UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Dienas jautājums :
Building.Lv Forums
Vecais meliorācijas tīkls
Autors:
rbm
(62.85.20.---)
Datums: 12/10/2010 16:32
Esmu noskatījis ZG privātmājas būvniecībai.
Aizgāju uz būvvaldi noskaidrot komunikāciju iespējas un tur pie viena konstatēju ka uz zemes gabala ir vecā padomju laika meliorācija - visdrīzāk māla caurules, jo topenē bija tikai atzīme par D50 izmēru.
Tā kā tajā vietā lietainā laikā peļķes uzreiz nenoiet, bet kādu laiku turas, tad ir aizdomas par to ka esošā meliorācija vairs nefunkcionē.
Tad nu jautājumi:
1. kā risināt meliorācijas jautājumu, ja pa tiešo pie ZG nav meliorācijas grāvju kā arī ZG atrodas plaknē
2. gruntsūdeņi esot aptuveni 1m dziļumā, vai nepieciešams censties tos kautkādā veidā pazemināt vai arī tā nav problēma un uz pamatu izmaksām tas ietekmi neatstās?
3.pie tik augstiem gruntsūdeņiem visdrīzāk tikai noslēgta kanalizācijas tvertne der un par infiltrācijas tīklu var aizmirst?
Aizgāju uz būvvaldi noskaidrot komunikāciju iespējas un tur pie viena konstatēju ka uz zemes gabala ir vecā padomju laika meliorācija - visdrīzāk māla caurules, jo topenē bija tikai atzīme par D50 izmēru.
Tā kā tajā vietā lietainā laikā peļķes uzreiz nenoiet, bet kādu laiku turas, tad ir aizdomas par to ka esošā meliorācija vairs nefunkcionē.
Tad nu jautājumi:
1. kā risināt meliorācijas jautājumu, ja pa tiešo pie ZG nav meliorācijas grāvju kā arī ZG atrodas plaknē
2. gruntsūdeņi esot aptuveni 1m dziļumā, vai nepieciešams censties tos kautkādā veidā pazemināt vai arī tā nav problēma un uz pamatu izmaksām tas ietekmi neatstās?
3.pie tik augstiem gruntsūdeņiem visdrīzāk tikai noslēgta kanalizācijas tvertne der un par infiltrācijas tīklu var aizmirst?
Re: Vecais meliorācijas tīkls
Autors:
ints45
(81.198.206.---)
Datums: 12/10/2010 23:09
Drenu zarus dažreiz var saskatīt ortofotokartē, kā šajā vietā:
[karte.lgia.gov.lv]
pietuvini adatiņas vietu kartē līdz M 1:2 000.
Nevajag domāt, ka drenāža nestrādā, ja kādu brīdi stāv ūdens. Tam var būt dažādi iemesli. Viens no tiem mālainā augsnē var būt izveidojusies ūdensnecaurlaidīga zole arkla dziļumā. To labo ar dziļirdināšanu. Vēl var pastaigāt uz leju pa sistēmu uz paskatīties vai nav aizsērējušas kolektoru akas un pašas kolektoru iztekas grāvjos. Pati sistēma detāli aprakstīta un uzzīmēta ir meliorācijas pasē.
Pie darbojošas sistēmas gruntsūdens nevarētu būt augstāk par drenu caurulēm. To dziļums ir 1,10-1,20m. Ja kūdraina augsne, tad tā pēc drenāžas mineralizējas un sēžas, attiecīgi drenas kļūst seklākas.
[karte.lgia.gov.lv]
pietuvini adatiņas vietu kartē līdz M 1:2 000.
Nevajag domāt, ka drenāža nestrādā, ja kādu brīdi stāv ūdens. Tam var būt dažādi iemesli. Viens no tiem mālainā augsnē var būt izveidojusies ūdensnecaurlaidīga zole arkla dziļumā. To labo ar dziļirdināšanu. Vēl var pastaigāt uz leju pa sistēmu uz paskatīties vai nav aizsērējušas kolektoru akas un pašas kolektoru iztekas grāvjos. Pati sistēma detāli aprakstīta un uzzīmēta ir meliorācijas pasē.
Pie darbojošas sistēmas gruntsūdens nevarētu būt augstāk par drenu caurulēm. To dziļums ir 1,10-1,20m. Ja kūdraina augsne, tad tā pēc drenāžas mineralizējas un sēžas, attiecīgi drenas kļūst seklākas.
Re: Vecais meliorācijas tīkls
Autors:
jtdesign
(---.9darzi.lv)
Datums: 13/10/2010 10:30
1. Iesākumam parunāties ar vietējo meliorācijveci (tagadējais amats viņam var visādi saukties). Vai jebkuru citu meliorācijas speciālistu (ir vēl tādi saglabājušies). Bet augstāk šo to jau uzrakstīja.
2. Ilggadīgā praksē man ir izveidojies viedoklis, ka priekš Latvijas tie ir vēl dziļi gruntsūdeņi (gan nav pieredzes ar Vidzemes augstieni). Attiecīgi problēmu nav un nebūs, vienkārši ņem šo faktu vērā un veido pamatu drenāžu vai pagraba gadījumā nopietnu hidroizolāciju (pat kā baseiniem).
3. It kā viss darbojas un notiek, citādāk ņemot augstāk minēto pieredzi, infiltrācijas laukus reti kur varētu ierīkot (ciematos ar 1000-2000 m2 pleķīšiem augstā koncentrācijā tāds risinājums nav pieņemam principā). Protams, ka uzstādīt bioloģisko attīrīšanu būtu videi draudzīgāk.
2. Ilggadīgā praksē man ir izveidojies viedoklis, ka priekš Latvijas tie ir vēl dziļi gruntsūdeņi (gan nav pieredzes ar Vidzemes augstieni). Attiecīgi problēmu nav un nebūs, vienkārši ņem šo faktu vērā un veido pamatu drenāžu vai pagraba gadījumā nopietnu hidroizolāciju (pat kā baseiniem).