009 09:30

Interesanti, kas tā par dīvainu ventilāciju ar rekuperāciju, kad vispār jāslēdz ārā, normālos apstākļos viņai ir jāstrādā visulaiku un dažādos režīmos - pēc nepieciešamības. Min. apgriezieni 30% no kopējās jaudas. Ja rēķini lieli par rekuperācijas iekārtas lietošanu - slikta iekārta. Izolācija uz nosūces ir atkarīga no tā kāda temperatūra tiek atdota uz āru. Iekārtām ar kurām strādāju projektējot ventilācijas sistēmas, nosūces gaisa temperatūra ir +2 - 0 grādi, vajadzīgais izolācijas biezums 20mm, augstākā temperatūra, vajag biezāku izolāciju, šajā gadījumā izskatās, kad minimums ir 50mm.

Re: Ventilācijas problēmas
Autors: FC (---.ngn.lv)
Datums: 23/02/2010 12:29

parasti gaisa apstrādes iekārtām VIENMĒR liek vārstus ar motoriem virsū, kas aizveras, mašīnu izslēdzot. pie tam ja motors ir 220v un ātrums neregulējas tad var likt el.piedziņas ar atsperi un pieslēgt paralēli motoriem bez jebkādas automātikas. elektrībai pazūdot tas ar atsperes spēku pats lēnām aizveras. apskaties googlē "belimo".

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.